- 5.5.3 钢筋安装允许偏差mm\\预埋件\\水平高差(+3,0) 一层剪力墙、柱 质量员: 施工员: 监理旁站监督人: 湘质监统编
施2015-51
建筑结构隐蔽工程验收记录
子分部工程称: 混凝土结构 隐蔽部位: 施工技术负责人: X胜潮 工程名称:双峰县丰茂新城B区B27栋 验收日期:2017年12月13日 共 1页第 1页 分项工程名称: 项目经理: 钢筋工程 汤和平 一层剪力墙、柱 施工图号: B区B27栋结施04 施工执行标准名称及编号: 《混凝土结构工程施工质量验收规X》GB50204-2015 隐蔽工程部位(轴线、标高) 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位验收记录 B区B27栋一层剪力墙、柱 全 1、钢筋的品种、级别、规格、数量和间距等均符合设计及相关规X规定。 2、砼保护层厚度符合设计规X要求。 3、钢筋的搭接长度符合设计及相关规X要求。 4、钢筋原材料检测符合要求。 施工单位全数检查评定结果: 符合规X及设计要求 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2017年12月13日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设 单位项目技术负责人): 2017年12月13日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名: 2017年12月13日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如果设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设 总结
-
计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规X的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规X,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求 ,填写真实可靠的结果或结论。
B27# 一层剪力墙、柱模板安装 报验申请表
工程名称:双峰县丰茂新城B区B27# 编号: 致:双峰县国藩咨询监理XX(监理单位) 我单位已完成了B27# 一层剪力墙、柱模板安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 模板安装检验批质量验收记录表 承包单位(章):双峰县东华建筑工程XX 项目经理: 日期:年月日 总结
- 审查意见: 项目监理机构:双峰县国藩咨询监理XX 总/专业监理工程师: 日期:年月日
模板安装检验批质量验收记录
单位(子单位) 双峰县丰茂新城住宅小区二期工程名称 施工单位 施工依据 B27# 双峰县东华建筑工程XX 分部(子分部) 主体结构/混凝土结工程名称 项目负责人 构 汤和平 分项工程名称 检验批容量
模板 24 《混凝土结构施工规X》 GB 50666-2011 验收项目 设计要求及规样本X规定 第4.2.1条 第4.2.2条 第4.2.3条 第4.2.4条 第4.2.5条 第4.2.6条 第4.2.7条 第4.2.8条 第4.2.9条 3 3 5 +10,0 2 +10,0 10 总数 24 24 24 24 24 24 验收依据 《混凝土结构工程施工质量验收规X》GB50204-2015 最小/实际 抽样数量 全 全 全 3 3 3 / / / / / / / / / / / / / / / / 3 3 3 检查记录 质量证明文件齐全有效 合格 合格 合格 抽查3处,合格3处 抽查3处,合格3处 抽查3处,合格3处 检查结果 √ √ 100% 100% 100% 100% 100% 主控项目 1 模板及支架材料质量 2 现浇混凝土模板及支架安装质量 3 后浇带处的模板及支架独立设置 4 支架竖杆和竖向模板安装在土层上的安装要求
1 模板安装的一般要求 2 隔离剂的品种和涂刷方法质量 3 模板起拱高度 4 一般项目 6 现浇混凝土结构多层连续支模、支架的竖杆、垫板要求 5 固定在模板上的预埋件和预留孔洞 预埋板中心线位置 预埋件 、 预埋管、预留孔中心线位置 预留孔洞 允许偏差 mm 插筋 中心线位置 外露长度 预埋 中心线位置 螺栓 外露长度 预留洞 中心线位置 总结
- 尺寸 轴线位置 底模上表面标高 现浇结构模 模板内部7 板安装允许偏差 mm 尺寸 基础 柱、墙、梁 楼梯相邻踏步高差 柱、墙垂层高≤6m 直度 层高>6m 相邻模板表面高差 表面平整度 施工单位检查结果 监理(建设)单位 验收结论 +10,0 5 ±5 ±10 ±5 5 8 10 2 5 24 24 24 24 24 24 3 3 3 3 3 3 / / / / / / / / / 3 3 3 3 3 3 抽查3处,合格3处 抽查3处,合格3处 抽查3处,合格3处 抽查3处,合格3处 抽查3处,合格3处 抽查3处,合格3处 年 月 日 年 月 日 100% 100% 100% 100% 100% 100% 专业工长(施工员): 项目专业质量检查员: 专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人): 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规X依据见本页背面。
现场验收检验批检查原始记录
单位(子单位)工程名称 检验批编号 编号 4.2.7 4.2.9 4.2.9 4.2.9 4.2.9 4.2.9 4.2.9 4.2.9 4.2.10 4.2.10 4.2.10 双峰县丰茂新城B27# 检验批名称 验收日期 验收情况记录 / 合格 模板安装检验批质量验收记录 2017年12月14日 备注 验收项目 模板起拱高度 固定在模板上的预埋件和预留孔洞 验收部位 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 预埋件、预留孔洞允许偏差mm\\预埋板中心线位置 3 预埋件、预留孔洞允许偏差mm\\预埋管、预留孔中心线位置 3 预埋件、预留孔洞允许偏差mm\\插筋\\中心线位置 5 预埋件、预留孔洞允许偏差mm\\插筋\\外露长度 5 预埋件、预留孔洞允许偏差mm\\预留洞\\中心线位置 10 预埋件、预留孔洞允许偏差mm\\预留洞\\尺寸 ±10,0 现浇结构模板安装允许偏差mm\\轴线位置 5 现浇结构模板安装允许偏差mm\\底模上表面标高 ±5 现浇结构模板安装允许偏差mm\\模板内部尺寸\\柱、墙、梁 ±5 总结
- 4.2.10 4.2.10 4.2.10 4.2.10 现浇结构模板安装允许偏差mm\\模板内部尺寸\\楼梯相邻踏步高差 5 现浇结构模板安装允许偏差mm\\柱、墙垂直度\\层高≤6m 8 现浇结构模板安装允许偏差mm\\相邻模板表面高差 2 现浇结构模板安装允许偏差mm\\表面平整度 5 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 一层剪力墙、柱 质量员: 施工员: 监理旁站监人:
B27# 一层剪力墙、柱砼浇灌 报验申请表
工程名称:双峰县丰茂新城B区B27# 编号: 致:双峰县国藩咨询监理XX(监理单位) 我单位已完成了B27# 一层剪力墙、柱砼浇灌 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 混凝土浇灌令 预拌混凝土施工记录 混凝土施工检验批质量验收记录表 承包单位(章):双峰县东华建筑工程XX 项目经理: 日期:年月日 总结
主体结构检验批(一套) - 图文