建筑施工安全检查评分汇总表
企业名称:
经济类型:
项
单位工程(施工现场) 名称
建筑面积2(m)
总计得分(满分分值100分)
安全管理(满分分值为10分)
文明施工(满分分值为20分)
脚手架(满分分值为10分)
基坑支护与模板工程(满分分值为10
分)
目
名
称
及
分
资质等级:值物料提升机与外用电梯(满分分值为10
分)
塔吊(满分分值为10分)
表3.0.1
结构类型
“三宝”“四口”防护(满分分值为10分)
施工用电(满分分值为10分)
起重吊装(满分分值为5分)
施工机具(满分分值为5分)
评语:
检查单位负责人受检项目项目经理
年月日
安全管理检查评分表
序号
检查项目
扣
分
标
准
未建立安全责任制,扣10分各级各部门未执行责任制,扣4~6分经济承包中无安全生产指标,扣10分未制定各工种安全技术操作规程,扣10分未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格,扣5分
未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标
的扣10分
未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分施工组织设计中无安全措施,扣10分施工组织设计未经审批,扣10分
专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计,扣安全措施不全面,扣2~4分安全措施无针对性,扣6~8分安全措施未落实,扣8分无书面安全技术交底的扣10分交底针对性不强,扣4~6分交底不全面,扣4分交底未履行签字手续,扣2~4分
)
10
表3.0.2
应得
分数
扣减分数
实得分数
1
安全生产责任制
10
2 目标管理
3
保证项4
目
施工组织设计
8分
10
分部(分项)工程安全技术交底
10
5 安全检查
无定期安全检查制度,扣5分安全检查无记录,扣5分
检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣无安全教育制度,扣10分
新入场工人未进行三级安全教育,扣10分无具体安全教育内容,扣6~8分变换工种时未进行安全教育,扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分
专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣
2~6分5分
10
6 安全教育10
5分
60
小
7
一般9
项
计
未建立班前安全活动制度,扣10分班前安全活动无记录,扣2分有一人未经培训从事特种作业,扣有一人未持操作证上岗,扣2分
4分
班前安全
活动特种作业持证上岗工伤事故处理安全标志小
检查项目合计
计
10
8 10
工伤事故未按规定报告,扣3~5分工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣未建立工伤事故档案,扣4分
10分
10
10 目
无现场安全标志布置总平面图,扣5分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣
5分
10 40 100
文明施工检查评分表
序号1
检查项目
扣
分
标
准
应得分数
表3.0.3
扣减分数
实得分数
现场围档
2 封闭管理
3
保证4
项目
施工场地
材料堆放
5 现场住宿
6 现场防火
在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档,扣10分一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围档,扣10分围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观,扣5~7分围档没有沿工地四周连续设置的扣3~5分施工现场进出口无大门的扣3分;无门卫和无门卫制度的扣3分进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分门头未设置企业标志的扣3分工地地面未做硬化处理的扣5分;道路不畅通的扣5分无排水设施、排水不通畅的扣4分
无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分工地有积水的扣2分
工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分温暖季节无绿化布置的扣4分
建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分堆放不整齐,扣3分;未做到工完场地清的扣3分
建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分易燃易爆物品未分类存放的扣4分在建工程兼作住宿的扣8分
施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分宿舍无保温和防煤气中毒措施的扣5分宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分灭火器材配置不合理的扣5分
无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求,扣8分无动火审批手续和动火监护的扣5分生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3~5分治安防范措施不力,常发生失盗事件的扣3~5分大门口处挂的五牌一图其内容不全、每缺一项,扣2分标牌不规范、不整齐的扣3分无安全标语,扣5分
无宣传栏、读报栏、黑板报等的扣5分厕所不符合卫生要求的扣4分无厕所,随地大小便的扣8分食堂不符合卫生要求的扣8分无卫生责任制,扣5分不能保证供应卫生饮水的扣10分无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣5分
生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的扣3~5分无保健医药箱的扣5分无急救措施和急救器材的扣8分无经培训的急救人员,扣4分未开展卫生防病宣传教育的扣4分无防粉尘、防噪音措施,扣5分夜间未经许可施工的扣8分现场焚烧有毒、有害物质的扣5分未建立施工不扰民措施的扣5分
10
10
10
10
10
10
小
7
计60 8
治安综合
治理施工现场标牌
8 8
一9
般项目10
保健急救生活设施
8
8
11
社区服务
8
小
检查项目合计
计40 100
落地式外脚手架查评分表
序号1
检查项目
扣
分
标
准
脚手架无施工方案的扣10分
脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣施工方案,不能指导施工的扣5~8分每每每每每
10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10延长米立杆缺少底座、垫木,扣5分10延长米无扫地杆,扣5分
10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆,扣5分10延长米无排水措施,扣3分
表3.0.4-1
应得
分数
扣减分数
实得分数
施工方案10分
10
2分
10
2 立杆基础
3 保证
架体与建筑结构拉结杆件间距与剪刀撑
脚手架高7m上,架体与建筑结构拉结按规定要求少一处拉结不坚固每一处,扣1分每10延长米立杆,大横杆,小横杆间距超过规定要求每一处不按规定设置剪刀撑的每一处,扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣脚手板不满铺,扣7~10分脚手板材质不符合要求,扣7~10分每有一处探头板,扣2分
脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密扣施工层不设1.2m高防护栏杆和档脚板扣5分脚手架搭设前无交底,扣5分脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣无量化的验收内容,扣5分
,扣2分
10
,扣2分
10
5分
4
项目
5
脚手板与
防护栏杆
10
7~10分
6
交底与验收小
计
10分
10
60
不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的,每有一处,扣小横杆只固定一端的每有一处扣1分单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处,扣木立杆、大横杆每一处搭接小于钢管立杆采用搭接的每一处,扣
1.5m,扣1分2分
5分5分
2分
10
2分
7
小横杆设置
8 杆件搭接5
9
一般
架体内封闭脚手架材质
施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣木杆直径、材质不符合要求的扣4~5分钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分架体不设上下通道的扣5分通道设置不符合要求的扣1~3分
卸料平台未经设计计算,扣10分卸料平台搭设不符合设计要求,扣10分卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分卸料平台无限定荷载标牌的扣3分
5
10
项目
5
11
通道
5
12 卸料平台10
小
检查项目合计
计40 100
悬挑式脚手架检查评分表
序号
检查项目
扣
分
标
准
表3.0.4-2
应得分数
扣减分数
实得分数
脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣
1
施工方案
施工方案中搭设方法不具体的扣
6分
10分
10
外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处,扣
悬挑梁及架体稳定
悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣立杆底部固定不牢的每有一处,扣
3分
5分5分
5分
20
2
架体未按规定与建筑结构拉结的每一处扣
保3
证项目
脚手架荷载超过规定,扣
4
荷
载
10分
5分
施工荷载堆放不均匀每有一处,扣
脚手板
脚手板铺设不严、不牢,扣脚手板材质不符合要求,扣每有一处探头板,扣
2分
7~10分7~10分
10
10
脚手架搭设不符合方案要求,扣
5
交底与验收
每段脚手架搭设后,无验收资料,扣无交底记录,扣
5分
7~10分
5分
10
小计
每10延长米立杆间距超过规定,扣
5分
60
7
杆件间距
大横杆间距超过规定,扣施工层外侧未设置
5分
18cm高的挡脚板,扣
10
1.2m高防护栏杆和未设
8
一般项
架体防护
5分
脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣作业层下无平网或其他措施防护的扣
10分
7~10分
10
9
目
层间防护
防护不严密的扣5分
10
10
脚手架材质小
检查项目合计
计
杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分
10
40 100