工程概况............................................... 3 质量目标............................................... 9 编制依据.............................................. 13 设计深化管理.......................................... 18 合同管理.............................................. 28 工艺管理.............................................. 31 物资管理.............................................. 34 检验和试验............................................ 43 不合格品控制及纠正、预防措施.......................... 72 文件资料管理.......................................... 92 保证工程工期措施...................................... 95 风、雨季施工措施...................................... 96 文明施工管理.......................................... 97 与土建总包的工作划分及配合........................... 122 施工方案编制审批程序................................. 125 蒸汽系统施工方案..................................... 137 给排水(空调水管)施工方案............................. 143 动力系统(强电)施工方案............................... 159 照明系统(强电)施工方案............................... 168 楼宇自控系统(弱电)施工方案........................... 171 消防喷洒系统施工方案................................. 185 焊接过程施工方案..................................... 195 保温工程施工方案..................................... 198 机电工程系统调试方案................................. 212
83
工程概况
FZ 香格里拉酒店供应及机电系统工程位于FZ 市新权南路,属新建工程项目. 业主(建设单位):FZ 香格里拉酒店有限公司
工程总承包单位:与业主签订总承包FZ 香格里拉酒店供应及机电系统工程的承包单位 监理公司:与业主签订监理FZ 香格里拉酒店供应及机电系统工程的监理单位 建筑师(设计单位): 结构工程师: 机电设备工程师: 估算师:
FZ 香格里拉酒店供应及机电系统工程由地下室及地面26 层建筑组成.供应机电及安装系统工程由空调部分,包括制冷主机、控制系统、动力系统、燃油系统、楼宇自动控制;电气部分,包括高压系统、发电机等;消防部分;给排水部分,包括煤气及游泳池系统;弱电部分的组成,工作内容包括供应、安装、调试及保养.
业主给定的工程总工期为总包单位进驻现场开始施工起,即2002 年12 月1 日开工起515 个公历天内完成全部机电设备安装工程,并交付使用.整个工程分为5 个阶段分期交工,具体交工期要求如下:
酒店第一部分:由开工起在404 个公历天内交付使用.该部分主要包括: B1 全部后勤、行政区域,包括但不限于 1、行政部 2、人事部
3、采购部、收货部 4、工程部 5、管家部 6、培训部 7、诊所 8、更衣室 9、理发室 10、垃圾站 11、卸货平台 12、库房 13、公共走道 14、配餐间
15、服务电梯2 部
L1 全部后勤、行政区域、包括但不限于 1、前台办公 2、电话交换器 3、电话总机
4、电话机房—进线室 5、职工餐厅 6、职工餐厅 7、F&B 库房
83
8、保安办公室 9、消防中心 10、后勤走道 11、后勤楼梯 12、开闭所 13、变配电室 14、发电机房 15、值班室 16、电气系统
酒店第二部分:由开工起在435 个公历天内交付使用.该部分主要包括: B1 设备系统及机房 1、消防水池 2、消防泵 3、锅炉系统 4、通风系统 5、洗衣部
6、排水系统、化粪池 L1
1、咖啡厅厨房 2、主厨房 L2
1、中餐厅厨房 2、热交换站
3、全部后勤、行政区域 L3
1、全部后勤、行政区域
酒店第三部分:由开工起在464 个公历天内交付使用.该部分主要包括: 1、给水系统 2、空调机房 3、空调主机系统 4、全部电梯、扶梯
5、L1—L2,全部精装修功能部位 6、L10—L14 层全部客房 7、L4 声光控制室
8、L4 全部后勤、行政区域
酒店第四部分:由开工起在495 个公历天内交付使用.该部分主要包括: 1、L3 宴会厅、宴会前厅、多功能厅、商务中心 2、L15—L21 全部客房 3、原形商场一、二层 4、室外排水和道路工程
酒店第五部分:由开工起在515 个公历天内交付使用.该部分主要包括:
所有未包括在第一至第四部分的全部后勤、行政区域和全部精装修工程、全部室外工程和环境工程.