闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 11 分闸、合闸和重合闸的气压降 12 断路器操作时的 最低动作气压 13 压缩空气系统、阀门及断路器本体严密性 14 低气压下不能合闸的自卫能力试验 各类试验项目:
后 2)直流电阻应符合制造厂规定 大修后 应符合制造厂规定 大修后 应符合制造厂规定 大修后 应符合制造厂规定 大修后 应符合制造厂规定 定期试验项目见表12中序号1、3、4。
大修后试验项目见表12中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。 真空断路器
真空断路器的试验项目、周期和要求见表13。
表13 真空断路器的试验项目、周期、要求
序号 1 绝缘电阻 2)大修后 规定 2)断口和用有机物制 成的提升杆的绝缘电阻不应低于下表中的数值: MΩ 额定电压 试验类别 <24 1000 300 kV 24~ 2500 1000 5000 3000 1)更换或干燥后的绝缘提升杆必须进行耐压试验,耐压设备不能满项 目 周 期 要 求 说 明 1)1~3年 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行大修后 运行中 2 交流耐压试验(断路器主回路 1)1~3年(12kV及以下) 断路器在分、合闸状态下分别进行,试验电压值按DL/T593规定值 对地、相间及断口) 3 辅助回路和控制回路交流耐压试验 4 导电回路电阻 5 断路器的合闸时间和分闸时间,分、合闸的同期性,触头开距,合闸时的弹跳过程 6 操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电 压 7 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 8 真空灭弧室真空度 的测量 9 检查动触头上的软联结夹片有无松 2)大修后 3)必要时 、 1)1~3年 2)大修后 试验电压为2kV 足时可分段进行 2)相间、相对地及断口的耐压值相同 1)1~3年 1)大修后应符合制造厂规定 2)大修后 大修后 2)运行中自行规定,建议不大于倍出厂值 用直流压降法测量,电流不小于100A 应符合制造厂规定 在额定操作电压下进行 大修后 1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%间 在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的 端电压为操作电压额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作 2)进口设备按制造厂规定 1)1~3年 2)大修后 1)绝缘电阻不应小于2MΩ 2)直流电阻应符合制造厂规定 采用1000V兆欧表 大、小修时 自行规定 有条件时进行 大修后 应无松动 动 各类试验项目:
定期试验项目见表13中序号1、2、3、4、7。
大修时或大修后试验项目见表13中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9。 重合器(包括以油、真空及SF6气体为绝缘介质的各种12kV重合器) 重合器的试验项目、周期和要求见表14。
表14 重合器的试验项目、周期和要求
序号 1 绝缘电阻 2 SF6重合器内气体的湿度 3 4 SF6气体泄漏 控制回路的绝缘电阻 5 6 交流耐压试验 辅助和控制回路的交流耐压试验 7 合闸时间,分闸时间,三相触头分、合闸同期性,触头弹跳 8 油重合器分、合闸速度 9 合闸电磁铁线圈的操作电压 10 11 导电回路电阻 分闸线 1)大修后 2)必要时 大修后 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定 应符合制造厂规定 用直流压降法测量,电流值不得小于100A 1)大修后 2)必要时 在额定电压的85%~115%范围内应可靠动作 大修后 应符合制造厂的规定 在额定操作电压(液压、气压)下进行,或按制造厂规定 大修后 应符合制造厂的规定 在额定操作电压(液压、气压)下进行 大修后 试验电压为2kV 1)1~3年 2)大修后 项 目 周 期 要 求 1)整体绝缘电阻自行规定 2)用有机物制成的拉杆的绝缘电阻不应低于下列数值:大修后 1000MΩ 运行中 300MΩ 1)大修后 2)必要时 1)大修后 2)必要时 1)1~3年 2)大修后 1)1~3年 2)大修后 见第13章 采用2500V兆欧表测量 说 明 年漏气率不大于1%或按制造厂规定 绝缘电阻不应低于2MΩ 采用1000V兆欧表 试验在主回路对地及断口间进行 试验电压为42kV 圈直流电阻 12 分闸起动器的 动作电压 13 合闸电磁铁线圈直流电阻 14 15 16 最小分闸电流 额定操作顺序 利用远方操作装置检查重合器的动作情况 17 检查单分功能可靠性 18 绝缘油试验 各类试验项目:
定期试验项目见表14中序号1、4、5。
大修后试验项目见表14中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。
分段器(仅限于12kV级) SF6分段器
SF6分段器的试验项目、周期和要求见表15。
表15 SF6分段器的试验项目、周期和要求 序号 项 目 周 期 要 求 1)整体绝缘电阻值自行规定 2)用有机物制成的拉杆的绝缘电阻值1 绝缘电阻 1)1~3年 2)大修后 不应低于下列数值: 大修后 1000MΩ 运行中 300MΩ 3)控制回路绝缘电阻值不小于2MΩ 2 3 4 交流耐压试验 导电回路电阻 合闸电磁铁线圈 1)1~3年 2)大修后 1)大修后 2)必要时 1)大修后 2)必要时 试验电压为42kV 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定 在制造厂规定的电压范围内应可靠动作 试验在主回路对地及断口间进行 用直流压降法测量,电流值不小于100A 说 明 一次回路用2500V兆欧表 控制回路用1000V兆欧表 大修后 大修后 将操作顺序调至单分,操作2次,动作应正确 见第13章 大修后 按规定操作顺序在试验回路中操作3次,动作应正确 大修后 大修后 应符合制造厂规定 操作顺序应符合制造厂要求 大修后 应符合制造厂规定 大修后 应符合制造厂规定 的操作电压 合闸时间、分闸5 时间两相触头分、合闸的同期性 分、合6 闸线圈的直流电阻 利用远方操作装7 置检查分段器的动作情况 8 9 SF6气体泄漏 SF6气体湿度 1)大修后 2)必要时 1)大修后 2)必要时 年漏气率不大于1%或按制造厂规定 见第13章 大修后 在额定操作电压下分、合各3次,动作应正确 大修后 应符合制造厂的规定 大修后 应符合制造厂的规定 在额定操作电压(液压、气压)下进行 各类试验项目:
定期试验项目见表15中序号1、2。
大修后试验项目见表15中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9。 油分段器
油分段器的试验项目、周期和要求除按表15中序号1、2、3、4、5、6、7进行外,还应按表16进行。
表16 油分段器的试验项目、周期和要求
序号 1 2 项 目 绝缘油试验 自动计数操作 周 期 1)大修后 2)必要时 大修后 要 求 见第13章 按制造厂的规定完成计数操作 说 明 各类试验项目:
定期试验项目见表15中序号1、2。
大修后试验项目见表15中序号1、2、3、4、5、6、7及表16中序号1、2。 真空分段器
真空分段器的试验项目、周期和要求按表15中序号1、2、3、4、5、6、7和表16中序号1、2进行。 各类试验项目:
定期试验项目见表15中序号1、2。
大修后试验项目见表15中序号1、2、3、4、5、6、7和表16中序号1、2。 隔离开关
隔离开关的试验项目、周期和要求见表17。
表17 隔离开关的试验项目、周期和要求
序项 目 周 期 要 求 说 明