附录B城市架空电力线路接近或跨越建筑物的安全距离B. 0} 1在导线最大计算弧垂情况下,1 ^-330kV架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离不应小于附表B. 0. 1的规定值。1 ^} 330kV架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离(存导线最大计算弧垂情况下) 线路电压((kV)垂直距离(m)1^103. 0354. 066^110S. D2206. 0附表H. 0. 13307. 0s. o. 2城市架空电力线路边导线与建筑物之间,在最大计算风偏情况下的安全距离不应小于附表B.0.2的规定值。架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离 (在最大计算风偏情况下) 附表B. 0. 2线路电压((kV)安全距离(m)<11. 01^101. 5353.U66 ^} 1104.D2205. 03306. 0附录C城市架空电力线路导线与地面、街道行道树之间最小垂直距离 c. o. i在最大计算弧垂情况下,架空电力线路导线与地面的最小垂直距离应符合附表c.o.i的规定。架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m)( 在最大计算导线弧垂情况下)线路经过地区<11-l06. 55.04.5附表C. 0. 1线路电压(kV)2208. 56. 55. 535^1107. 56. 05. 033014. 07. 5居民区非居民区6. 05. 04. 0交通困难地区6. 5注:1.居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、集镇等人口密集地 区; 2.非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但 房屋稀少的地区; 3.交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区。 C. o. 2架空电力线路与街道行道树(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离应符合附表c. o. 2的规定。架空电力线路导线与街道行道树之间最小垂直距离(考虑树木自然生长高度) 线路电压(kV?最小垂直距离(m)<11. 01 ̄101. 5附表C.0.22203. 53304. 535}-1103. 0ZB附录D直埋电力电缆之间及直埋电力电缆与控制电缆、通信电缆、 地下管沟、道路、建筑物、 构筑物、树木之间安全距离 直埋电力电缆之间及直埋电力电统与控制电缆、通信电缆、地下管沟、道路、建筑物、构筑物、树木之间安全距离 项目平附表D安全距离(m)行交叉建筑物、构筑物基础电杆墓础0. 500. 601. 500. 50乔木树主干灌木丛I Ok V以上电力电缆之间,以及lOkV及以下电力电缆与控制电缆之间通信电缆热力管沟0. 25 (0. 10)0. 50 (0. 10)2. 000.50 (0.25)0. 50 (0. 25)(0. 50)0.50 (0.25)0.50 (0.25)1. 00水管、压缩空气管可燃气体及易燃液体管道铁路( 平行时与轨道,交叉时与轨底,电气化铁路除外)道路(平行时与侧石,交叉时与路面)排水明沟(平行时与沟边,交叉时与沟底)1.00 (0.25)1. 003. 001. 501. 00l. 000. 50注:1.表中所列安全距离,应自各种设施(包括防护外层)的外缘算起;2.路灯电缆与道路灌木丛平行距离不限; 3.表中括号内数字,是指局部地段电缆穿管,加隔板保护或加隔热层保护后允 许的最小安全距离; 4.电缆与水管,压缩空气管平行,电缆与管道标高差不大于0. 5m时,平行安全距离可减小至0. 5rno 29附录E本规范用词说明E. 0} 1为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: (1)表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。 < 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用“应”; 反面词采用“不应”或“不得”。 ( 3)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”或“可”; 反面词采用“不宜”。 E. 0} 2条文中指定应按其它有关标准、规范执行时,写法为“应符合??。…的规定“或”应按……执行”。附加说明本规范主编单位、参加单位和主要起草人名单主编单位:中国城市规划设计研究院参加单位:电力工业部安全生产监察司国家电力调度通信中心 北京市城市规划设计研究院 北京供电局 上海市城市规划设计研究院 上海电力工业局 天津市城市规划设计研究院 主要起草人:刘学珍朱保哲刘玉娟金文龙 屠三益武绪敏全德良 吕千孙轩任年荣
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站