3. FX2N扩展规则 1)FX2N扩展组合
通过FX2N基本单元右侧的扩展单元、扩展模块、特殊单元或特殊模块的接线插座进行扩展。可扩展单元和扩展模块分为A、B两组,A组扩展设备为FX2N 用扩展单元与扩展模块、FX0N用扩展模块和特殊模块(不能接FX0N用的扩展单元);B组扩展设备为FX1与FX2用扩展单元、扩展模块、特殊单元及特殊模块。
FX2N基本单元右侧可接A组与B组扩展设备,接B组扩展设备时必须采用FX2N-CNV-IF型转换电缆。但在B组扩展设备的右侧不能再接A组扩展设备。 2)扩展编址
输入继电器(X)、输出继电器(Y)的序号由基本单元开始,按连接顺序,依次按“逢8进1”规则进行编址。
第一组编址:X000 X001 X002 X003 X004 X005 X006 X007 Y000 Y001 Y002 Y003 Y004 Y005 Y006 Y007
第二组编址:X010 X011 X012 X013 X014 X015 X016 X017 Y010 Y011 Y012 Y013 Y014 Y015 Y016 Y017 ……
第八组编址:X070 X071 X072 X073 X074 X075 X076 X077 Y070 Y071 Y072 Y073 Y074 Y075 Y076 Y077
输入继电器(X)、输出继电器(Y)编址前位的数字“0”可省略,即输入继电器X000 = X0,Y012= Y12。
例:基本单元FX2N-48MR连接了扩展模块FX2N-16EYR,请给出输入继电器与输出继电器编址号。
答:基本单元FX2N-48MR有24个I接口,24个O接口,编址号分别为X0~X7、X10~X17、X20~X27;Y0~Y7、Y10~Y17、Y20~Y27。
扩展模块FX2N-16EYR有8个I接口、8个O接口,编址号分别为X30~X37;Y30~Y37。
3)供耗电量匹配
创作编号:
GB8878185555334563BT9125XW 创作者: 凤呜大王*
基本单元与扩展单元均可向扩展模块提供DC24V电源,不同规格的基本单元、扩展单元DC24V的供给电流容量及扩展模块DC24V的耗电量见表6。
PLC扩展时,各个扩展模块消耗电流必须在可供给单元的总容量以内,若容量不够,必须增加带DC24V电源的扩展单元进行容量补充,而剩余容量可以作传感器或负载方面的电源。
例:基本单元FX2N-48MR如要连接扩展模块FX0N-8EX、FX2N-16EX、FX0N-8EYR,请计算供给电流总容量是否足够。
答:由表5-6知,基本单元FX2N-48MR的DC24V供给电流容量为460mA,扩展模块FX0N-8EX、 FX2N-16EX、FX0N-8EYR各自的DC24V耗电量为50 mA、50′2 mA、75 mA。
供电电流剩余容量 dI = 460mA - (50 mA+50′2mA+75mA) = 325 mA 3 0 供电电流总容量充够。
特殊扩展模块须由基本单元或扩展单元供给DC5V的电源,此时FX2N2各基本模块的供给电流容量为290mA、扩展单元为690 mA。各特殊扩展模块的耗电量查阅表5-5。
例:基本单元FX2N-48MR如要连接特殊扩展模块FX0N-3A三块、FX-1HC一块、FX-10GM一块,请计算供给电流总容量是否足够。
答:由表5-5知,特殊扩展模块FX0N-3A、FX-1HC的耗电量分别为30 mA、70mA ,而FX-10GM自带电源。
供电电流剩余容量 dI = 290mA - (30mA*3+ 70mA) = 130mA >0 供电电流总容量充够。 二、FX2N外部连接 1. PLC与电源连接
图3是FX2N系列PLC基本单元、扩展单元、扩展模块与供电电源间的接线图。所需AC电源额定电压为AC100~240V(电压允许范围AC85~264V),额定频率50/60Hz。
图3 FX2N系列PLC外部接线图
当长时间断电或异常电压下降时,PLC就停止工作、输出处在“OFF”状态,当电源恢复供电时,PLC重新自动运行、此时RUN输出就处在“ON”状态。
外部接线时用L端子与N端子接AC电源,各模块电源配线均需用2mm2以上电线。基本单元的接地端子通过导线接地,再将其余各模块接地端子通过导线接至基本单元接地导线上。
基本单元的COM接线端子与各扩展单元的COM互连,而基本单元和扩展单元的24+端子则不能互连。
2. PLC输入接口连接
为了防止输入接口外部的振动噪音和输入线噪声进入PLC内部输入电路,PLC内部的1次和2次输入电路间用光耦合器隔离,2次电路中设有C-R滤波器,因此输入信号从ON?OFF或OFF?ON变化过程会在PLC内形成10ms的应答滞后。 图4为FX2N系列PLC输入接口外部元件接线示例图。各个外部输入元件的一端接X输入接口端子,另一端接至PLC的COM端。
FX2N2系列PLC输入电流为DC24V(7mA),X010以后是24V(5mA),即当接入信号为“ON”时,输入接口通入电流需在4.5mA以上,输入信号为“OFF”时,通入电流需小于1.5mA,对于接近开关,除了与X输入端子、COM端子相连外,还需接至24+端子。
图4 输入接口外部接线示例图
3. PLC输出接口连接 1)继电器输出接线
继电器输出型接口端子是4点或8点公用型输出端子,各公共端子编号分别为COM1~COM10,各个输出接口端子可以连接并驱动AC200V、 AC100V和DC24V等不同电路电压的负载,PLC内部输出继电器线圈和接口端子之间、PLC内部电路与外部负载电路之间均有电隔离。
图5是FX2N系列PLC继电器输出接线示例图。继电器线圈通电时,PLC外壳上对