好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压线路铁塔桩基础施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

查纵、横方向 3 钻孔倾斜度 直桩 摩擦桩 支承桩 1% 符合图纸要求 不大于图纸规定 ±50 查灌注前记录 查灌注前记录 查灌注前记录 4 沉淀厚度(mm) 5

钢筋骨架底面高度(mm) 3.5钻孔桩“不断桩”的施工要点

3.5.1要用设备完好地反循环钻机钻机进行钻孔作业;严防在钻孔工程中钻杆断裂,钻头掉在钻孔中,在钻孔作业中不得使用冲击式(YKC钻机)。 3.5.2要在钻孔作业的全过程中,根据不同的地质情况保持不同的泥浆比重;为预防“坍孔”要保持孔内水压水头不得低于护筒面上口0.3米。 3.5.3在钻孔深度达到设计桩尖标高以后,要认真“清孔”。

3.5.4要仔细、认真的检查导管,导管的内径要大于30厘米,导管联结后不得漏气、漏水,导管壁要有足够的抗压抗拉强度。

3.5.5水泥砼的浇注一但“开盘”,就要“一气呵成”的灌完;监理工程师要在灌桩的全过程中进行“旁站”,要风雨无阻;要在每次拔导管向上时至少使水下砼顶面高于导管底口2.0米。严防将导管底口拔出砼顶面。 3.5.6水下砼的坍落度:商砼:18~20厘米为好。要在灌注砼以前做好砼配合比实验。并得到监理工程师的批准后方可使用。

3.5.7认真做好钻孔桩的砼试块,要做够砼试块组数,并编好号码,注明日期。

3.6试验桩:在完成第一棵桩基施工后,及时与监理及业主进行总结会,将第一棵桩所发生事情及数据记录清楚,进行讨论,总结出经验以便为后面打桩做好基础。

第四节 基础承台的施工

一、基础承台施工顺序

挖基坑→旧砼表面打毛去浮浆→绑扎桩头、梁钢筋→支木模→地脚螺栓埋设→浇筑砼→土方回填。

二、土方开挖施工

定位放线确定基础开挖尺寸后进行土方开挖。土方优先采用机械开挖,自卸式装卸车运输弃置于建设单位指定的堆场。注意在机械开挖的过程中注意桩的保护,在机械不便的施工的位置改用人工挖土。

三、旧砼表面打毛去浮浆

新旧混凝土连接应先将旧混凝土表面打毛凿去浮松部分,并用水冲洗干净才能灌新混凝土。

四、绑扎桩头、梁钢筋

梁内纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排铁筋之间应垫以直径25mm的短钢筋。

梁箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,其余做法同柱。

框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要留有30毫米,以利灌筑混凝土的需要。

为保证钢筋保护层厚度,需设砼垫块,不同的梁板、柱钢筋需按不同的垫块设置,以保证保护层厚度符合设计和规范要求

五、基础模板施工方案

与梁头连接的圆形桩头,采用定型圆形钢模板;梁模板采用1220×2440×18毫米涂膜夹板。支撑体系采用门式钢管脚手架和80×80木方。

安装梁底板应先钉接头板,校正加固后,进行底板及支撑系统的安装。梁侧脚必须钉压脚板,支撑水平角度约45°~75°,梁侧板要求平顺垂直通光,拉水支撑牢固,梁旁采取加枋钉拉水的方式,使旁板能均匀受力,严禁借外支架作支撑,以免振捣混凝土时发生模板变形。

梁底板或梁侧均采用18毫米厚大夹板,梁柱口处则采用生口板,主梁与次梁接口的处理可采用拼接木枋的方法处理,如梁高大于800时在距梁底2ho/3处(ho为净高)加Φ14穿心螺栓收紧确保在振捣混凝土时不发生模板变形,穿心螺栓水平间距@1000。

六、地脚螺栓埋设

为使地脚螺位置准确无误,我们自制工具式限位卡用于地脚螺栓的定位。根据坐标及开根尺寸定位固定。

七、浇筑砼

柱头、梁结构的砼浇筑,要求浇筑前在梁的四周定出梁高平水线,保证梁面平整,梁面砼浇筑应按顺序呈带状施工,为避免产生施工冷缝,必需一次浇灌完成。

当柱头、梁节点钢筋较密时,砼宜用小粒径石子同强度等级的砼浇筑,并用小直径振捣棒振捣。

柱头、及梁面混凝土浇筑完毕后,视其收水情况,在混凝土初凝前由瓦工用刮尺或拖板抹平表面(光面),以确保面层平顺,并有助于清除混凝土表面沉缩裂缝。

为了加强振捣效果,防止蜂窝、麻面的产生,均采用插入式振动器。每一振点的振捣时间,应使砼表面呈现浮浆和不再沉落;插入式振捣器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍;振捣器与模板的距离,不应大于其作用半径的 0.5倍,并避免碰撞钢筋、

模板等,注意要快插慢拔,不漏点;上下层混凝土间搭接不少于50mm,平板振动器移动间距应保证振动器平板能覆盖已振实部分的边缘。

第五节、质量保证措施

一、质量保证体系

1、 质量保证体系

项目经理 项目副经理 项目工程师 安 全 员 施 工 员 机管材 料 员 预 算 员 资料员 技 术 员 质 量 员 员 成孔 施工班组 钢筋笼制作班组 钢筋笼吊装施工班组 砼浇灌施工班组

2、 质量保证措施 2.1 工程技术复核计划

序 1 复 核 项 目 水准点、轴线 复核人 (测量负责人或项目工程师) 2 桩 位 (测量负责人或项目工程师) 3 4 5 钢筋笼尺寸 泥浆指标 砼浇灌标高 (质量员) (施工员) (施工员) 备注

2.2 原材料钢筋复试计划

钢筋进场时要验收质保书,进场的钢筋和成型钢筋,必须按规格、品种分别堆放,按规定做好原材料复试。试验报告反映合格后方能使用。每种规格、每批号每60t做一组原材料试验,不到60t按60t计。

2.3 钢筋接头焊接试验计划:同一种类型钢筋接头每300只焊接接头

做一组(3根)主筋焊接试验。 2.4 砼、砂浆试块制作计划:

每浇筑100 m3砼或每班做一组试块,不满100 m3的按100 m3计算,试块按标准养护,每天对温度、湿度进行监控,做好砼试块养护的管理工作。

2.5 隐蔽工程验收计划

序 1 2 验 收 项 目 孔底沉渣(包括孔底标高) 钢筋笼制作及安装 验 收 人 (质量员) (质量员) 备 注