0#块现浇箱梁首件总结

- 1 -

0#块现浇箱梁首件施工总结

一、0#块施工总述

主桥箱梁为单箱单室变截面预应力混凝土连续箱梁,0#块长13米,单箱底宽7.25m,两侧悬臂长2.75m,全宽12.75m。箱梁顶面设2%的单项横坡,由箱梁两侧腹板高度不同形成。中支点处箱梁高4.50m,梁高及底板厚度按二次抛物线变化。

0#块的预应力钢束和钢筋密集,人洞、预埋件等构造复杂,各部分尺寸变化较大,但0#块是悬臂施工的基础,极易出现质量问题,施工中我们谨慎对待,严格按照设计及规范要求进行施工。

具体的施工顺序为:支架施工→支架预压→底模安装→外侧模安装固定→底板、腹板、横隔板普通钢筋绑扎→腹板、横隔板竖向预应力筋安装、固定→腹板波纹管安装定位→冲洗底模→安装内模→顶板普通钢筋绑扎→顶板波纹管安装定位→冲洗底模、端头模板固定→加固模板→预埋件安装→浇筑砼→养生→拆模 具体的施工时间:

4月20日开始进行1#墩左幅0#块支架的搭设,4月28日开始对支架的预压,于5月2日观测支架处于连续两天稳定不下沉状态,于下午进行了卸载。

5月3日开始进行模板的拼装,于5月6日底模和外侧模拼装完成。

5月7日开始进行钢筋的绑扎,于5月12日钢筋、纵横向预应力筋管道和竖向的粗精轧螺纹钢筋等均施工完成。

- 2 -

5月13日至5月15日进行了端头模板的安装和支架加固处理,以及做好砼浇筑前的一切准备工作。

5月16日上午8时开始进行砼的浇筑施工,历时13个小时,晚上21时浇筑完成。

5月17日上午对梁顶采用土工布进行覆盖洒水养护。。 5月20日开始进行腹板和内侧顶模板的拆除。

5月20日至22日开始进行纵向钢绞线的下料和穿孔敷设。 5月23日进行了7天砼同条件强度的检测,检测结果为49.1mpa,符合钢绞线张拉时强度大于设计强度90%的要求。于5月24日开始进行腹板W1和顶板T1钢束的张拉,5月24日进行了腹板、顶板钢绞线孔道的压浆。

二、施工准备情况方面 1、人员配备及分工

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 专业分工 主桥负责人 技术负责人 现场负责人 质量负责人 试验工程师 试验员 测量工程师 测量员 结构工程师 技术员 安全员 姓 名 负责内容 主桥施工总负责 施工技术总指导 组织人员、机械施工和协调工作 总体质量控制 试验负责人 原材料检测和混凝土强度试验 中线、控制点放样、高程测量 中线、控制点放样、高程测量 现场技术负责及施工控制 现场技术负责人 施工过程安全交底检查 - 3 -

12 13 队 长 施工人员 组织人员、机械设备施工和协调工作 40人 2、进场材料安排

水泥采用海螺牌P.O52.5水泥,由厂家水泥罐车运输至拌合站。砂为骆马湖中砂。碎石为徐州产碎石,符合5-25mm连续级配。外加剂为常州科学研究院有限公司生产的JK208型高强高效泵送剂。砂石料均采用轮船运输至附近码头,再用自卸车倒运至拌合站,集中堆放在经硬化处理的料场。

钢筋采用沙钢的产品,钢绞线采用江阴华新钢缆的产品,均采用拖车运输进场。纵向预应力采用13、15φs15.2低松驰预应力钢绞线束,锚具采用安徽威世通产YM15-13、YM15-15型锚具,预应力孔道采用塑料波纹管,孔道内径为9.0厘米。竖向预应力采用JL32高强精轧螺纹钢筋,锚具采用YGM32锚具。钢绞线试验检测弹性模量为EP=1.95×105mpa。

所有进场的建筑材料经自检合格后报监理工程师审查同意后使用,未经监理工程师同意的建材一律不在本工程上使用。

3、进场设备安排

根据施工任务及合同规定,我部对现浇箱梁工程施工所需的设备已经进场到位。

机械设备进场表:

主要机械设备仪器表

序号 1 2 设 备 名 称 装载机 汽车式起重机 单位 辆 台 型 号 ZL-50 QY-25 数量 2 1 性能 好 好 - 4 -

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋对焊机 交流弧焊机 交流弧焊机 空气压缩机 空气压缩机 全站仪 水准仪 柴油发电机组 预应力张拉设备 预应力张拉设备 压浆泵 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 GJB7-40B GQ40-D UN1-100 BX3-500 BX3-400 W-1.0/7 1.6/10 瑞士徕佧 苏一光 6135ZG YCW-400T YCW-65T 2 2 2 4 4 2 1 1 3 1 4 2 2 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 三、支架与模板施工方面 1、临时固结的施工 由于预应力砼悬臂梁桥、连续梁桥是铰接(设置支座),不能承受弯距,在悬浇时需采取措施,临时将墩梁固结和桥墩顺桥向两侧增设托架,待悬臂浇注施工到至少一端合拢后恢复原状,解除临时固结、临时支撑。通过熟悉设计图纸、设计要求并结合我部己有施工经验,主桥临时固结及临时支撑,具体实施的方案如下: 1、浇注墩身后在墩身上浇筑75cm宽砼,高度与支座平齐,支座垫石之间铺黄砂,顶面铺铺模板。在边跨合拢时根据图纸设计并结合永久支座说明准确放置永久支座,待边跨合拢后,解除临时固结。 2、支架的搭设和支架预压的施工 根据我部宁连路大桥现场实际情况结合设计图纸和施工规范,在确保0#块底模支撑稳定结构安全可靠的前提下,0#块支架采用贝雷片支架确保结构稳定可靠,根据支架复合性验算,承载力满足上部荷载的要求。 支架的预压:为消除支架的非弹性变形和测其弹性变形,采用袋

- 5 -