号 1)用兆欧表测量胶合元件分层电阻 2)有机材料传动提升杆的绝缘电阻值不 有机材料支持绝1 缘子及提升杆的绝缘电阻 大修后 运行中 二次回路2 的绝缘电阻 1)1~3年 2)大修后 3)必要时 1)试验电压值按DL/T593规定 3 交流耐压试验 2)用单个或多个元件支柱绝缘子组成的 大修后 隔离开关进行整体耐压有困难时,可对各胶合元件分别做耐压试验,其试验周期和要求按第10章的规定进行 二次回4 路交流耐压试验 电动、气动或液5 压操动机构线圈的最低动作电压 导电回6 路电阻测量 1)电动、气动或液压操动机构在额定的 操动机7 构的动作情况 各类试验项目:
定期试验项目见表17中序号1、2。
大修后试验项目见表17中1、2、3、4、5、6、7。 高压开关柜
高压开关柜的试验项目、周期和要求见表18。
配少油断路器和真空断路器的高压开关柜的各类试验项目。 定期试验项目见表18中序号1、5、8、9、10、13。
大修后试验项目见表18中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、15。
表18 高压开关柜的试验项目、周期和要求
大修后 操作电压(气压、液压)下分、合闸5次,动作正常 2)手动操动机构操作时灵活,无卡涩 3)闭锁装置应可靠 大修后 不大于制造厂规定值的倍 用直流压降法测量,电流值不小于100A 大修后 最低动作电压一般在操作电源额定电压的30%~80%范围内 气动或液压应在额定压力下进行 大修后 试验电压为2kV 在交流耐压试验前、后应测量绝缘电阻;耐压后的阻值不得降低 绝缘电阻不低于2MΩ 1)1~3年 2)大修后 试验类别 <24 1000 300 得低于下表数值: MΩ 额定电压 kV 24~ 2500 1000 采用1000V兆欧表 采用2500V兆欧表 序号 项 目 辅助回周 期 要 求 说 明 1 路和控制回路绝缘电阻 辅助回 1)1~3年 2)大修后 绝缘电阻不应低于2MΩ 采用1000V兆欧表 试验电压为2kV 大修后 2 路和控制回路交流耐压试验 断路器速度特性 断路器的合闸时间、分闸3 大修后 应符合制造厂规定 如制造厂无规定可不进行 4 时间和三相分、 合闸同期性 断路器、隔离开关及隔 大修后 应符合制造厂规定 5 离插头的导电回路电 阻 操动机构合闸接触器和 1)1~3年 2)大修后 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中应不大于制造厂规定值的倍 隔离开关和隔离插头回路电阻的测量在有条件时进行 1)大修后 2)机构大修后 参照表11中序号12 6 分、合闸电磁铁的最低动作电压 合闸接触器和分合闸电磁7 铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 大修后 1)绝缘电阻应大于2MΩ 2)直流电阻应符合制造厂规定 采用1000V兆欧表 1)1~3年8 绝缘电阻试验 (12kV及以上) 2)大修后 应符合制造厂规定 在交流耐压试验前、后分别进行 1)1~3年9 交流耐压试验 (12kV及以上) 2)大修后 检查电10 压抽取(带电显示)装置 11 SF6气体泄漏试验 压力表12 及密度继电器校验 1~3年 应符合制造厂规定 1)大修后 2)必要时 应符合制造厂规定 1)1年 2)大修后 应符合制造厂规定 试验电压值按DL/T593规定 1)试验电压施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口 2)相间、相对地及断口的试验电压值相同 五防是:①防止误分、误合断路器;②防止带负荷拉、合隔离开关;③防13 五防性能检查 1)1~3年 2)大修后 应符合制造厂规定 止带电(挂)合接地(线)开关;④防止带接地线(开关)合断路器;⑤防止误入带电间隔 对断路14 器的其它要求 高压开15 关柜的电流互感器 1)大修后 2)必要时 1)大修后 2)必要时 根据断路器型式,应符合、、条中的有关规定 见第7章 配SF6断路器的高压开关柜的各类试验项目:
定期试验项目见表18中序号1、5、8、9、10、12、13。
大修后试验项目见表18中1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15。 其它型式高压开关柜的各类试验项目:
其它型式,如计量柜,电压互感器柜和电容器柜等的试验项目、周期和要求可参照表18中有关序号进行。柜内主要元件(如互感器、电容器、避雷器等)的试验项目按本规程有关章节规定。 镉镍蓄电池直流屏
镉镍蓄电池直流屏(柜)的试验项目、周期和要求见表19。
表19 镉镍蓄电池直流屏(柜)的试验项目、周期和要求
序号 1 项 目 镉镍蓄电池组容量测试 蓄电池放2 电终止电压测试 周期 1)1年 2)必要时 按DL/T459规定 1)1年 2)必要时 要 求 说 明 检查项目有: a)闪光系统 3 各项保护检查 1年 各项功能均应正常 b)绝缘监察系统 c)电压监视系统 d)光字牌 e)声响 镉镍屏(柜)中控制4 母线和动力母线的绝缘电阻 各类试验项目:
定期试验项目见表19中序号1、2、3。 9 套管
套管的试验项目、周期和要求见表20。
表20 套管的试验项目、周期和要求
序号 1 项 目 主绝缘及电容 型套管末屏对地绝缘电阻 2 主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量 1)1~3年 2)大修(包括主设备大修)后 3)必要时 大修后 1)20℃时的tgδ(%)值应不大于下表中数值: 电压等级 kV 充 油 型 油纸电容型 充 胶 型 胶纸电容型 胶 纸 型 充 油 型 运行中 油纸电容型 充 胶 型 胶纸电容型 胶 纸 型 20~35 必要时 绝缘电阻不应低于10MΩ 采用1000V兆欧表。有两组电池时轮流测量 周 期 1)1~3年 2)大修(包括主设备大修)后 3)必要时 要 求 1)主绝缘的绝缘电阻值不应低于10000MΩ 2)末屏对地的绝缘电阻不应低于1000MΩ 说 明 采用2500V兆欧表 1)油纸电容型套管的220~500 — — — — — — 66~110 般不进行温度换算,当出厂值或上一次测试值明显增长或接近左表数 应综合分析tgδ与温度的关系。当tgδ随温度显增大或试验电压由10到Um/3时,tgδ增 ±%,不应继续运行 2)20kV以下纯瓷套管tgδ 压器油连通的油压式套 3)测量变压器套管tg2)当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量末屏对地tgδ,其值不大于2% 3)电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出±5%时,应查明原因 3 油中溶解气体色谱分析 1)投运前 2)大修后 3)必要时 油中溶解气体组分含量(体积分数)超过下列任一值时应引起注意: H2 500×10-6 CH4 100×10-6 与被试套管相连的所有子连在一起加压,其余线测量 子均接地,末屏接电桥 C2H4 5 交流耐压试验 66kV及以上电容型套管的局部放电测量 66kV及以上电容型套管的局部放电测量
1)大修后 2)必要时 1)大修后 2)必要时 1)大修后 2)必要时 22×10-6(110kV及以下) 1×10-6(220~500kV) 试验电压值为出厂值的85% 1)变压器及电抗器套管的试验电压为1.5Um/3 2)其它套管的试验电压为1.05Um/3 3)在试验电压下局部放电值(pC)不大于: 大修后 运行中
油纸电容型 10 20
胶纸电容型 250(100) 自行规定
35kV及以下纯瓷穿墙1)垂直安装的套管水平验 2)括号内的局部放电可随母线绝缘子一起耐年以上投运前宜进行本于非变压器、电抗器的注:1.充油套管指以油作为主绝缘的套管;
2.油纸电容型套管指以油纸电容芯为主绝缘的套管; 3.充胶套管指以胶为主绝缘的套管;
4.胶纸电容型套管指以胶纸电容芯为主绝缘的套管;
5.胶纸型套管指以胶纸为主绝缘与外绝缘的套管(如一般室内无瓷套胶纸套管)。 各类试验项目
定期试验项目见表20中序号1、2。
大修后试验项目见表20中序号1、2、3、4、5。 10 支柱绝缘子和悬式绝缘子
发电厂和变电所的支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求见表21。
表21 发电厂和变电所的支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求
序号 1 零值绝缘子检测(66kV及以上) 2 绝缘电阻 1)悬式绝缘子1~5年 2)针式支柱绝缘子1~5年 1)针式支柱绝缘子的每一元件和每片悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ,500kV悬式绝缘子不低于500MΩ 2)半导体釉绝缘子的绝缘电阻自行规定 3 交流耐压试验 1)单元件支柱绝缘子1~5年 2)悬式绝缘子1~5年 3)针式支柱绝缘子1~5年 4)随主设备 1)支柱绝缘子的交流耐压试验电压值见附录B 2)35kV针式支柱绝缘子交流耐压试验电压值如下: 两个胶合元件者,每元件50kV;三个胶合元件者,每元件34kV 3)机械破坏负荷为60~300kN的盘形悬式绝缘子交流耐压试验电压值 1)35kV针式支柱绝缘子可根据具体情况按左栏要求1)或2)进行 2)棒式绝缘子不进行此项试验 1~5年 在运行电压下检测 1)可根据绝缘子的劣化率调整检测周期 2)对多元件针式绝缘子应检测每一元件 1)采用2500V及以上兆欧表 2)棒式支柱绝缘子不进行此项试验 项 目 周 期 要 求 说 明