好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

斜拉式型钢悬挑支撑外脚手架搭设方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

斜拉式型钢悬挑支撑外脚手架搭设方案

一、第一分部:总体方案

本工程主体结构施工外脚手架采用斜拉式型钢悬挑支撑外脚手架,室内梁、板结构支撑体系采用普通扣件式钢管满堂脚手架。

二、第二分部:落地式脚手架

1、脚手架的材质、规格 (1)钢管:

脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的新直缝电焊钢管。 应有产品质量合格证、质量检验报告。

钢管表面平整光滑,没有裂缝结疤、分层、错位、硬弯、无刺、压痕、深的划道。

钢管必须涂有黄漆。 (2)扣件:

扣件采用可锻铸铁扣件;材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定。

(3)水平杆:

纵向水平杆设置在立杆内侧,步距为1.5米,其长度不得少于3跨;纵向水平杆采用对接扣件连接。对接时,对接扣件应交错布置;两根相邻纵向水平杆的接头不能设在同跨内或同步内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接,严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距离不大于15cm,双排脚手架靠墙端的外伸长度不大于500mm。注意防护空缝不大于10cm。

作业层上非主节点处的水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

采用木脚手板、竹串片脚手板,应设置在三根横向水平杆上,且横向水平杆固定在纵向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横

向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。

(4)立杆:

立杆及横向水平杆布置。

每根立杆底部应设置底座和垫板,材质应符合规范要求。 脚手架应设纵横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长,两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,靠边坡上方立杆轴线到边坡的距离不应小于50cm。

脚手架底层步距不大于2m。

立杆必须用连墙杆与建筑物可靠连接,另外每层圈梁每隔4m进行一次软拉接,连墙杆的设置为二步三跨设置。

立杆接长全部采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头,在高度方向错开的距离不宜小于50cm各接头的中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。立杆的顶端高出檐口上皮1.5m。

连墙件:连墙杆设置为二步三跨,必须符合规范规定。 宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于30cm。

应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,采用其它可靠措施固定。

采用刚性连墙件与建筑物连接,每层圈梁部位每隔4m采用Ф6拉筋和顶撑配合使用附墙连接。顶层钢筋加密为3m。连墙件的连墙杆或拉筋呈水平设置,当不能水平设置时与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止上斜连接,顶撑采用钢管。

(5)剪刀撑:

每道剪刀撑跨越5根立杆,每道剪刀撑不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。剪刀撑必须在外侧立面的两端多设置一道剪刀撑并应由底至顶连续设置。中间多道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

剪刀撑斜杆的接长采用搭接,应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距不宜大于15cm。

(6)脚手板:

作业面上非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

架板应设置在三根横向水平杆上,脚手板采用对接铺设,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取13~15cm。两脚手板外伸长度的和不应大于30cm。作业层端部脚手板探头长度应取15cm,其板头两端与支撑杆用10#铁丝绑扎牢固。

作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm。脚手板只供操作层人员临时支模板等,作业时使用不得堆放物料,应隔层设置安全网,当心架管等杂物穿过平网眼伤人。

(7)斜道:

斜道附着外脚手架设置,宽度为1.2m,坡度为1:3,拐弯处设置休息平台,斜道两侧及平台外围均设置连栏杆及挡脚板。栏杆高度为1.2m,档脚板高度为20cm,按规定设置剪刀撑。

脚手板顺铺,接头采用搭接,下面的板应压住上面的板头,板头的凸出部分采用三角木顺填。

人行斜道脚手板上应每隔250~300mm设一根防滑条,木条厚度为20~30mm。

(8)安全网:

安全网必须使用安监站推荐产品,脚手架外排内侧挂安全立网,用尼龙绳系紧拉平,二步架和三层分别设安全平网一道,防护必须严密。

2、搭设方法:

地基处理应坚实,脚手架底座底面标高高于自然地坪5cm,垫木应铺设平稳,不能有悬空,底座应用钉子钉牢在垫木上 。

搭设顺序:摆放扫地杆→逐根树立立杆与扫地杆扣紧→装扫地横向水平横杆并与扫地杆扣紧→装第一步纵向水平杆与各立杆扣紧→装第一

步横向水平横杆→装第二步横向水平横杆加设临时斜撑杆→上端与第二步纵向水平杆扣紧(在装设连墙杆后拆除)→安装第三步、第四步纵向水平杆、横向水平杆→安装连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→绑扎防护栏杆及挡脚板并挂立网、平网防护。

3、脚手架的构造、搭设: (1)基础做法:

素土夯实找平,保证承载力达到50~80KN/m2 上铺6m×0.3m×5cm厚架板,平行于墙面放置 板上安装脚手架底座 设扫地杆

离外立杆架子50cm设排水沟 (2)构造要求:

双排脚手架由钢管和扣件组成。立杆的纵向间距1.5m,横向间距1.5m,纵向水平杆步距1.5m,横向水平杆间距1.5m。剪刀撑外侧立面的两端,各设一道剪刀撑、由底座至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不大于15m。搭设时及时结构连接,或采用临时支顶,以便确保搭设过程中的安全,并随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,同时适度拧筋扣件,螺栓向上,以防雨水进入双排架的横向水平杆靠墙一端要离开墙面50~100mm,各杆件相交伸出的端头,均应大于10cm,以防架杆滑落。随砌墙随设置连墙杆与墙锚拉。

落地脚手架主要构造要求如下:(单位:m) 双排脚手架里立杆离墙面的距离0.35~0.50。 小横杆里端离墙面的距离0.15~0.20。 小横杆外端伸出大横杆外的长度>0.15。 双排脚手架内外立杆横距0.8~1.20。 立杆纵距1.50~2.00。 大横杆间距≯1.80。 第一步架步高1.60。

小横杆间距≯1.50。

剪刀撑沿脚手架纵向两端和转角处起,每隔10m左右设一组,斜杆与地面夹角为45°~60°,并沿全高度设置。

连墙杆每层设置,垂直距离≯4.0为每层设置,水平距离≯6.0?且高度段的分界面上必须设置。水平斜拉杆视需要设置。

护身栏杆和挡脚板设置在作业层,栏杆高1.00米,挡脚板高0.40。 杆件对接或搭拉位置上下或左右错开,设置在不同的网格内。 4、脚手架验收:

对脚手架构配件严格检查验收,脚手架及其地基基础应在下列阶段验收:

(1)基础完之后及脚手架搭设之前。 (2)作业层上施加有荷载前。 (3)每搭设完10~13m高度后。 (4)达到设计高度后。

(5)遇到3级大风与大雨后;寒冷地区开冻后。 (6)停用超过一个月。

(7)脚手架使用中,应定期检查下列项目:

1)杆件的设置和连接、连墙件、支撑、门洞、桁架等的构造是否符合要求;

2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空。 3)扣件螺栓是否松动。 4)安全防护措施是否符合要求。 5)是否超载 5、安全措施

1)脚手架搭设拆除时应划分作业区,周围设围栏,竖立警戒标志,地面有专人指挥,严禁非作业人员入内。

2)搭设高处作业人员必须戴安全帽,系好帽带,扎牢裹腿,穿软底鞋。

斜拉式型钢悬挑支撑外脚手架搭设方案 - 图文

斜拉式型钢悬挑支撑外脚手架搭设方案一、第一分部:总体方案本工程主体结构施工外脚手架采用斜拉式型钢悬挑支撑外脚手架,室内梁、板结构支撑体系采用普通扣件式钢管满堂脚手架。二、第二分部:落地式脚手架1、脚手架的材质、规格(1)钢管:脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的新直缝电焊钢管。应有产品
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4pagf1chnm7wp9920czo7b3ef97wu60104j
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享