4、楼梯段底部标高抄平
在梯段上下口梯梁处,梯段搭接位置进行梯段标高抄平,在梯梁与梯段搭接位置之间加放垫块,并且垫块设置点为2个,通过不同厚度的钢片组合进行标高的调整,最终达到设计标高的要求,钢片厚度规格分为:1mm、2mm、5mm ,标高误差不差过3mm。
垫片标高调整
5、楼梯段吊装
(1)梯段起吊:预制楼梯梯段采用水平吊装,吊装时应通过调节手动葫芦使踏步平面呈水平状态,便于就位。
吊环位置
(2)楼梯板就位:就位时楼梯段保证踏步平面呈水平状态从上吊入安装部位,在作业层上空30cm左右处略作停顿,施工人员手扶楼梯段调整方向,将楼梯段的边线与休息平台上的安放位置线对准,放下时要停稳慢放,严禁快速猛放,以避免冲击力过大造成板面震折裂缝。
楼梯吊装调整
(3)校正:基本就位后再用撬棍微调楼梯段,直到位置正确,搁置平实。安装楼梯板时,应特别注意标高正确,校正后再脱钩。
(4)铰连接安装:楼梯段校正完毕后,用钢管将梯段上口预留孔与休息平台预留孔用进行连接,如下图所示。钢管外径略小于孔洞口径即可。
钢管连接
(5)除钢管连接之外,现场也采用预埋钢筋作为连接件如下图所示。
钢筋连接
(6)拼缝支模灌浆
每层楼板两块楼梯段安装后,经检查位置、标高无误后,即可将休息平台与梯段、梯段与周边墙板或柱子之间的空隙支模,浇筑细石混凝土。楼梯段与休息平台之间的缝隙用C20细石混凝土填灌严实,并养护,梯段和休息平台预留孔连接位置用灌浆料填灌严实。
拼缝支模注浆
三、吊装后工作
1、楼梯吊装完成后需进行安装质量进行检查验收,安装的允许偏差应符合下表的规定。
2、当休息平台全预制时,楼梯及休息平台吊装完成后,需对休息平台、楼梯及连接的墙板或柱子之间的缝隙进行清理,清理完成后进行铺膜保护,防止其他施工工序对缝隙造成污染。
3、预制休息平台及楼梯段与周围机构之间拼缝之间注浆还未完
成之前不得拆掉休息平台下面的临时支撑,防止休息平台的水平位置接标高发生偏移。
4、楼梯安装完成后,应及时将踏步面加以保护,避免施工导致踏步破损。