定值)检验 14 压力表校验(或调整),机构操作压力(气压、液压)整定值校验,机械安全阀校验 15 操动机构在分闸、合闸、重合闸下的操作压力(气压、液压)下降值 16 液(气)压操动机构的泄漏试验 17 油(气)泵补压及零起打压的运转时间 18 液压机构及采用差压原理的气动机构的防失压慢分 试验 19 闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动 作性能 20 GIS中的电流互感器、电 1)大修后 2)必要时 按制造厂规定,或分别按第7章、第14章进行 1)大修后 2)必要时 按制造厂规定 1)大修后 2)机构大修时 按制造厂规定 1)1~3年 2)大修后 3)必要时 应符合制造厂规定 1)1~3年 2)大修后 3)必要时 按制造厂规定 应在分、合闸位置下分别试验 1)大修后 2)机构大修后 应符合制造厂规定 1)1~3年 2)大修后 按制造厂规定 对气动机构应校验各级气压的整定值(减压阀及机械安全阀) 压互感器和避雷器 各类试验项目:
定期试验项目见表10中序号1、3、6、7、10、11、13、14、16、17。
大修后试验项目见表10中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。
多油断路器和少油断路器
多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和要求见表11。
表11 多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和要求
序号 1 绝缘电阻 1)1~3年 2)大修后 试验类别 大修后 运行中 2 及以上非纯瓷套管和多油断路器的tgδ 1)1~3年 2)大修后 1)20℃时多油断路器的非纯瓷套管的tgδ(%)值见表20 2)20℃时非纯瓷套管断路器的tgδ(%)值,可比表20中相应的tgδ(%)值增加下列数值: 额定电压kV ≥126 <126 (DW1—35 DW1—35D) 1)在分闸状态下按每支套管进行测量。测量的tgδ超过规定值或有显着增大时,必须落下油箱进行分解试验。对不能落下油箱的断路器,则应将油放出,使套管下部及灭弧室露出油面,然后进行分解试验 tgδ(%)值的增加数 1 2 3 2)断路器大修而套管不大修时,应按套管运行中规定的相应数值增加 3)带并联电阻断路器的整体tgδ(%)可相应增加1 3 及以上少油断路器的泄漏电流 1)1~3年 2)大修后 1)每一元件的试验电压如下: 额定电压 kV 项 目 周 期 要 求 1)整体绝缘电阻自行规定 2) 断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下表数值: MΩ 额定电压 kV <24 1000 300 24~ 2500 1000 ~252 5000 3000 363 10000 5000 说 明 使用2500V兆欧表 252kV及以上少油断路器提升杆(包括支≥363 持瓷套)的泄漏电流大于5μA时,应引起注~252 直流试验电压 kV 2)泄漏电流一般不大于10μA 4 断路器对地、断口及相间交流耐压试验 1)1~3年(12kV及以下) 2)大修后 3)必要时及以上) 5 126kV及以上油断路器提升杆的交流耐压试验 1)大修后 2)必要时 试验电压按DL/T593规定值的80% 断路器在分、合闸状态下分别进行,试验电压值如下: 及以上者按DL/T593规定值的80% 20 40 60 意 对于三相共箱式的油断路器应作相间耐对地耐压值相同 12~断路器对地及相间按DL/T593规定值; 压,其试验电压值与1)耐压设备不能满足要求时可分段进行,分段数不应超过6段(252kV),或3段(126kV),加压时间为5min 2)每段试验电压可取整段试验电压值除以分段数所得值的倍或自行规定 6 辅助回路和控制回路交流耐压试验 1)1~3年 2)大修后 1)1~3年 2)大修后 试验电压为2kV 7 导电回路电阻 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定 用直流压降法测量,电流不小于100A 8 灭弧室的并联电阻值,并联电容器的电容量和tgδ 1)大修后 2)必要时 1)并联电阻值应符合制造厂规定 2)并联电容器按第12章规定 9 断路器的合闸时间和分闸时间 大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电压(气压、液压)下进行 10 断路器分闸和合闸的速度 大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电压(气压、液压)下进行 11 断路器触头分、 1)大修后 应符合制造厂规定 合闸的同期性 12 操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压 13 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流 电阻,辅助回路和控制回路绝缘电阻 14 断路器本体和套管中绝缘油试验 15 断路器的电流互感器
2)必要时 1)大修后 2)操动机构大修后 1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%间 2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作 1)1~3年 2)大修后 1)绝缘电阻不应小于2MΩ 2)直流电阻应符合制造厂规定 采用500V或1000V兆欧表 见第13章 1)大修后 2)必要时
见第7章
各类试验项目:
定期试验项目见表11中序号1、2、3、4、6、7、13、14。
大修后试验项目见表11中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。 磁吹断路器
磁吹断路器的试验项目、周期、要求见表11中的序号1、4、5、6、8、10、11、12、13。 各类试验项目:
定期试验项目见表11中序号1、4、6、13。
大修后试验项目见表11中序号1、4、5、6、8、10、11、12、13。 低压断路器和自动灭磁开关
低压断路器和自动灭磁开关的试验项目、周期和要求见表11中序号12和13。 各类试验项目:
定期试验项目见表11中序号13。 大修后试验项目见表11中序号12和13。
对自动灭磁开关尚应作常开、常闭触点分合切换顺序,主触头、灭弧触头表面情况和动作配合情况以及灭弧栅是否完整等检查。对新换的DM型灭磁开关尚应检查灭弧栅片数。 空气断路器
空气断路器的试验项目、周期和要求见表12。
表12 空气断路器的试验项目、周期和要求
序号 1 及以上的支持瓷套管及提升杆的泄漏电流 1)1~3年 2)大修后 项 目 周 期 额定电压 kV 直流试验电压 kV 2)泄漏电流一般不大于10μA,252kV及以上者不大于5μA 2 耐压试验 3 辅助回路和控制回路交流耐压试验 4 导电回路电阻 5 灭弧室的并联电阻,均压电容器的电容量和tgδ 6 主、辅触头分、合闸配合时间 7 断路器的分、合闸时间及合分时间 8 同相各断口及三相间的分、合闸同期性 9 分、合闸电磁铁线圈的最低动作电压 10 分闸和合 大修 1)绝缘电阻不应小于2MΩ 采用1000V兆欧表 大修后 操动机构分、合闸电磁铁的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%间 大修后 应符合制造厂规定,制造厂无规定时,则相间合闸不同期不大于5ms;分闸不同期不大于3ms;同相断口间合闸不同期不大于3ms;分闸不同期不大于2ms 在额定气压下测量 大修后 连续测量3次均应符合制造厂规定 大修后 应符合制造厂规定 大修后 1)并联电阻值符合制造厂规定 2)均压电容器按第12章规定 大修后 1)1~3年 2)大修后 1)1~3年 2)大修后 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中的电阻值允许比制造厂规定值提高1倍 用直流压降法测量,电流不小于100A 试验电压为2kV 12~断路器对地及相间试验电压值按DL/T593规定值;及以上者按DL/T593规定值的80% 126kV及以上有条件时进行 20 40 60 要 求 1)试验电压如下: ~252 ≥363 说 明