使用的端子排以外,还应留有端子总数15﹪的空端子排,以供现场可能的接线修改使用。端子排端子采用魏德米勒端子。

(12)控制盘应采用落地安装,其出线应为下出线方式,当控制盘高度较低操作不便时,应自带支架,并给出控制盘安装图。

(13)变频水泵应定压运行,投标方应在技术协议中说明变频水泵定压运行所采用的技术方案,变频器应采用ABB、施耐德等知名品牌产品。

(14)投标方在机组上所采用的电机为高效节能型,选用的电机型式必须与它所驱动的设备、运行方式和维修要求相适应,选择品牌为佳木斯、南阳防爆。

(15)招标方只提供从配电室开关柜至配电箱的电缆,投标方提供换热机组内其他所有配套动力、控制电缆,电缆品牌选为远东集团、山东阳谷电缆集团。 4.5 寿命要求

4.5.1 投标方应保证在规定的条件下,保证招标方提出的设备使用寿命为30年。 4.5.2 热网加热器及其附件的使用寿命,必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。

4.5.3 所有加热器负荷升降率应满足至少大于3?C/min的要求,而不影响加热器的安全和寿命。 4.6 噪声控制

4.6.1 投标方应提供必要的噪音处理装置,以便达到噪声控制设计目标。最大允许的噪声水平为:离开设备外表面1.0米距离处,噪声小于85dB(A)。

4.6.2 若达不到小于85dB(A)时,投标方应采取防噪声措施,使其符合标准。 4.7 设备规范表格:(由投标方填写)

投标方提供的数据应包括所有设备的保证性能、预期性能、连接特性,结构特点等,这些资料的准确性以及它与招标方规定的所有性能要求的适合性,均由投标方负完全责任。

投标方应仔细核对下述招标方提供的技术数据并将投标人数据栏目填写完整。当本表项目与投标设备不符时,可在技术数据栏填写“无”;当本表数据项不足时,投标方可在表后增加项目。 4.7.1 设备规范表格:

序号 项 目 数值

第10页

1 压力降 管侧(MPa) 壳体 <0.02 <0.05 2 设计管内流速(m/s) 3 有效表面积(m2) 4 换热率(kJ/hr) 5 总换热系数(kJ/hr. C.m2) 6 对数平均温差(℃) 7 循环水出口端差(℃) 8 加热器壳程 设计压力(MPa) 设计温度(℃) 试验压力(MPa) 9 加热器管程 设计压力(MPa) 设计温度(℃) 试验压力(MPa) 10 净重(kg) 壳体净重(kg) 换热管净重(kg) 管板净重(kg) 运行净重(kg) 充水净重(kg) 4.7.2 结构特性表 序号 项目 1 2 3 数量 型式 加热器壳体 参数& 规格 3台 卧式 备注

第11页

壳体最大外径及壁厚 长度 壳体材料 壳体封头型式/材料 冲击板材料 4 加热器管束 管程流程数 管子管板连接方式 管板壳体连接方式 型式 管子数量(根) 管子材料 尺寸/壁厚 堵管余量 5 水室与管板 水室与管板连结方式 水室材料 管板材料/厚度(mm)

4.7.3采暖换热机组性能结构表

序号 一 1 2 3 4 5 6 7

第12页

项目 汽-水换热器 型式/型号 数量 单台换热面积(m2) 单台换热量(kW) 蒸汽压力(MPa) 允许最高工作温度(℃) 蒸汽量(kg/h) 技术数据 1.0 200

8 9 10 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 四 1 2 设备壳体材质及壁厚 换热管材质及壁厚 单台设备外形尺寸(长×宽×高mm) 热水循环泵 品牌/型号 数量 单泵额定流量(m3/h) 单泵额定扬程(mH2O) 单泵效率(%) 单泵轴功率(kW) 单泵电机额定功率(kW) 电压(V) 额定转速(rpm) 电机品牌/型号 定压补水泵 品牌/型号 数量 单泵额定流量(m3/h) 单泵额定扬程(mH2O) 单泵效率(%) 单泵轴功率(kW) 单泵电机额定功率(kW) 电压(V) 额定转速(rpm) 电机品牌/型号 变频器品牌/型号 水箱 外形尺寸(M×M×M) 有效容积(M3) 48 32 7.5 2 35 0.75 1

第13页

3 4 5 6 五 1 2 3 六 1 2 3 4 5

阀门 材质与壁厚 设备重量(kg) 运行重量(kg) 控制系统 控制系统功能 控制箱面板及显示屏内容简介 控制箱安装方式,是否带不锈钢支架 整体换热机组 设计压力(MPa) 试验压力(MPa) 安装外形尺寸(长×宽×高mm) 设备重量(kg) 设备运行重量(kg) 全自动无人值守,远传控制显示等 5、 执行标准

5.1 首先选择中国标准。对于国外的技术支持方,选择国外技术支持方的国家标准,但应优于中国标准,由需方确认。

5.2 如采用设备制造商的标准,应优于中国标准,由需方同意。

5.3 对于目前尚无国际或国内标准的情况,由供方提出企业标准,需方确认。 5.4 执行标准不限于下述标准,并应采用最新版本的相应标准。 GB/T150.1~150.4-2011 压力容器 GB/T151—2014 热交换器 JB/T7837-1995 热网加热器

TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程 JB/T2932 水处理设备技术条件 NB/T47013 承压设备无损检测 GB12241 安全阀一般要求