第十二届大唐专业知识技能竞赛热工控制专业决赛理论B卷答案
TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
原则,说法错误的是( C )。
【 保 密 ★ 启 用 前 】
A、DCS电源应优先采用直接取
自UPSA/B段的双路电源,分别供给控制主、从站和I/O站的电源模件的方案,避免任何一路电源失去引起设备异动的事件发生;
四 计算 作图题 五 审核人签六 B、冗余电源的任一路电源单独 字 运行时,应保证有不少于30%的裕量; 论述题 总计C、硬接线保护逻辑和安全跳闸 电磁阀的供电回路的电源 切换功能应纳入DCS,独立配置的重要控制子系统,必须有两路互为冗余且不会对系统产生干扰的可靠电源;
第十二届中国大唐专业知识技能
竞赛热工控制专业决赛 暨第九届全国电力行业职业技能竞赛选拔赛理论试卷B卷
题号 题型 得分 一 二 三 单选题 多选题 判断题 简答题 注意事项: 1.答卷前先将装订线左边的项目填写清楚。
2.答卷必须用蓝黑色或黑
色钢笔(水笔)、圆珠笔,禁用铅笔或红笔。
3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。
D、公用DCS系统电源,应取自得 一、单选题【本大题共15小题,每小题1分共15分;每小题给【1】 不准在有压力的管道上进行任何检分 出的几个选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前的字母填不少于两台机组的DCS系修工作。特殊情况下在运行中的管评卷 在题目的括号内。】 统UPS电源。 道、阀门上紧固阀门盘根和在管道人 上打卡子以消除轻微的泄漏等工作,必须经( )批准并取得( )同意,并由主管领导指定熟练的人员,在( D )的指导和监护下进行。
【3】 控制电缆的使用电压交流( A )及以下,或直流1000V及以下。
A.250V B.500V
C.750V D.1000V
【4】 仪表的精度等级是用下面哪种误差
表示的( D )。
A.主管生产领导, 主管运行
领导, 工作负责人 B.工作负责人, 主管生产
领导, 值长 C.主管生产领导, 工作负责
人, 值长
D.主管生产领导, 值长,
工作负责人
【2】 下列关于DCS系统电源配置的一般
A.系统误差 B.绝对误差
C.相对误差 D.允许误差
【5】 下列关于感温原件的检修与质
量要求的叙述中,与DL/T774-2004不符的是(B)
A、丝扣型热电偶在主蒸汽管道
上严禁采用焊接方式;
B、为保护煤粉管道和烟管道上
的感温元件保护套管,应在套管背向煤、烟流动方向安装保护罩;
C、直径小于76mm的管道上安
装感温原件时,应加装扩大孔或选用小型感温元件;
D、测量金属表面温度的热电
偶、热电阻,应与被测表面接触良好,靠热端的热电偶电极应沿被测表面敷设不小于50倍热电极直径长度。。
6】 在梯形图中,若使用了两个同名的
输出点线圈,则在程序运行过程中,会出现( B )
A、从程序第一个输出线圈的状
态输出
B、从程序第二个输出线圈的状
态输出 C、死机
D、结果不可预知
7】 锅炉各项热损失中最大一项是
( B )。
A.散热损失 B.排烟热
损失 C.不完全燃烧损失 D.灰渣热损失
8】 新投入使用或维修后的给水泵出口
调节阀,要求其特性全开时的最大流量应满足单台给水泵最大负荷要求,并约有( )%的裕
量;全关时的漏流量应小于调节阀最大流量的( )%;调节阀的死行程应小于全行程的( B )%。
A.10 5 5 B.10 10 5
C.15 10 5 D.20 10 10
【9】 300MW以上机组电液型调节系统的调
节系统迟缓率ε
应小于
( C )。
A. 0.1% B.0.08%
C.0.06% D. 0.04%
【10】 汽轮机控制系统中关于负荷控制功
能功能测试中,不正确的说法有( C )。
A.机组参与一次调频控制时,
在负荷给定值不变的情况下,机组所带实际负荷应随电网的频率改变而改变,一般情况下转速不等率取3%-6%;
B.按照机组的不同运行方式可
进行控制回路切换,切换过程中不得引起扰动; C.负荷变化率只能通过运行来
给定;
D.消除一次调频的影响,按给
定的负荷指令和变负荷率改变负荷给定值,使机组改变负荷,实际负荷与负荷指令的稳态偏差应为额定负荷的士0.5%。
【11】 以下关于单元机组的锅炉、汽轮机
和发电机之间必须装设的跳闸保护
【【【
中,完全正确的是:( B )
A.锅炉故障发出总燃料跳闸停
炉信号后,单元机组应立即停止汽轮机运行。 B.汽轮机跳闸时,除非机组具
有快速甩负荷?(FCB)功能,或解列前汽轮机负荷小于30%~40%?(视旁路容量而定)且旁路系统可快速开启投入工作,?否则应立即触发MFT停炉。 C.表征汽轮机跳闸的信号发出
时,应立即解列发电机。 D.发电机解列时,应立即联跳
汽轮?机。
12】 不同直径的管子对口焊接,其内径
差不宜超过( C )mm,否则,应采用变径管。
A.0.5 B.1 C.2
D.3
13】 当某一给水压力变送器的安装位置
低于取样点的位置时,变送器的零点应进行( A )。
A.正迁移 B.负迁移 C.不
迁移 D.不确定
14】 根据《防止电力生产重大事故的二
十五项重点要求》实施细则要求,下述措施正确的是( B)。
A.DCS的系统接地必须严格遵
守技术要求,所有进入DCS系统控制信号的电缆必须采用质量合格的屏蔽电缆,且有良好的两端接地。
B.汽轮机紧急跳闸系统
(ETS)和汽轮机监视仪表(TSI)应加强定期巡视检查,所配电源必须可靠,电压波动值不得大于±5%。TSI的CPU及重要跳机保护信号和通道必须冗余配置。
C.若发生热工保护装置(系
统、包括一次检测设备)故障,必须开具工作票经总工程师批准后迅速处理。锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压等重要保护装置在机组运行中严禁退出;其他保护装置被迫退出运行的,必须在48h内恢复,否则应立即停机、停炉处理。
D.水位计、水位平衡容器或变
送器与汽包连接的取样管,一般应至少有1:100的斜度,汽侧取样管应向下向汽包方向倾斜,水侧取样管应向上向汽包方面倾斜。
15】 目前各个发电集团都在实施超低排
放,火电机组二氧化硫超低排放标准是( D )mg/Nm3。
A.200 B.100 C.50
D.35
【【【【
二、多选题【本大题共14小题,每小题1.5分共21分;每小题给出的几个选项中,有一个或多个符合题意要求,把所选项前的 评卷人 字母填在题目的括号内。】 C.EAC(t,t0)-ECB(t,【16】 属于非法定计量单位的有
t0) D.EAC(t,t0)( ACD )
A.KPa B.MPa
C.T/H D.RPM
得 分 -EBC(t,t0)
【19】 下列关于屏蔽电缆、屏蔽补偿导线
【17】 关于控制系统I/O通道的冗余与分
散配置,为保证配置的可靠性下列说法正确的是(ABC):
A、冗余配置的I/O信号,应分
别配置在不同的I/O模件上;
B、采用故障安全型控制器时,
其I/O信号应全程冗余配置;
C、多台同类设备,其各自控制
回路的I/O信号,应分别配置在不同的IO模件上; D、每一个模/数(A/D)转换器
连接点数不应超过16点,否则,A/D转换器宜冗余配置。每一个模拟量输出点,应对应单独的D/A转换器,每一路热电阻输入应对应单独桥路。
【18】 若已知两种导体A、B对另一种参考
导体C的热电势分别为EAC(t,t0)、ECB(t,t0),则这两种导体组成热电偶的热电势EAB(t,t0)等于( AD )
A.EAC(t,t0)+ECB(t,
t0) B.EAC(t,t0)+EBC(t,t0)
的屏蔽层接地的叙述中,正确的是(ACD )
A、总屏蔽层及对绞屏蔽层均应
接地;
B、信号源浮空时,屏蔽层应在
信号源侧接地;
C、当屏蔽电缆经接线盒或中间
端子柜分开或合并时,应在接线盒或中间端子柜内将其两端的屏蔽层通过端子连接;
D、同一信号回路或同一线路屏
蔽层只允许有一个接地点
20】 DCS控制系统软件升级管理工作中正
确的做法是( )。
A.DCS控制系统软件升级应由
DCS制造厂家提供升级方案,并在厂家指导下进行;
B.升级前,对所有相关软件
(包括固化软件)的名称、版本号等应作好记录,并做好系统所有软件和数据的完全备份 C.升级后,应对系统的所有软
件和数据进行完全备份,并对计算机控制系统的性
【