准确;铁链无损,有保险扣且不打死结;钢丝绳无断丝。支架应稳定牢固,使用前必须检验其它安全起吊能力。
4、孔内有害气体含量超标造成事故的预防措施
地下特殊地层中往往含有CO、SO2、H2S或其它有毒气体,人工挖孔桩深度超过5m时,每天开工前应进行有毒气体的检测。发现有害气体含量超过允许值时,应立即将人员吊出,设置专门设备向孔内通风换气(通风量不少于25L/S)等措施,以防止急性中毒事故的发生。在施工过程中,还应随时检查空气中的含氧量,防止出现施工人员缺氧窒息事故。
在施工过程中,施工人员每隔2小时出孔休息并用鼓风机向孔内送风5min;当人工挖孔桩深度超过5m时,应配备专门的向孔内送风的设备,风量不宜少于25L/s;孔底凿岩时应加大送风量。根据在工程实践中反馈的情况,这一项措施施工人员基本上都了解,但是容易产生麻痹心理而不能按制度执行,往往是做过几次没有异常后就嫌麻烦而不做了,结果有些工地出现了挖孔人员窒息的事故。人工挖孔作业一旦发生人员中毒、窒息等事故,必须在现场按应急措施规范要求实施抢救,根据情况及时送医院进一步抢救治疗,并报当地建设行政主管部门和劳动、卫生部门,以便采取相应措施。
5、防触电措施
在工程中常常使用潜水泵进行抽水,一般的预防触电的措施是抽完水后才允许挖孔,并且采用动作电流为15mA的漏电保护器。但是如果地下涌水量较大,工人挖桩时往往会一边抽水一边开挖。因为如果抽水时工人在桩外等候,待抽干水后再进入内挖桩,此时桩内的水又冒了上来,根本无法往下挖,这样施工就很容易触电。因此,为保证安全施工,解决挖土与抽水的矛盾,可用深水泵代替潜水泵抽水,因为深水泵抽水时是将抽水管伸到桩内抽水,管不带电,这样就可以边抽水边挖土。
施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作。用电设备必须严格接地或接零保护且安装漏电保护器,各桩孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地相埋压土中,孔内电缆、电线必须采用护套等有防磨损、防潮、防断等保护措施。孔内照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。孔中操作工应手戴工作手套,脚穿绝缘胶鞋。
6、塌孔的预防措施
塌孔是人工挖孔桩施工中对工人的生命安全最大的威胁之一,其产生的原因及应对措施如下。
(1)流砂导致塌孔
预防流砂最好的方法是选择枯水期进行施工,在多数情况下,采用人工挖孔桩的工程地下是没有承压水的,如果能避开雨季进行施工是很少发生流砂现象的。在地下水位较高,或地表水丰富,土层有粉砂或细砂层时,则极易形成流砂,如不采取措施将导致护壁外的砂流失,导致井壁下陷或崩塌,所以在遇到流砂时可采用以下方法进行处理。首先,将护壁减少到50cm一节,在开挖前用长1.5m~2.0m的钢筋每隔15cm 沿壁侧45度向孔周土体打入,然后用土工布塞住侧壁,使水能流出来而砂大部分流不出来。护壁砼的模板可晚拆使护壁砼达到足够的强度,如水量较大时,护壁的模板可不拆除,以增加护壁的刚度。
(2)护壁强度不足导致塌孔
据调查,这是导致塌孔的最主要原因。在护壁的设计上,可根据土质的情况决定是否配置护壁钢筋,但是由于环境的影响,比如在大雨之后就可能导致土压力增大而塌孔。所以,考虑施工环境的不确定性,护壁都应配钢筋,在混凝土强度达到土的侧压力后,在进行下一节开挖。
十一、环境保护及文明施工措施
11.1环境保护及文明施工目标
实现“三无”:即无施工污染,无当地村民投诉,无当地有关部门警告。争创市地级以上安全文明工地。
11.2生产、生活垃圾处理
(1)生产施工中产生的垃圾,不得随意堆放,必须按指定地点进行堆放,集中统一处理。
(2)生活垃圾不得随意丢弃,不得向河中倾倒,必须堆放于垃圾池内,集中收集,运送指定地方集中处理。
11.3施工中的油料处理
(1)施工机械的废油要存放在废油桶内,集中处理,严禁随意排放。 (2)生产用油料必须严格保管,防止泄漏,污染河水。 11.4施工中的渣土处理
针对钻孔灌注桩施工产生的渣土,先由孔底经卷扬机提出后,倒于桩周围空地上,然后由装载机运到临时弃土场,最后由运渣车(自卸车)及时清理,运输到指定场地集中堆放,为下步施工提供场地。如果渣土长时间不能运走,表面应覆盖,避免产生扬尘。