常州港录安洲港区夹江码头一期工程 现 浇 廊 道 盖 梁 施 工 方 案
中交二航三公司
常州港录安洲港区夹江码头一期工程项目经理部
二○○九年五月十五日
- 1 -
1、工程概况
常州港录安洲港区夹江码头一期工程皮带机廊道工程由现浇立柱、现浇联梁、现浇盖梁、现浇π形板组成,其中现浇立柱33根,现浇盖梁11榀,现浇立柱高度约8m,现浇盖梁顶距地面高度约9m。
2、编制依据
1. 常州港录安洲港区夹江码头一期工程设计图纸。
2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。 3. 《工程建设标准强制性条文》
3、方案选择
依据现场实际情况和主体结构施工的需要,采用钢管双排脚手架。在主体结构施工时起铺设底模、安全防护作用。
4、脚手架搭设与构造
1、材料
材质选用Q235-A级钢(3号钢),规格采用Ф48×3.5钢管,立杆、大横杆
和剪刀撑长度4~6M,小横杆长度1.5M。扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、旋转扣件和对接扣件。脚手板、挡脚板采用竹串片脚手板,外立面采用绿色密目安全网。
2、外架的搭设构造
立杆横向间距取1050mm,纵向间距为500mm。剪刀撑由两端开始自下而上
连续设置,与地面角度为45°~60°。 3、施工方法
脚手架立杆除顶层可采用搭接外其余各层各层接头必须采用对接扣件连接。
两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。顶部采用搭接时搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。立杆顶端宜高出盖梁顶1.5m。
纵向水平杆(大横杆)设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨,采用对接扣件
连接时两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两
- 2 -
个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,且各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。当采用搭接时搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm。
作业层脚手板就满铺、铺稳,离开盖梁120~150mm,并应设置在三根横向
水平杆上,脚手板与小横杆交接处应用铁丝绑扎牢固。脚手板采用搭接时,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm;采用对接平铺时接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130~150mm,两块脚手板外伸长度之和不应大于300mm。作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端应与支承杆可靠固定。作业层栏杆和挡脚板应搭设在外立杆的内侧,上栏杆上皮高度应为1.2m,挡脚板高度应不小于180mm,中栏杆应居中设置。
小横杆贴近立杆布置。剪力撑与立杆、横杆相交处均用旋转扣件锁紧。采用
搭接方式连接的搭接长度不小于1m。
水平安全网在第一步架满铺一层竹跳板,并用铁丝将每块跳板与小横杆
绑扎固定牢固。立面安全网使用绿色密目安全网封闭。
5、质量要求
a) 钢管与扣件必须相配套,材料与性能均符合国家有关规范要求。 b) 立杆纵向偏差不大于100mm,横向偏差不大于50mm;纵向水平杆(大
横杆)水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于20mm;横向水平杆(小横杆)不大于10mm。
c) 脚手架的步距、立杆横杆距偏差不大于20mm;立杆纵距偏差不大于
50mm。
d) 扣件的紧固力宜在40~60N·M范围内,不得低于40N·M或高于60N·M。 e) 与结构主体的连接要牢固,无松动现象。
f) 剪刀撑、斜撑的搭接长度不小于1米,且至少用2个扣件紧固。 g) 操作层竹跳板的铺设应满铺、稳铺;竹跳板对接铺设时,接头处设两根
横向水平杆;搭接铺设的竹跳板,接头处横向水平上,搭接长度不小于
- 3 -
200mm。严禁出现探头板,竹跳板总挑长度不超过150mm。跳板两段使用铁丝与小横杆绑扎牢固。
h) 全封闭的绿色密目安全防护网必须牢固地捆绑在脚手架上。
6、安全施工
i. ii. iii. iv. v. vi.
架子工必须持证上岗。脚手架四角设避雷针。 作业层不允许二步架同时施工。 高血压、心脏病不允许上岗。 钢管严禁单点起吊。
遇有六级以上大风或恶劣天气,不得施工。 大风雨过后要对脚手架进行全面检查保修。
7、脚手架强度演算
本工程脚手架主要功能是盖梁施工。针对盖梁进行演算,盖梁尺寸11600×1400×1200,混凝土19.5m3,脚手板选用竹串片脚手板,钢管φ48×3.5材料为Q235钢。
纵距选用0.5米,横距选用1.0米。
A、纵横水平杆 1、搭设尺寸设计
根据脚手架常用尺寸,试选搭设尺寸如下:横距h=1.0m,纵距L=0.5m,每
平方米至少6根立柱支撑,盖梁底部钢管支撑在已浇注好的联梁之上,先按以上尺寸对立柱进行稳定验算,不满足要求时再对试选尺寸进行调整。 2、纵向、横向水平杆的计算
本脚手架用于盖梁底模,属于施工荷载由立柱承受的情况。当横距H=0.3m,
施工均布荷载QK=30.0KN/m2时,横向水平杆取0.5H=0.15m,纵距L=0.5m(纵向水平杆跨度),a1为横向水平杆外伸长度,取350mm 钢管的截面几何特性、强度设计值及弹性模量: E=206×103Mpa W=5.08cm3
f=180Mpa
fc=205Mpa
i=1.05cm
I=12.19cm4 A=4.89cm2
- 4 -
q 为作用于横向水平杆的线荷载设计值 q=1.4(Qp+Qk)S1
Qp为脚手板自重
Qk为施工均布荷载标准值
S1为施工横向水平杆间距 1.4为可变荷载分项系数
(1)横向水平杆弯矩: M=qh2[1-(a1/h)2]/8 Qp=0.35KN/m2
Qk=30.0kN/m2
q=1.4×0.32×(0.35+30.0)×0.15=0.574KN/m
M=qh2[1-(a1/h)2]/8=0.574×0.32[1-(0.35/0.3)2]/8=0.023KN·m σ=M/W=0.023×103/5.08×10-6=4.53Mpa (2)挠度 V=5qkh4/384EI 作用于横向水平杆的线荷载标准值 qk=(Qp+Qk)S1=(0.35+30.0)×0.3=9.105KN/m [v]=min{l/150=0.007m及0.01} v=5qkh4/384EI=5×2.115×103×1.054/( 384×206×109×12.19×10-8 =0.00133m<[v]=0.007m 挠度符合要求 2、纵向水平杆(大横杆) (1)弯矩: F=0.5qh(1+a1/h) =0.5×2.961×1.05(1+0.3/1.05)2=2.57KN M=0.175FL=0.175×2.57×103×1.8=809.6N·m σ=M/W=809.6/5.08×10-6=159.4MPa =1.146×1.836×103×1.83/(100×206×103×106×12.19×10-8) =0.00495m<[v]=min{l/150=0.012,0.01} 结论:挠度符合要求 ) - 5 -