电气设备预防性试验标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

b)测量切换时间 c)检查插入触头、动静触头的接触情况,电气回路的连接情况 d)单、双数触头间非线性电阻的试验 e)检查单、双数触头间放电间隙 4)检查操作箱 5)切换开关室绝缘油试验 6)二次回路绝缘试验 19 测温装置及其二次回路试验 20 气体继电器及其二次回路试验 21 22 压力释放器校验 1)1~3年 2)大修后 3)必要时 1)1~3年(二次回路) 2)大修后 3)必要时 必要时 动作值与铭牌值相差应在±10%范围内或按制造厂规定 1)35kV及以下管状和平面油箱变压器采 用超过油枕顶部油柱试验(约5kPa压力),对 整体密封检查 于波纹油箱和有散热器的油箱采用超过油枕 大修后 顶部油柱试验(约压力),试验 时间12h无渗漏 2)110kV及以上变压器,在油枕顶部施加压力,试验持续时间24h无渗漏 23 冷却装置及其二次回路检查试验 1)自行规定 2)大修后 3)必要时 1)投运后,流向、温升和声响正常,无渗漏 2)强油水冷装置的检查和试验,按制造厂规定 3)绝缘电阻一般不低于1MΩ 整定值符合运行规程要求,动作正确 绝缘电阻一般不低于1MΩ 接触器、电动机、传动齿轮、辅助接点、位置指示器、计数器等工作正常 符合制造厂的技术要 求,击穿电压一般不低于25kV 绝缘电阻一般不低于1MΩ 密封良好,指示正确,测温电阻值应和出厂值相符 绝缘电阻一般不低于1MΩ 无烧伤或变动 按制造厂的技术要求 三相同步的偏差、切换时间的数值及正反向切换时间的偏差均与制造厂的技术要求相符 动、静触头平整光滑,触头烧损厚度不超过制造厂的规定值,回路连接良好 采用2500V兆欧表 测量绝缘电阻采用2500V兆欧 测量绝缘电阻采用2500V兆欧 试验时带冷却器,不带压力释 测量绝缘电阻采用2500V兆欧24 套管中的电流互感器绝缘试验 1)大修后 2)必要时 绝缘电阻一般不低于1MΩ 采用2500V兆欧表 1) 1)在使用分接上进行 25 全电压下空载合闸 更换绕组后 1)全部更换绕组,空载合闸5次,每次间隔5min 2)部分更换绕组,空载合闸3次,每次间隔5min 2)由变压器高压或中压侧加压 3)110kV及以上的变压器中性点的变压器,可不进行 建议在以下情况进行: 高 4)发电机变压器组的中间连接26 1)含量超过下表值时,一般为非正常老化,需跟踪检测: 运行 年限 油中糠醛含量 必要时 糠醛量 mg/L 2)跟踪检测时,注意增长率 3)测试值大于4mg/L时,认为绝缘老化已比较严重 1)油中气体总烃超标或CO、5~10 10~15 15~20 1~5 2)500kV变压器和电抗器及1 3)需了解绝缘老化情况 以上升压变压器投运3~5年后27 绝缘纸(板)聚合度 28 绝缘纸(板)含水量 必要时 必要时 当聚合度小于250时,应引起注意 1)试样可取引线上绝缘纸、垫缘纸板等数克 吊检的机会取样 含水量(质量分数)一般不大于下值: 500kV 330kV 220kV 1% 2% 3% 2)对运行时间较长的变压器尽 可用所测绕组的tgδ值推算或直接测量。有条件时,可按部颁DL/T580—96《用露点法测定变量 在运行电压下测量 按GB7328要求进行 缘纸中平均含水量的方法》标准29 30 31 32

阻抗测量 振动 噪声 油箱表面温度分布

必要时 必要时 必要时 必要时 与出厂值相差在±5%,与三相或三相组平均值相差在±2%范围内 与出厂值比不应有明显差别 与出厂值比不应有明显差别 局部热点温升不超过80K

适用于电抗器,如受试验条件

电力变压器交流试验电压值及操作波试验电压值见表6。 油浸式电力变压器以上) 定期试验项目

见表5中序号1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、18、19、20、23,其中10、11项适用于330kV及以上变压器。 大修试验项目

表 6 电力变压器交流试验电压值及操作波试验电压值

额定电压 最高工作 线端交流试验电压值 kV 中性点交流试验电压值 kV 线端操作波试验电压值 kV kV 电 压 kV 全部更换绕组 3 18 25 35 45 55 85 140 200 360 395 460 510 630 680 部分更换绕组 全部更换绕组 3 18 25 35 45 55 85 140 95 85 (200) 85 (230) 85 140 部分更换绕组 全部更换绕组 — 35 50 60 90 105 170 270 375 750 850 950 1050 1175 部分更换绕组 — 30 40 50 75 90 145 230 319 638 722 808 892 999 <1 3 6 10 15 20 35 66 110 220 330 500 ≤1 15 21 30 38 47 72 120 170 (195) 306 336 391 434 536 578 15 21 30 38 47 72 120 80 72 (170) 72 (195) 72 120 注:1 括号内数值适用于不固定接地或经小电抗接地系统;

2 操作波的波形为:波头大于20μS,90%以上幅值持续时间大于200μS,波长大于500μS;负极性三次。

a)一般性大修见表5中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、17、18、19、20、22、23、24,其中10、11项适用于330kV及以上变压器。 b)

更换绕组的大修见表5中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、

18、19、20、22、23、24、25,其中10、11项适用于330kV及以上变压器。 油浸式电力变压器及以下)

定期试验项目见表5中序号2、3、4、5、6、7、8、19、20,其中4、5项适用于35kV及以上变电所用变压器。

大修试验项目见表5中序号2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、19、20、22,其中13、14、15、16适用于更换绕组时,4、5项适用于35kV及以上变电所用变压器。 油浸式电抗器

定期试验项目见表5中序号1、2、3、4、5、6、8、19、20(10kV及以下只作2、3、6、7)。 大修试验项目见表5中序号1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、19、20、22、23、24,其中10、11项适用于330kV及以上电抗器(10kV及以下只作2、3、6、7、9、22)。 消弧线圈

定期试验项目见表5中序号1、2、3、4、6。

大修试验项目见表5中序号1、2、3、4、6、7、9、22,装在消弧线圈内的电压、电流互感器的二次绕组应测绝缘电阻(参照表5中序号24)。 干式变压器

定期试验项目见表5中序号2、3、7、19。

更换绕组的大修试验项目见表5中序号2、3、7、9、13、14、15、16、17、19,其中17项适用于浇注型干式变压器。 气体绝缘变压器