7)高强螺栓接头安装时,构件摩擦面应干净,不得有积雪、结冰,且
不得淋雨、接触泥土、油污等赃物。
8)多层钢结构安装时,应限制楼面上堆放的荷载。施工活荷载、积雪、
结冰的质量不得超过钢梁和楼板(压型钢板)的承载能力。
9)钢结构在低温安装过程中,需要进行临时固定或连接时,宜采用螺
栓连接形式;当需要现场临时焊接时,应在安装完毕后及时清理临时焊接。
10)钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩
量,并在施工中将偏差进行调整。
11)钢柱焊接时做好准备:焊条烘焙、坡口检查、设电弧引入、引出板
和钢垫板并点焊固定,清除焊接坡口、周边的防锈漆和杂物,焊接口预热。柱与柱的对接焊接,采用二人同时对称焊接,以减少焊接变形和残余应力。
5.砌筑工程冬季施工措施
1、一般规定 1)材料要求
(1)砖、砌块在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水
浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块。
(2)砌筑砂浆采用复合硅酸盐水泥配制,不得使用无水泥拌制的砂
浆。
(3)现场拌制砂浆所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结快或冰块。 (4)砂浆拌合水温不宜超过80℃,砂加热温度不宜超过40℃,且水
泥不得与80℃以上热水直接接触;砂浆稠度宜较常温适当增加,且不得二次加水调整砂浆和易性。
(5)砌筑施工时,砂浆温度不应低于5℃。
(6)砂浆中的防冻剂剂掺量按水泥用量的2.5%~3%掺入。 (7)工程砂浆现场随伴随用,用量需现场确定。 2)砌体表面要求
砌筑间歇期间,宜及时在砌体表面进行保护性覆盖,砌体面层不得留
有砂浆。继续砌筑前,应将砌体表面清理干净。
3)砂浆试块留置
除应按常温规定要求外,应增设两组与砌体同条件养护的试块,用于
检验各龄期强度和转入常温28d的强度。如有特殊需要,可另外增加相应龄期的
同条件试块。
2、施工要求
1)每日砌筑高度不宜超过1.2m,墙体留置的洞口,距交接墙处不应小
于500mm。
2)严禁使用已冻结的砂浆,不得重新搅拌使用。 3)砌砖铺灰时,宜随铺随砌,防止砂浆温度降低太快。
4)冬期施工中气温低于等于0℃时,不得对砌块进行浇水,-10℃以下
禁止施工。
5)混凝土要加防冻剂,掺量2.5%~3%,搅拌时间延长30s~60s
6.室内装修工程冬季施工措施
1、一般规定
1)室外建筑装饰装修工程施工不得在五级以上大风或雨、雪天气下进
行。施工前,应采取挡风措施。
2)外墙抹灰后需要进行涂料施工时,抹灰砂浆内掺的防冻剂品种应与
所选用的材质相匹配,具有良好的相容性,防冻剂掺量和使用效果通过试验确定。
3)施工前,应将墙体基层表面的冰、雪、霜等清理干净。
4)室内抹灰前,应提前做好屋面防水层,保温层及室内封闭保温层。 5)室内抹灰、块料装饰工程施工与养护期间的温度不应低于5℃。 6)抹灰及粘贴面砖所用砂浆应采取保温、防冻措施。室外抹灰砂浆添
加防冻剂,防冻剂掺量为2.5%-3%。
7)冬期抹灰工程除常规要求外尚应记录室外空气温度、抹灰时砂浆温
度、外加剂掺量以及其他资料。
2、抹灰工程
1)抹灰工程所用的砂浆,应在正温度的室内或临时暖棚中预拌,砂浆
用量过大需根据现场施工确定。砂浆使用时的温度,应在5℃以上。
2)室内抹灰的环境温度不低于5℃。抹灰前,幕墙单位应将外幕墙封
闭,将门口和窗口、外墙脚手眼或孔洞等封堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温。并应在每个房间设置适当的开放窗户,进行定期通风,排除潮湿空气。
3)砂浆应在搅拌棚内集中搅拌,随拌随用,运输过程中应保温。 4)室外抹灰应待其完全解冻后进行;室内抹灰应待抹灰的一面解冻深
度大于等于墙厚的一半时进行,不得采用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冰霜。
5)抹灰施工时,底层灰不得受冻。抹灰砂浆在硬化初期应采取防止受
冻的保温措施。
3、其他要求
1)涂料施工时,应保持室温均衡,不得突然变化。室内温度不宜低于
8度,不应低于5度。
2)地砖结合层砂浆铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆,
随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。地砖铺贴等湿作业冬施期间应保持室内温度高于5度,并做法防冻保温措施,以确保砂浆不受冻。
7.屋面工程冬季施工措施
1、找坡层:
冬季施工泡沫混凝不得施工。 2、找平层:
1)应选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度。在
迎风面设置挡风装置。
2)使用砂浆必须加入防冻剂,掺入量2.5%~3%。 3)现场搅拌的砂浆,骨料中不得含有冰块。
4)对砂浆原材料预热时,宜加热拌合水,无法满足要求时应加热骨
料。水泥、外加剂、矿物掺合料不得直接加热,应置于暖棚内预热。
5)在现场搅拌的砂浆应随用随拌,避免一起性搅拌造成冻结现象。 6)砂浆运输过程中应注意保温,尽可能减少运输次数,应采取一次
直接运送。各种运送工具结束工作时必须用水冲洗干净。
7)不得直接对负温度砂浆表面浇水养护。砂浆表面覆盖的保温层,
不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的砂浆表面。
8)砂浆收面后,覆盖一层塑料薄膜保水,塑料薄膜上覆盖50mm厚阻
燃棉毡进行保温,棉毡相互搭接10~15cm,覆盖严密,防风防失水。
9)砂浆施工时温度不得低于5℃。 10)分格缝严格按照深化图纸留置。 3、防水层:
1、材料进场后应存放在通风、干燥的暖棚内,并严禁接近火源和热
源。棚内温度不宜低于0℃。
2、应选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度。在
迎风面设置挡风装置。
3、基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等
现象,否则不得进行防水施工。
4、采用的屋面材料并不得含有冰雪、冻块和杂质。
5、施工前基层必须干燥,含水率要求在9%以内,施工前应事先放一
快卷材,经3~5h后表面基层无水珠即可施工。
6、涂刷基层处理剂宜使用快挥发的溶剂配置,涂刷后应干燥10h及
以上,干燥后应及时铺贴。
7、溶剂型基层处理未充分挥发前不得使用喷灯或热抢操作,操作时
应保持火焰与卷材的距离,严防火灾发生。
8、应先做好排水比较集中的部位,凡节点部位均应加铺一层附加层。 8、改性沥青防水卷材(SBS)热熔铺贴的方法规范要求不低于-10度。 9、各道工序应连续操作,已完成的部位应及时覆盖,防止受潮受冻。 10、水落口、管根、烟囱等容易发生渗漏部位的周围200mm范围内,
应涂刷一遍聚氨酯涂料。
4、保温层:
1)采用的屋面材料并不得含有冰雪、冻块和杂质。
2)材料进场后应存放在通风、干燥的暖棚内,并严禁接近火源和热
源。棚内温度不宜低于0℃。
3)应选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度。在
迎风面设置挡风装置。
4)水泥砂浆粘贴保温板,砂浆应掺入防冻剂。
5)施工时应检查防水层平整度及有无结冰、霜冻或积水现象,满足
要求后方可施工。
6)雨雪天气不得施工。 5、屋面面层:
1)应选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度。在
迎风面设置挡风装置。
2)使用细石混凝土,水泥为普通硅酸盐水泥,加入防冻剂掺入量3%。
3)拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他
易冻裂物质。
4)冬施混凝土水泥含量不宜小于280kg/m3,水灰比不应大于0.55。 5)对混凝土原材料预热时,宜加热拌合水,无法满足要求时应加热
骨料。水泥、外加剂、矿物掺合料不得直接加热,应置于暖棚内预热。
6)保证混凝土出罐温度不低于10℃,保证满足要求。 7)混凝土在运输过程中罐车应有保温措施。
8)混凝土的供应量必须保证施工部位混凝土的连续浇筑。 9)收面后,覆盖一层塑料薄膜保水,塑料薄膜上覆盖50mm厚阻燃棉
毡进行保温,棉毡相互搭接10~15cm,覆盖严密,防风防失水。
10)不得直接对负温度混凝土表面浇水养护。混凝土表面覆盖的保温
层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面。
11)砂浆施工时温度不得低于5℃。 12)分格缝严格按照深化图纸留置。 13)蓄热养护保温不应小于24小时。
8.支护桩工程冬季施工措施
1、支护桩成孔
钢筋混凝土灌注桩的排桩施工,当冻土层厚度超过500mm,冻土层宜
采用钻孔机引孔,引孔直径不大于桩径20mm,混凝土材料的加热、搅拌、运输、浇筑应按照混凝土冬季施工要求进行,且温度不低于5度,混凝土施工可选用防冻剂。
钢筋混凝土灌注桩桩身混凝土达到设计强度时,土方开挖方可进行;
基坑开挖时,排桩上部自由端外侧的基土应进行保温。
2、钢筋工程
1)钢筋在运输和加工过程中要防止撞击和刻痕。
2)当雪天、风速超过5.4m/s(3级风)时进行焊接作业,应采取遮
蔽措施,焊后为冷却的接头不得碰到冰雪。在负温下施工时,对气源设备应采取保温防冻措施;当温度低于-15℃时,应对接头采取预热和保温缓冷措施。
3、混凝土工程
1)施工方法
(1)混凝土进场温度不得低于10℃。