好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年一级消防工程师《综合能力》真题及答案(完整版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档!

如果您喜欢这份文档,欢迎下载!

77.对某多层办公楼设置的自带蓄电池非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)下列调试结果中不符合规范要求的是()

A.手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,应急照明配电箱切断主要电源输出

B.启动应急照明配电箱的应急按钮,其所配接的持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的时间为10s C.走廊的最低地面水平照度为1.0Lx D.灯具应急点亮的持绩工作时间达到45min 【答案】B

【解析】3.2.3 火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定: 1 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s; 2 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s;

78.某高层病房楼,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。该建筑每层有3个护理单元,洁净手术部设置在第十二层,在二层以上的楼层设置了避难间。对该病房楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.每层设置了2个避难间

B.在走道及避难间均设置了消防专线电话和应急广播 C.每个避难间均设有可开启的乙级防火窗 D.每层避难间的总净面积为50m2 【答案】D

【解析】高层病房楼的避难间最多服务两个护理单元,故每层至少设置2个避难间,其净面积按照每个护理单元不小于25平米计算,故每层避难间的总净面积为75m2

79.某建筑高度为30m的写字楼,标准层建筑面积为800㎡,人均使用面积为6㎡,采用剪刀楼梯间。对该写字楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )

A.楼梯间共用一套机械加压送风系统 B.梯段之间隔墙的耐火极限为2.00h

C.其中一间办公室门至最近安全出口的距离为15m D.梯段的净宽度为1.1m 【答案】B

【解析】《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,3.1.5当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

1 楼梯间应为防烟楼梯间;

2 梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙; 3 楼梯间的前室应分别设置。

该建筑每层设计疏散人数为800/6=134人,百人宽度指标取1,楼梯的疏散宽度为134×1/100=1.34m,该高层写字楼楼梯的最小净宽度为1.2m,取大值,故楼梯的疏散宽度1.34m。

80.某高层建筑内的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,水雾喷火的有效喷射程为2.5m,雾化角为90°,喷头与被保护对象的距离为1.0m,某消防技术服务机构对该系统进行检测,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(85021),下列检测结果中,符合规范要求的是()

A.水雾喷头的平面布置方式为矩形,喷头间距为1.5m B.顶部喷头的安装坐标偏差值为50mm

C.侧向喷头与被保护对象的安装距离偏差值为100mm

精品文档!

如果您喜欢这份文档,欢迎下载!

D.管道支架与水雾喷头之间的距离为0.4m 【答案】D

【解析】根据公式R=Btanθ/2,B为喷头与保护对象的间距1m,雾化角为90°,故R=1,当水雾喷头的平面布置为矩形时,喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥的底圆半径。故喷头间距≤1.4m,A错误。

《水喷雾灭火系统技术规范》8.3.18 3.顶部设置的喷头应安装在被保护物的上部,室外安装坐标偏差不应大于20mm,室内安装坐标偏差不应大于10mm;标高的允许偏差,室外安装为±20mm,室内安装为±10mm。4. 侧向安装的喷头应安装在被保护物体的侧面并应对准被保护物体,其距离偏差不应大于20mm。8.3.14 管道支、吊架与水雾喷头之间的距离不应小于0.3,与末端水雾喷头之间的距离不宜大于0.5m。

二、多项选择题

81.某二级耐火等级的服装加工厂房,地上5层,建筑高度为30m,每层建筑面积为6000m2。该厂房首层、二层的人数均为600人,三至五层的人数均为300人。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )

A.疏散楼梯采用封闭楼梯间 B.第四层最大的疏散距离为60m C.楼梯间的门采用常开乙级防火门 D.办公室与车间连通的门采用乙级防火门 E.首层外门的总净宽度为3.6m 【答案】BE

【解析】该厂房属于丙类高层厂房,高度30m,应采用封闭楼梯间或室外楼梯间,故A正确,丙类高层厂房的最大疏散距离为40m,故B错误,办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。D正确, 首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于1.20m。百人宽度指标取1 ,故600×1/100=6m,E错误

82.某商业综合体,建筑高度为31.6m,总面积为35000m2,设置临时高压消防给水系统,根据现行国家标准《消防给水栓系统技术规范》,下列验收结果中不符合规范要求的有( )。

A.消防水泵吸水管上的控制阀釆用暗杆闸阀,无启闭刻度和标志 B.消防主泵切换到备用泵的时间为60s

C.高位消防水箱有效容积为36m3设置有水位报警装置

D.联动控制器处于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动 E.消防水泵启动后不能自动停止运行 【答案】AC

【解析】消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;故A错误, 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;该建筑高度31.6m,属于多层公共建筑,高位消防水箱有效容积不小于18m3,又商业部分面积为35000㎡>3000㎡,高位消防水箱有效容积不应小于50m3,故取大值,选50m3,C错误,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。故E正确,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。故D正确

83.对某厂樟脑油提炼车间配置的灭火器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。 A.灭火器铭牌朝向墙面

B.用挂钩将灭火器悬挂在墙上,挂钩最大承载力为45kg C.灭火器顶部离地面距离为1.60m

D.配置的灭火器类型为磷酸铵盐干粉灭火器和碳酸氢钠干粉灭火器

精品文档!

如果您喜欢这份文档,欢迎下载!

E.灭火器套有防护外罩 【答案】ABCD

【解析】灭火器的铭牌应朝外,故A错误,挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg设置)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。B错误,嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50 m,底部与地面距离不小于0.08 m的要求确定。故C错误,磷酸铵盐干粉灭火器和碳酸氢钠干粉灭火器属于不相容的,故D错误,当灭火器需要设置在潮湿或腐蚀性的场所时,则要求对这些灭火器采取防湿和防腐蚀的措施。例如,给灭火器套上专用的防护外罩,或选用不锈钢筒体灭火器等。E是正确的

84.某20层大厦每层为一个防火分区,防烟楼梯间及前室安装了机械加压送风系统。下列对该系统进行联动调试的方法和测试结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的有( )。

A.手动开启第六层楼梯间前室内的常闭送风口,相应的加压送风机联动启动 B.使第九层的两只独立的感烟测器报警,相应的送风口和加压送风机联动启动 C.风机联动启动后,在顶层楼梯间送风口处测得的风速为5m/s

D.按下十层楼梯间前室门口的一只手动报警按钮,相应的加压送风机联动启动 E.风机联动启动后,测得第三层楼梯间前室与走道之间的压差值为40Pa 【答案】ABC

【解析】5.1.1 机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定: 1 现场手动启动;

2 通过火灾自动报警系统自动启动; 3 消防控制室手动启动;

4 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。故A正确,D错误。

5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应符合下列规定: 1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。 《火灾自动报警系统设计规范》4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。故B正确, 3 送风口的风速不宜大于7m/s;故C正确。

1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa; 2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;故E错误。

85.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),关于自动喷水灭火系统洒水喷头的选型,正确的有( )。

A.图书馆书库采用边墙型洒水喷头

B.总建筑面积为5000㎡的商场营业厅采用隐蔽式喷头 C.办公室吊顶下安装下垂型喷头

D.无吊顶的汽车库选用直立型快速响应喷头 E.印刷厂纸质品仓库采用早期抑制快速响应喷头 【答案】CDE

精品文档!

如果您喜欢这份文档,欢迎下载!

【解析】总建筑面积为5000㎡的商店和书库都属于中危险II级,不可采用边墙型洒水喷头,故AB错误, 吊顶下安装下垂型喷头或吊顶型喷头,故C正确,无吊顶的汽车库可采用直立性快速响应喷头,D正确,印刷厂纸质品仓库可采用早期抑制快速响应喷头。

86.某6层商场,建筑高度为30m,东西长200m,南北宽80m,每层划分为4个防火分区,对该商场的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。

A.在第六层南面外墙整层设置室外电子显示屏 B.供消防救援人员进入到窗口净高度为0.8m C.供消防救援人员进入的窗口净高度为1.0m D.供消防救援人员进入的窗口下沿距室内地面1.0m

E.供消防救援人员进入的窗口在室内对应部位设置可破拆的广告灯箱 【答案】ABE

【解析】该建筑应设环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道,建筑室外广告牌的设置,不应影响灭火救援行动。A错误,供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。BE错误。

87.对某大型地下商场内装修工程进行工程验收,该商场设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列验收检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。

A.疏散楼梯间前室墙面设置灯箱广告 B.疏散走道的地面采用仿古瓷砖 C.疏散楼梯间的地面采用水磨石

D.消防水泵房、空调机房的地面采用水泥地面 E.营业厅地面采用水泥木丝板 【答案】BCD

【解析】《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017,4.0.5 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。故A错误,仿古瓷砖、水磨石、水泥地面均属于A级,故BCD正确,地下营业厅的地面应采用A级材料,水泥木丝板属于B1级,故E错误

88.某地下档案库房,设置了全淹没二氧化碳灭火系统,对该气体灭火系统的防护区进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )

A.防护区入口附近未设置气体灭火控制盘

B.防护区的入口处明显位置未配置专用的空气呼吸器或氧气呼吸器 C.防护区内未设置机械排风装置 D.系统管道未设置防静电接地

E.防护区出入口未设手动、自动转换装置 【答案】BCE

【解析】根据《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93 6. 0. 3 手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方,并应能在一处完成系统启动的全部操作。局部应用灭火系统手动操作装置应设在保护对象附近。6. 0. 3A 对于采用全淹没灭火系统保护的防护区,应在其入口处设置手动、自动转换控制装置;有人工作时,应置于手动控制状态。故E错误。7.0.5 地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设机械排风装置。故C错误。7.0.7 设置灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。故B错误。

89.对人员密集场所进行防火检查,根据现行国家标准,重大火灾隐患判定方法。下列检查时发现的隐患中,可以作为重大火灾隐患综合判断要素的有( )

A.消防控制室值班操作人员未取得相应资格证书

精品文档!

如果您喜欢这份文档,欢迎下载!

B.防烟、排烟设施不能正常运行 C.歌舞厅采用聚氨酯材料装修

D.防烟楼梯间的防火门损坏率为设置总数的15% E.楼梯间设置栅栏 【答案】ABCE

【解析】D防火门损坏率达到50%属于综合判定因素。

90.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),自动喷水灭火系统调试前的必备条件有( ) A.消防水池、消防水箱储存了设计要求的水量 B.系统供电正常 C.湿式系统管网已经放空

D.与系统联动的火灾自动报警系统处于调试阶段 E.消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求 【答案】ABE

【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)7.1.2 系统调试应具备下列条件: 1 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。 2 系统供电正常。

3 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。

4 湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求;阀门均无泄漏。 5 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

(责任编辑:)

91.对某车用乙醇生产厂房进行防火检查,下列防火检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的有( )

A.该厂房与二级耐火等级的单层氨压缩机房的间距为12m B.该厂房与饲料加工厂房贴邻,相邻较高一面外墙为防火墙 C.该厂房与厂区内建筑高26m的办公楼间距为30m D.该厂房建筑高度27m的造纸车间间距为13m E.该厂房与厂外铁路线中心线的间距为20m 【答案】ABD

【解析】乙醇厂房为为甲类厂房,氨压缩机房为一类厂房,故A选项正确,两座厂房中,较高建筑的外墙为防火墙时,防火间距不限,甲类厂房之间不小于4m,故B正确,甲类厂房与高层民用建筑之间的防火间距为50m,故C错误,甲类厂房与高层丙类厂房之间的防火间距为13m,故D正确,甲类厂房与厂外铁路线中心线的间距为30m,故E正确。

92.某二级耐火等级建筑,地上12层,地下2层,建筑总高度为3000m2,一至二层为商业服务网点,三至十二层为住宅。对该建筑的下列防火检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的有( )

A.商业服务网点采用敞开楼梯间 B.商业服务网点内疏散楼梯净宽为1.1m

C.该楼梯间內的地下部分与地上部分在首层采用耐火极限为1.00h的隔墙分隔 D.商业服务网点内的最大疏散距离为22m E.住宅的疏散楼梯采用封闭楼梯间 【答案】ABD

2019年一级消防工程师《综合能力》真题及答案(完整版)

精品文档!如果您喜欢这份文档,欢迎下载!77.对某多层办公楼设置的自带蓄电池非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)下列调试结果中不符合规范要求的是()A.手动操作应急照明配电箱的应急启动按
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4pgfd04f6b1emx02sb8q8qp2012ift011f0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享