好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

预作用报警阀(雨淋阀)操作方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第三步:关闭试警铃阀,停止报警,打开警铃阀,使系统恢复伺应状态。 八、开关功能试验:

建议每季做一次,并应在气候温暖的季节进行。试验前应对整个防护区采取

防水措施。由于试验后管路个别部分积水,因而要在这些地方加辅助排水装置。

如不能进行开阀试验,应与主管部门商定采取其它办法。

如装有阀后控制阀,则可直接关闭阀后控制阀,而无需以上措施。试验步骤如下: 1)通知有关人员和部门。

2)使保护区内的电子探测器动作因而打开雨淋阀。如干式、湿式控制系统则需打开雨淋阀上的紧急启动快开阀(序号6)进行实验。 3)检查系统是否有足够的水源。

4)完成试验后,应按“调整”操作的步骤将系统恢复到伺应状态。 九、维护保养:

6 / 8下载文档可编辑

注意:必须由具有相应资质或有经验的技术人员对雨淋阀进行维护。

警告:维护保养期间因系统已停用,必须采取临时防火措施。 1、打开阀腔的步骤:

第一步:将阀盖上与阀体相连的DN15活接拆开,拆下阀盖上的螺丝,取下阀盖、隔膜以及隔膜腔内的弹簧、支撑块。

第二步:检查隔膜:如有轻微的变形属正常现象,如发现变形较大、出现鼓包、裂纹等现象,需要立即更换新的隔膜。 第三步:将以上零部件及阀体内部清洗干净。 当心:当阀内有压力时不要拆卸阀盖 2、关闭阀腔的步骤:(需要二人配合操作)

放上隔膜、支撑块、弹簧、阀盖,交错拧紧螺栓,以保证其密封。安装时首先要确保隔膜上球面的密封条必须与阀体的密封槽吻合,支撑块、弹簧与隔膜和阀盖之间必须按相应的配合槽卡住,如以上两条装配有错则不能使阀工作正常。

a、防复位器: 取下防复位器,将其用活动扳手打开,检查内部的密封环是否有损坏;橡胶密封块表面是否光滑、破损,O型圈是否破损;否则应更换相应的部件,将以上部件清洗干净重新装好。

7 / 8下载文档可编辑

注意:将防复位器安装回阀体上时,有方向性。

b、自动滴水阀:取下滴水阀,检查里面是否有异物,伸缩杆是否灵活,否则应清洗干净。

c、压力表:应校对其精度,如有损坏则更换。

d、电磁阀:应定期检查电磁阀,保证其工作性能。如失灵,则先检查线路是否有问题,再打开电磁阀检查是否有渣滓堵住小孔,或阀芯的密封橡胶是否损坏,如已损坏则应更换。(检查电磁阀性能时应将主供水阀关闭,以免雨淋阀打开)

e,管件:检查表面是否漏水,清洗过滤器。检查完毕后应将铜管重新联接好。

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

8 / 8下载文档可编辑

预作用报警阀(雨淋阀)操作方法

第三步:关闭试警铃阀,停止报警,打开警铃阀,使系统恢复伺应状态。八、开关功能试验:建议每季做一次,并应在气候温暖的季节进行。试验前应对整个防护区采取防水措施。由于试验后管路个别部分积水,因而要在这些地方加辅助排水装置。如不能进行开阀试验,应与主管部门商定采取其它办法。如装有阀后控制阀,则可直接关闭阀后控制
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4oy8747j5p5uqa87qzsz8c83h0epna01674
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享