C.地下连续墙 B.钻孔灌注桩 D.SMW 桩 答案:C
【解析】本题考点涉及基坑围护结构的组成。一般基坑围护结构由围护墙和支撑两部分组成,支撑都撑在围檩上。但是因为地下连续墙的刚度较大,且表面容易做平整,支撑力的传递能力要比其他三种围护墙要好,施工实践中有时也可将支撑直接撑在墙上。
14.钢桩在场地堆放时,堆放高度最多为( )层。 A.2 C.4 B.3 D.5 答案:B
【解析】本题考点涉及桩基施工安全措施。桩的堆放场地应平整、坚实、不积水。混凝土桩支点应与吊点在一条竖直线上,堆放时应上下对准,堆放层数不宜超过4层。钢桩堆放支点应布置合理,防止变形,并应采取防滚动措施,堆放层数不得超过3层。
15.张拉用的千斤顶与压力表应配套标定、配套使用,标定应在( )定期进行。
A.业主指定的计量技术机构 B.监理指定的计量技术机构 C.施工企业内部的计量技术机构
6 / 18
D.国家授权的法定计量技术机构 答案:D
【解析】本题考点涉及张拉用的千斤顶与压力表标定的规定。张拉用的千斤顶与压力表应配套标定、配套使用,标定应在经国家授权的法定计量技术机构定期进行。
16.正循环回转钻施工灌注桩的成孔中,泥浆的作用是() A.保持水头 C.浮悬钻渣并护壁 B.护壁 D.浮悬钻渣 答案:C
【解析】本题的考点是正循环回转钻成孔原理。在正循环回转钻施工灌注桩的成孔过程中,泥浆的作用是浮悬钻渣并护壁。
17.热力管道焊接质量检验次序是()
A.表面质量→对口质量→无损探伤→强度和严密性 B.对口质量→表面质量→无损探伤→强度和严密性 C.无损探伤→对口质量→表面质量→强度和严密性 D.对口质量→无损探伤→表面质量→强度和严密性 答案:B
【解析】热力管道焊接质量检验次序:(1)对口质量检验;(2)表面质量检验;(3)无损探伤检验;(4)强度和严密性试验。
18.某热力管道保温棉毡厚12cm,至少应分为( )层施工。
7 / 18
A.1 C.3 B.2 D.4 答案:B
【解析】当保温层厚度超过100mm时,应分为两层或多层逐层施工。 19.燃气管道的安装人员必须经过培训并考试合格,当间断安装时间超过( ),再次上岗前应重新考试和
进行技术评定。 A.3个月 B.6个月 C.12个月 D.18个月 答案:B
【解析】本题考点涉及钢管焊接人员应具备的条件。间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试。当使用的安装设备发生变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训。
20.根据《地下铁道工程施工及验收规范》的有关规定,隧道采用钻爆法施工时,必须事先编制爆破方案,在实施前还需履行的程序是()
A.报业主批准,并经城市主管部门同意 B.报监理批准,并经公安部门同意 C.报上级公司批准,并经城市主管部门同意
8 / 18
D.报城市主管部门批准,并经公安部门同意 答案:D
【解析】本题考点涉及喷锚暗挖法隧道施工的规定。根据《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-1999(2003年局部修订)的规定,隧道采用钻爆法施工时,必须事先编制爆破方案,报城市主管部门批准,并经公安部门同意后方可实施。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.下列选项中,符合土质路基碾压原则的有() A.先慢后快 C.先中后边 B.先振后稳 D.先轻后重 E.轮迹重叠 答案:ADE
【解析】土质路基压实原则:先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠。”压路机最快速度不宜超过4km/h。碾压应从路基边缘向中央进行,压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。
22.道路边缘、检查井及雨水口周围回填土应采用( )夯实。A.12t 静力压路机 C.小型夯压机 B.12t 振动压路机 D.蛙夯
9 / 18
E.人力夯 答案:CDE
【解析】碾压不到的部位应采用小型夯压机夯实,防止漏夯,要求夯击面积重叠/~。道路边缘、检查井及雨水口周围回填土往往是压路机压不实的部位,这时就要用小型夯实机具进行回填土的夯实作业。常用的小型夯实机有小型夯压机、蛙夯、人力夯等。
23.水厂以地表水为水源,水处理的主要去除对象有() A.铁 C.氟 B.锰 D.胶体 E.悬浮物 答案:DE
【解析】地表水中大多含有大量悬浮物、胶体物质,这些物质的存在使水变得浑浊,而且它们还能够粘附很多细菌和病毒。因此,悬浮物和胶体是地表水作为饮用水源时水处理中主要的去除对象。
24.设计蓄水深6m的圆形现浇预应力混凝土无盖水池进行满水试验,正确的做法有()A.分3次向水池中注水,每次水位上升2m
B.每次注水时间应不少于24hC.水池渗水量过大时应停止注水,进行处理 D.本水池可不测定蒸发量
E.满水试验应在池体的防水层、防腐层施工之前进行 答案:ABCE
10 / 18