M7.5浆砌片石施工工艺
一、编制依据
1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 3、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 5、《公路工程技术标准》(JTG1301-2003) 6、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 7、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203_2002)
.................
.................
二、设计说明
挡墙形式根据设计图纸结合现场地形及土质情况确定断面尺寸形式。 地面附加荷载以qk=10kpa考虑,因此地面挡墙4米范围内严禁通行重型车辆,砌筑大型构造物。保证地面4米范围内荷载控制在10kpa以内。 根据国标《中国地震参数区划图》(GB18306-2001)福建省区域划一览表,本挡墙位置基本烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05,基本地震动反应谱特征周期为0.45s。
1、根据现场建筑荷载情况,挡土墙采用重力式挡土墙(直立式)。如图所示:
主要尺寸可分为两种类型(详见施工图纸)。 2、挡土墙基础的埋置深度应符合以下要求:
1、一般土质地基。在保证开挖的基底面土质密实,且稳定性和承载力均满足○
后,其埋置深度不宜小于800mm,墙趾顶部的土层厚度不小于200mm。 2、在遇到岩石时,基底要求嵌岩,岩石顶面要求平整。 ○
3、挡土墙基底纵坡i不宜大于5%.当大于5%时,应在纵向将基础做成台阶式。○
台阶高度不宜大于0.5m。如图所示:
.................
.................
3、挡墙构造和防、排水设施。
1、挡土墙每间隔10~20m应设置一道变形缝(或伸缩缝)。当墙身高度不○
一,墙后荷载变化较大或地基条件较差时,应采用较小的变形缝间隔。另在地基岩性变化处,墙高突变处和与其他建(构)筑物连接处应设沉降缝。
2、根据现场实际情况,本挡墙设置如图所示排水系统。泄水孔孔径100mm○
左右,间距2~3m,按梅花形布置。泄水孔向外坡度为5%,最后一排泄水孔应高出地面不小于200mm,泄水孔应保持直通无阻。反滤层的构造与反滤包同。
.................
.................
3、变形缝宽度为20~30mm。缝内、外、顶三边填塞沥青麻絮或塞填沥青○
木板,塞入深度不宜小于200mm。
4、挡土墙顶用水泥砂浆抹平,厚度20mm。挡土墙外露面用M10水泥砂浆勾缝。 5、当在挡土墙上布置有水池(沉淀池、排污池)等可能造成渗水的设施时,必须做好防渗处理,防止渗水对挡土墙造成破坏。 6、挡土墙要求材料。
1、用 M7.5级水泥砂浆砌筑墙身和基础。 ○
2、片石强度等级不得低于MU30;砌体的自重必须达到22KN/m. ○
3
3、墙背填料根据附近土源,尽量选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂○
土。当选用粘性土作填料时,宜掺入适量的砂砾或碎石,不得选用膨胀土、淤泥质土、耕植土作填料。 7、施工注意事项。
1、选用的片石必须合格,要求无风化,无裂纹,中部最小厚度不小于○
150mm,强度等级不低于MU30.
2、严格按挤浆法施工,保证砂浆饱满。砌体不应出现垂直通缝;避免通○
长的水平通缝。 8、具体施工技术要求如下。
.................
.................
三、M7.5浆砌片石施工工艺流程图 施工工艺流程图如下所示: 不合格项目重做 不合格项目重做测量放样 开挖基坑 资料整理 资料整理 不 签材检工程师检查 合 基土检测复审资格 项材质检查 片质砂质 水质配合比 不合格项目重做 签砌质工程师检查 浆片勾浆砌片石砌体 资料整理 伸缩挂调运资料整理 不 合 砂标各部位审资格 不合格项目重做 保合清理场地 余运余运合格 检查验收 拆料项 分项质量评定 不合格项目重做 .................