540kVA/60kV 变频串联谐振试验装置

一、 被试品对象及试验要求

1、27kV/1000MW火力发电机的交流耐压试验,电容量≤0.4uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过57kV,试验时间1min。 二、 工作环境

1. 环境温度:-150C –45 0C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤3000米; 三、 装置主要技术参数及功能

1. 额定容量:600kVA;

2. 输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz; 3. 额定电压: 60kV ; 4. 额定电流: 9A; 5. 工作频率:30-300Hz; 6. 装置输出波形:正弦波

7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

8. 工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟; 9. 温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K; 10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

11. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部

- 2 -

分);

12. 测量精度:系统有效值1.5级; 四、 设备遵循标准

GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五\\装置容量确定

设计八节电抗器,则单节电抗器为67.5kVA/30kV/2.25A/40H,装置总容量为540kVA。

验证:27kV/1000MW火力发电机的交流耐压试验,电容量≤0.4uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过57kV,试验时间1min。

使用电抗器两节串联(互感系数105)四组并联,则L=40×2×1.05/3=21H ,则:

试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√21×0.4×10-6)=55Hz 试验电流:I=2πfCU试 =2π×55×0.4×10-6×57×103=7.88A

装置容量定为540kVA/60kV,分八节电抗器,电抗器单节为67.5kVA/30kV/2.25A/40H,使用电抗器串并联能满足上述被试品的试验要求。

试验时设备使用关系列表

设备组合 电抗器 - 3 -

激励变压器

被试品对象 27kV/100MW火力发电机 六、系统配置及其参数

67.5kVA/30kV八节 使用电抗器两节串联 四组并联 输出端选择 5kV 1. 激励变压器45kVA/5kV/0.4kV 1台 a) 额定容量:45kVA; b) 输入电压:0-400V,单相; c) 输出电压:5kV d) 结 构:干式; e) 重 量:约130kg;

2. 变频电源45kW/380V 1台 a) 额定输出容量:45kW

b) 工作电源: 380±10%V(三相),工频 c) 输出电压:0 –400V,单相, d) 额定输入电流:112.5A e) 额定输出电流:112.5A f) 电压分辨率: 0.01kV g) 电压测量精度:0.5% h) 频率调节范围:30 – 300Hz i) 频率调节分辨率:≤0.1Hz j) 频率稳定度: 0.1%

k) 运 行 时 间:额定容量下连续5min

l) 额定容量下连续运行5min元器件最高温度≤65K; m) 噪 声 水 平:≤50dB

- 4 -

n) 可实现以下功能

1)变频电源的放置为纵向和横向,特别适合现场操作及观察; 2)内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱,可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性; 3)参数显示:触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统

可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性;

4)参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置,可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择;

5)试验模式:触摸屏和外接鼠标操作,有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐(含手动、自动)、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等; 6)保护功能及其信息提示:具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能;

7) 数据存储功能:试验结果保存(手动保存)、打印、上传、回查等 ① 试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验