电气设备预防性试验标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

绕组的交流耐压试验 2)更换绕组后 组后试验电压为,但不低于1000V 2)全部更换定子绕组后试验电压为(2Un+1000)V,但不低于1500V 要的电动机,交流耐压试验可用2500V兆欧表测量代替 2)更换定子绕组时工艺过程中的交流耐压试验按制造厂规定 试验电压如下: 大修不 绕线式电动5 机转子绕组的交流耐压试验 1)大修后 2)更换绕组后 更换转子绕组或局部更换转子绕组后 全部更换转子绕组后 同步电动机转6 子绕组交流耐压试验 可变电阻器或7 起动电阻器的直流电阻 可变电阻器与同步8 电动机灭磁电阻器的交流耐压试验 同步电动机9 及其励磁机轴承的绝缘电阻 10 转子金属绑 大修时 试验电压为1000V 大修时 绝缘电阻不应低于Ω 大修时 试验电压为1000V 大修时 与制造厂数值或最初测得结果比较,相差不应超过10% 大修时 试验电压为1000V 2Uk+1000V 4Uk+1000V ,但不小于1000V ,但不小于2000V 不可逆式 可逆式 1)绕线式电机已改为直接短路起动者,可不做交流耐压试验 2)Uk为转子静止时在定子绕组上加额定电压于滑环上测得的电压 可用2500V兆欧表测量代替 3kV及以上的电动机应在所有分接头上测量 可用2500V兆欧表测量代替 在油管安装完毕后,用1000V兆欧表测量 可用2500V兆欧表测量代替 线的交流耐压 检查11 定子绕组的极性 1)全部更换绕组时或修理铁芯后 2)必要时 参照表1中序号10 接线变动时 定子绕组的极性与连接应正确 1)对双绕组的电动机,应检查两分支间连接的正确性 2)中性点无引出者可不检查极性 1)3kV或500kW及以上电 定子12 铁芯试验 动机应做此项试验 2)如果电动机定子铁芯没有局部缺陷,只为检查整体叠片状况,可仅测量空载损耗值 电动机空转13 并测空载电流和空载损耗 双电动机拖14 动时测量转矩—转速特性 各类试验项目:

定期试验项目见表4中序号1、2。

大修时试验项目见表4中序号1、2、3、6、7、8、9、10。 大修后试验项目见表4中序号4、5。

容量在100kW以下的电动机一般只进行序号1、4、13项试验,对于特殊电动机的试验项目按制造厂规定。

6 电力变压器及电抗器

电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求见表5。

表 5 电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求

序 号 1 项 目 周 期 1)220kV及以上的所有变压器、容量 油中溶解气体色谱分析 120MVA及以上的发电厂主变压器和330kV及以上的电抗器在投运后的4、10、30天(500kV设备要 求 1)运行设备的油中H2与烃类气体含量(体积分数)超过下列任何一项值时应引起注意:总烃含量大于150×10-6 H2含量大于150×10-6 C2H2含量大于5×10-6 (500kV变压器为1×10-6) 2)烃类气体总和的产气速率大于h(开放式)和h(密封式),或相对产气速率大于10%/月则认为设备有异常 说 明 必要时 两台电动机的转矩—转速特性曲线上各点相差不得大于10% 必要时 1)转动正常,空载电流自行规定 2)额定电压下的空载损耗值不得超过原来值的50% 1)空转检查的时间一般不小于1h 2)测定空载电流仅在对电动机有怀疑时进行 3)3kV以下电动机仅测空载电流不测空载损耗 1)应使用同型号、同制造厂、同期出厂的电动机 2)更换时,应选择两台转矩转速特性相近似的电动机 1)总烃包括:CH4、C2H6、C2HC2H2四种气体 2)溶解气体组分含量有增长趋进行追踪分析 气速率进行判断 数据 可结合产气速率判断,必要时缩 3)总烃含量低的设备不宜采用 4)新投运的变压器应有投运前还应增加1次在投运后1天) 2)运行中:a)330kV及以上变压器和电抗器为3个月;b)220kV变压器为6个月;c)120MVA及以上的发电厂主变压器为6个月;d)其余8MVA及以上的变压器为1年;e)8MVA以下的油浸式变压器自行规定 3)大修后 4)必要时 2 1)1~3年或自行规定 2)无励磁调压变压器变换分接 绕组直流电阻 位置后 3)有载调压变压器的分接开关检修后(在所有分接侧) 4)大修后 5)必要时 3 3)对330kV及以上的电抗器,当出现痕量(小于5×10-6)乙炔时也应引起注意;如气体分析虽已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全时,可在超过注意值较大的情况下运行 5)测试周期中1)项的规定适用后的变压器 1)以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出 2)及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2% 3)与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2% 4)电抗器参照执行 1)如电阻相间差在出厂时超过制造厂已说明了这种偏差的原因的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1% 求中3)项执行 2)不同温度下的电阻值按下式 式中R1、R2分别为在温度t1、235,铝导线取225 锁定后测量 电阻值;T为计算用常数,铜导 3)无励磁调压变压器应在使用 1)采用2500V或5000V兆欧表 2)测量前被试绕组应充分放电 绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数 1)1~3年或自行规定 2)大修后 3)必要时 1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化 2)吸收比(10~30℃范围)不低于或极化指数不低于 每次测量温度相近 3)测量温度以顶层油温为准, 4)尽量在油温低于50℃时测量温度下的绝缘电阻值一般可按下缘电阻值 式中R1、R2分别为温度t1、t 5)吸收比和极化指数不进行温4 1)1~3年或自 绕组的tgδ 行规定 2)大修后 3)必要时 1)20℃时tgδ不大于下列数值: 330~500kV % 66~220kV % 35kV及以下 % 2)tgδ值与历年的数值比较不应有显着变化(一般不大于30%) 3)试验电压如下: 1)非被试绕组应接地或屏蔽 相同 每次测量的温度相近 2) 同一变压器各绕组tgδ的要 3)测量温度以顶层油温为准, 4)尽量在油温低于50℃时测量温度下的tgδ值一般可按下式换绕组电压10kV及以上 绕组电压10kV以下 5 1)1~3年或自行规定 2)大修后 3)必要时 1)1~3年或自 绝缘油试验 7 交流耐压试验 行规定 2)大修后 3)必要时 1) 1~5年(10kV及以下) 2)大修后(66kV及以下) 3)更换绕组后 4)必要时 8 铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 9 穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻 10 11 12 油中含水量 油中含气量 1)试验电压一般如下: 绕组额 绕组泄漏电流 1)1~3年或自行规定 2)必要时 定电压 kV 直流试 验电压 kV 5 10 20 3 6~10 20~35 1)大修后 2)必要时 1)1~3年或自行规定 2)大修后 3)必要时 见第9章 10kV Un tg?2?tg?1?1.3(t2?t1)/10 式中时的tgδ值 1)用正接法测量 抗器)顶层油温 tgδ1、tgδ2分别为温4)用M型试验器时试验电压自行规定 电容型套管的tgδ和电容值 6 2)测量时记录环境温度及变压见第13章 1)油浸变压器(电抗器)试验电压值按表6(定期试验按部分更换绕组电压值) 2)干式变压器全部更换绕组时,按出厂试验电压值;部分更换绕组和定期试验时,按出厂试验电压值的倍 1)可采用倍频感应或操作波感应 2)66kV及以下全绝缘变压器,试验 条件不具备时,可只进行外施工 3)电抗器进行外施工频耐压试 1)采用2500V兆欧表(对运行年 1)与以前测试结果相比无显着差别 2)运行中铁芯接地电流一般不大于 变压器可用1000V兆欧表) 测量 2)夹件引出接地的可单独对夹 220kV及以上者绝缘电阻一般不低于500MΩ,其它自行规定 1)采用2500V兆欧表(对运行年变压器可用1000V兆欧表) 2)连接片不能拆开者可不进行见第13章 见第13章 读取1min时的泄漏电流值 66~330 500 40 60 2)与前一次测试结果相比应无明显变化 13 绕组所有分接的电压比 1)分接开关引线拆装后 2)更换绕组后 1)各相应接头的电压比与铭牌值相比,不应有显着差别,且符合规律 2)电压35kV以下,电压比小于3的变压器 3)必要时 电压比允许偏差为±1%;其它所有变压器:额定分接电压比允许偏差为±%,其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1% 14 校核三相变压器的组别或单相变压器极性 更换绕组后 必须与变压器铭牌和顶盖上的端子标志相一致 15 空载电流和空载损耗 16 短路阻抗和负载损耗 17 局部放电测量 1)更换绕组后 2)必要时 1)大修后(220kV及以上) 2)更换绕组后(220kV及以上、 3)必要时 18 有载调压装置的试验和检查 1)检查动作顺序,动作角度 2)操作试验:变压器带电时手动操作、电动操作、远方操作各2个循环 3)检查和切换测试: a)测量过渡电阻的阻值 与出厂值相符 手动操作应轻松,必要时用力矩表测量,其值不超过制造厂的规定,电动操作应无卡涩,没有连动现象,电气和机械限位动作正常 1)1年或按制造厂要求 2)大修后 3)必要时 范围开关、选择开关、切换开关的动作顺序应符合制造厂的技术要求,其动作角度应与出厂试验记录相符 与前次试验值相比,无明显变化 1)更换绕组后 2)必要时 与前次试验值相比,无明显变化 试验电源可用三相或单相;试可用额定电压或较低电压值(如制下进行比较) 提供了较低电压下的值,可在相 试验电源可用三相或单相;试可用额定值或较低电流值(如制造流下进行比较) 供了较低电流下的测量值,可在 1)在线端电压为1.5Um/3时,放电量一/3 1)试验方法符合的规定 2)周期中“大修后”系指消缺般不大于500pC;在线端电压为1.3Um 2)干式变压器按GB6450规定执行 后,一般性大修后的试验可自行监测 120MVA及以上) 时,放电量一般不大于300pC 3)电抗器可进行运行电压下局 有条件时进行

电气设备预防性试验标准

绕组的交流耐压试验2)更换绕组后组后试验电压为,但不低于1000V2)全部更换定子绕组后试验电压为(2Un+1000)V,但不低于1500V要的电动机,交流耐压试验可用2500V兆欧表测量代替2)更换定子绕组时工艺过程中的交流耐压试验按制造厂规定试验电压如下:大修不绕线式电动5机转子绕组的交流耐压试验1)大修后2)更换绕组后更换转子绕组或局部更
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4oqu88puqj4c2db011p1797950lpza00fch
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享