好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智慧林业方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

作为一个信息化窗口,机房装饰除了体现美观舒服性外,最重要的是要考虑到机房的安全处和耐久性 机房电气设计:

机房的供配电及UPS配置,直接关系到机房设备运转的可持续性,

为了保证机房内所有设备的正常运转,不因为供配电设计不当而产生的故障引起设备的损坏和系统故障,因此需要对供配电进行科学合理的设计和施工。 供电设计: 对电源的要求:

电压:380/220V±10%; 频率:50Hz±0.5Hz; 谐波失真≤5%;

相数:三相五线制/单向二线制 电源配置:

A.市电分配柜中UPS电源主路和旁路分别采用独立开关控制,考虑UPS电池充电,采用100A开关,同时增加一个UPS的外部旁路开关,当UPS正常时,开关处于锁定状态。UPS处于故障时,采用外部旁路供电,完全隔离UPS,空调和其他市电负载采用100A作为主开关时,当有故障发生时,不影响UPS正常供电。

B.UPS输出柜采用100A的开关作UPS开关作为UPS输出开关,UPS在分配柜内

部,以利于UPS输出接线盒UPS维护,由于本柜常带电,与其他柜完全隔离,应急照明采用市电和UPS一起供电,当市电断电时,转UPS供电。

C.市电分配和UPS输出啊分配预留远期扩展功能,可随时增加配电柜的容量和开关的数量。

UPS的配置:在选用线式16KVA,关键设备后备时间为4小时。 机房接地系统

1.强弱电采用联合接地极时,接地电阻必须小于1Ω。

2.采用联合接地极时,弱电接地引出线和强电接地引出线不能从同一点引出,两者要相距3m以上。

3.对于抗干扰要求高的设备,例如电脑、消防控制室的接地干线应用截面积不小于25 mm2绝缘铜导线两根或固定在绝缘子上的接地排,避免和强电接地线相通。

空调系统

机房中的计算机及网络设备在运行中散热量大而且集中,散热量极小,散热量的95%是显热,热湿比较大。在这种情况下,需要空调来实现机房内部温湿度的平衡。但是机房的洁净度要达到以下要求: 1)机房要密封、墙体围护结构要清洁;

2)机房要保持正压,防止脏空气侵蚀,新风做到两级净化,即初效、亚高效过滤器,而从使输入机房的空气洁净度大大提高;

3)空调机设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房内空气在不断循环中得以净化。 机房设备的容量及选型

机房的热负荷主要来自两个方面。机房内的计算机设备、照明设备、辅助设施及工作人员所产生的热;由机房外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热;透过玻璃射入的太阳辐射热。为达到机房的环境要求,确保计算机房内系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒服的送风量,

必须计算出机房内的热负荷。所以综合考虑,选择机房最好在一楼位置,这样可以尽可能的减少太阳直射的热辐射,而且方便人员操作管理。 2.监控指挥中心存储控制和数据分析

监控中心存储控制部分

该部分是整个监控系统的中心,既是整个系统信号的传输、切换、分配中心,也是整个系统的控制中心,所以该系统质量的优劣,功能的配置是否完备和先进。直接影响到整个控制系统的供能和运行质量。系统的控制中心建在林业局的主办公楼内。主要由接入层交换机、应用服务器、管理服务器、数据库服务器、客户端操作平台、地市联网控制系统、智能报警系统、数字存储系统等设备构成。

根据上述设备,通过合理的技术方案,将其集成为一个完整的系统控制中心。同时,其中的相关设备,还应支持本项目的各种软件系统的正常运行。主要功能和特点:

1)图像显示切换功能

实时图像监控,能够在电视墙、普通监视器以及网络计算机终端上观看实时图像,并实现视频切换、前端控制、视频轮播等监控功能,通过矩阵宏命令,可以快速调用预案,当发生突发事件时,能够事先调用事先设置好的视频图像及预置位,为高效扑救提供有力保障。

2)数模混合

数模混合的视频监控系统,同时支持多种模拟矩阵系统和视频编码设备,实现模拟视频和数字视频的无缝融合。

3)用户权限管理

配置整个用户的用户权限,主要是针对林业局内部专网的用户制定权限,针对不同飞用户分配不同的视频点的视频观看、控制、录像回看权限。针对不同的用户定义不同的权限级别。

4)图像存储和备份功能

图像可以按照规定格式实时记录、存储和备份。存储和备份的信息。可在网络系统中依据授权查看和回放。

5)网络传输功能

图像信息在保证质量的标准下,能够按照规定和流程在网络中向各级领导分控端传输。

6)对讲功能

在护林及扑救过程中,工作人员通过视频监控可实现对重点部位情况的实时掌

控,当突发事件或需要工作人员进行指挥调度时,可以通过无线对讲系统向护林员提出语音提示或者调度,从而及时实现对现场的控制、指挥和调度。

7)存储功能

数字硬盘录像机可以实现24小时全天录像,15天无覆盖的数据保存,以实现远程录像查询与回放。

整个系统在服务器安装后,会有以下功能和特点:

? 传统的视频监控方式和林火自动识别、定位和报警软件相结合; ? 监控视频图像与地理信息、林业属性和业务管理等数据统一于结合; ? 集中处理与网络化应用相结合;

? 满足当前的基本需求与可实现今后可持续发展相结合;

? 突出智慧林业防火业务综合业务管理系统建设的“特点”、“亮点”、“实用

性”和“可持续性”。

三、云计算平台

1、平台构成

由短信网、通信网关、业务系统、专题数据库、知识数据库、模型数据库其中: 1)短信网关和通信网关:主要用于与智能感应等智能硬件互联通信,支持多种国际主流的物联网数据传输协议及技术规范;

智慧林业方案

作为一个信息化窗口,机房装饰除了体现美观舒服性外,最重要的是要考虑到机房的安全处和耐久性机房电气设计:机房的供配电及UPS配置,直接关系到机房设备运转的可持续性,为了保证机房内所有设备的正常运转,不因为供配电设计不当而产生的故障引起设备的损坏和系统故障,因此需要对供配电进行科学合理的设计和施工。供电设计:对电源的要求:电压:380/220
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4owp283w9u7d82u9zjlx7yogl1itcy00imc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享