好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

动环告警故障判断及处理方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

动环告警故障判断及处理方法

设备类型 业务台产生的告警 故障类型 处理方法 低端:门磁的检测比较简单,用万用表直接量门磁的两个触点,开门时电压是12V,关门时电压是零。如果电压不正常,就直接量FSU端子上12V是否输出正常,如果正常,说明门磁有问题,更换门磁。 低端检查设备接线,判断是否是设备问题。 低端对传感器的接线进行检查,并进行测试,判断故障原因。 烟感的检测:按烟感上的黑色触钮,红灯亮,然后让网管上看是否有告警。如果有告警说明烟感正常。如果不告警,然后短接1、3,看是否有告警,如果有告警,说明烟感有问题,如果没有告警,就查一下FSU上接线是否正确。 用万用表对空调防盗信号线进行测量,判断线的问题。 网管上检查告警上下限设置是否合理,对FSU设备,温度通道需要配置表达式,检查通道配置是否正常。低端检查温湿度的接线,如果接线正常,需要更换温湿度传感器进行处理。 网管上检查告警上下限设置是否合理,对FSU设备,温度通道需要配置表达式,检查通道配置是否正常。低端检查温湿度的接线,如果接线正常,需要更换温湿度传感器进行处理。 大部分是现场真实欠压缺项,如果供电正常,可能是开关电源交流侦测板问题。 大部分是现场停电导致,也有可能下载的开关电源协议不匹配导致。 低端开关电源真实告警,由于更换模块,但在开关电源上未消除告警,导致此告警产生。 门磁告警 红外告警 水浸告警 低端故障 低端故障 低端故障 环境 烟感告警 空调防盗告警 低端故障 低端故障 温度高温告警 网管或低端故障 开关电源 温度低温告警 交流欠压告警 直流欠压告警 整理模块故障告警 网管或低端故障 低端故障 低端故障 低端故障 防雷器故障告警 熔丝状态告警 监控模块故障告警 回风温度上限告警 通讯故障告警 交流欠压告警 市电停电告警 网管或低端故障 网管或低端故障 网管或低端故障 低端故障 低端故障 低端故障 低端故障 空调 低压配电 核对网管配置的模板与现场开关电源是否一致,排除数据通道不对的问题;另外就是防雷器确实是存在告警。 核对网管配置的模板与现场开关电源是否一致,排除数据通道不对的问题;另外就是熔丝确实是存在告警。 网管智能口配置错误;底端设备协议不对,通信线断或开关电源监控单元坏。 底端真实高温 底端设备协议不对,通信线断或空调监控单元坏。 底端真实缺项,交流变送器故障或通信线中断。 真实停电或交流变送器故障。 对于传感器故障,附不同监控单元故障处理方法:

EISU常见问题故障MISU常见问题故障处理介绍.doc处理介绍.doc

动环告警故障判断及处理方法

动环告警故障判断及处理方法设备类型业务台产生的告警故障类型处理方法低端:门磁的检测比较简单,用万用表直接量门磁的两个触点,开门时电压是12V,关门时电压是零。如果电压不正常,就直接量FSU端子上12V是否输出正常,如果正常,说明门磁有问题,更换门磁。低端检查设备接线,判断是否是设备问题。低端对传感器的接线进行检查,并进行测试,判断故障原因。烟感的检测:按烟感上的