1 目的…………………………………………………(04) 2 依据…………………………………………………(04) 3 设备系统简介………………………………………(04) 4 试验内容……………………………………………(05) 5 组织分工……………………………………………(05) 6 使用仪器设备………………………………………(05) 7 试验应具备的条件…………………………………(05) 8 试验步骤……………………………………………(06) 9 安全技术措施………………………………………(10) 10调试记录……………………………………………(10) 11 附图(表)……………………………………………(10)

河南电力建设调试所 第 2 页 共 14 页

新乡豫新发电有限责任公司热电项目2×300MW机组调试作业指导书

1 目的

为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此方案。

2 依据

2.1 《电力系统自动装置检验条例》 2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2.4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.6 设计院图纸

2.7 设备制造厂技术文件

3 设备系统简介

新乡电厂扩建工程热电项目安装两台300MW机组,其同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用东方电机股份有限公司生产的Q5S-O/U231-S4500型励磁系统设备。

整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。

在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。同步发电机的磁场电流由励磁变压器经可控硅整流桥和磁场断路器供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子绕组。

励磁系统可工作于AVR方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。自动方式与手动方式相互备用,备用调节方式自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可便捷进行切换。

励磁调节器采取双通道结构,两个通道完全相同,可任选一路作为运行通道。备用通道(非运行通道)自动跟踪运行通道,在两通道之间可随时进行切换。

起励开始时,发电机的起励能量来自起励电源。当发电机机端电压升到25%Ue时,

河南电力建设调试所 第 2 页 共 14 页

新乡豫新发电有限责任公司热电项目2×300MW机组调试作业指导书

可控硅整流桥和励磁调节器就投入正常工作,由AVR控制进行软起励。可控硅整流桥单元由3个并联的整流桥组成,采用至少有一个冗余的(n-1)配置。当一个整流桥故障时,系统仍能满足最大励磁功率。

灭磁回路主要由磁场断路器、灭磁电阻组成。灭磁设备的作用是将磁场回路断开并尽可能快地将磁场能量释放。

4 试验内容

4.1励磁系统静态试验。

4.2发电机空载下励磁调节器(AVR)的动态试验。 4.3发电机带负荷下励磁系统试验。

5 组织分工

调试应由工程师及以上资格的调试人员负责,或具有调试同类装置经验的助理工

程师负责。为保证试验数据的准确性和可靠性,同时为了安全考虑,应组成两人以上试验小组完成试验。

6 使用仪器设备

完成整套启动试运阶段的试验、试运工作须配备好以下仪器、设备。

序设备名称 号 1 2 3 4 卡钳电流/相位表 兆欧表 数字万用表 发电机特性试验记录仪 DG30 DMG2671F VC890D PMDR-1 型号 程 量 等级 1 1 0.2 检查电压电流回路 测试绝缘 检查电压回路 录取波形 量数精度 用途 注 备

7 试验应具备的条件

7.1 励磁小间土建装修工作已完成,门窗齐全,环境卫生。 7.2 环境温度保持在规程规定的范围以内,照明充足。 7.3 发电机励磁系统二次设备安装、接线完毕。 7.4 发电机励磁系统一次设备安装、单体调试已结束。 7.5 具备合格的交直流电源。

7.6 励磁系统的图纸、资料、备品、备件齐全。