工程部 安质部 项目副经理 建阳市考亭大桥项目经理部 项目经理 党工委书记 项目总工程师 物资部 机电部 计合部 综合部 财务部 试验室 桩基施工队 2、主要部门及职责范围
职务 项目经理 党工委书记 项目副经理 项目总工 工程部部长 安质部部长 财务部部长 物资部部长 综合部部长 试验室主任 计合部部长 机电部部长 姓名 袁志录 王瑞林 唐卫平 欧才平 李张 王华 孙彦广 董华 荣志强 徐申 张胜利 王宝钰 职责范围 负责项目的施工管理、安全、进度、成本的全面工作。 负责党建、员工教育方面的管理工作及对外协调。 协助经理,负责项目施工生产管理,安全、质量、工期、文明施工。 负责项目技术、施工计划、质量管理。 负责技术管理、工程计划、施工测量、施工调度及档案管理。 负责安全、质量及环保管理工作。 责经营计划、合同管理及统计;负责资金管理及成本核算。 负责材料、设备的采购、供应与管理。 负责对外接待、劳资、后勤、治保管理以及宣传。 负责原材料及施工过程所需的试验工作管理。 负责编制项目的前期预测、工程概、预算、决算及计价、结算工作。 负责机械、设备、临时用电的管理。 四、施工部署及施工计划 4.1施工部署
根据施工进度的要求,本桥2#墩桩基拟采用人工挖孔的方法进行施工。桩基全部为φ2.2m挖孔灌注桩,共12根,桩长14m,累计168m。
考虑附近水电站的安全、入岩深度、施工速度等,不允许采用爆破、冲击施工。根据以往施工经验,结合实际地层、地下水情况,拟采用水磨钻人工挖孔的施工方法,钢筋砼护壁,卷扬机出碴,汽车吊吊装放钢筋笼,导管法水下灌注混凝土。
施工时,2号墩12个桩同时开挖,分两班作业。成孔后将孔内注满水,采用水下砼灌注。
水磨钻人工挖孔示意图4-1 4.2施工计划
考虑机械施工效率具体工期安排如下: 序号 1 项目名称 工天 计划开工日期 2013-2-18 计划完工日期 2013-3-29 备注 2号墩桩基(12根) 40 五、水磨钻人工挖孔桩施工方法 5.1施工工艺流程
水磨钻人工挖孔桩施工流程如图所示:
下一循环 场地平整 测量放线、定桩位 首 节 开 挖 施工井台和护壁 开挖桩孔土方 支设护壁模板 灌注护壁砼 拆 除 模 板 桩孔检查、清底验收 到达设计深度 钢筋笼吊装、定位 钢筋笼制作 安装导管 砼 灌 注 质 量 验 收 水磨钻挖孔桩施工工艺流程图5-1
场地平整→放线、定桩位→施工井台→修建排水沟→场地硬化处理→架设定型井架、安装卷扬机、照明设备等→桩孔开挖→每下挖0.6~1.0米左右,进行桩孔周壁的清理、校核桩孔的直径和垂直度→绑扎护壁钢筋→支撑护壁模板→浇护模砼→拆模后继续下挖→循环挖至孔底→对桩孔直径、深度、垂直度进行全面验收→吊装钢筋笼→安装导管→浇灌砼至设计桩顶标高50cm以上。 5.2施工准备
1、现场准备工作
(1)在正式施工前,应具备以下工程资料。主要包括施工场地的工程地质和必要的地下水位资料;施工图纸;主要施工机械及其配套设备的技术性能资料;孔桩的施工组织设计或施工方案以及桩基钢筋混凝土所用建材(水泥、砂石、钢筋)的质检报告。
(2)施工前要制定周详的质量管理措施、安全保证措施。在施工平面图上应标明桩位、编号、施工顺序;制定不良天气(雨季)施工的技术措施。
(3)进行场地平整政。在桩位处用挖掘机对桩位(项目部测量班进行初放样)处进行场地平整。场地大小要满足施工的需要,大致平整,注意保持排水坡度,通往墩位处的施工便道畅通。
2、劳动力配置
分二班制连续作业,每孔每班4人,井下2人开挖,井上1人开卷扬机,1人指挥及出渣。
3、施工机械设备
人工挖孔桩主要机械设备表
序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 水磨钻机 空气压缩机 风镐 潜水泵 卷扬机(含提土设备) 手推车 铁锹 定型钢模 振动棒 装载机 25T起重机 混凝土运输车 导管 大小料斗 镦粗机 绞丝机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 规格型号 Ф16 9m3/min 40m扬程 尖、平头 ZL50 QY25 10方 内径ф30cm ZFD-40 ZFJ-40 QB50B GW40 单位 台 台 台 台 套 辆 把 套 只 台 台 台 套 套 台 台 台 台 数量 24 6 12 15 12 12 20 12 6 1 1 4 2 1 1 1 1 2 备注 钻孔 送风、风镐 破岩 抽水 出碴 运碴 出碴 护壁 护壁砼 运碴 吊钢筋笼 砼运输 砼灌注 砼灌注 钢筋笼加工 钢筋笼加工 钢筋笼加工 钢筋笼加工 19 20 21 切割机 电焊机 混凝土搅拌机 J3G3-400 BX-350 台 台 1 5 1 钢筋笼加工 钢筋笼加工 护壁砼拌合 5.3施工方法及措施
5.2.1定位及井台
项目部测量班根据设计图纸准确放出桩位中心,测量放样坚持“测量双检制”,即自检、互检,保证偏差在规范允许范围内。开挖前,按桩中心向四周引出桩心护桩,护桩应埋设在不易破坏,不影响施工的地方,并在周围用混凝土保护。
然后开挖施工井台,井台除作为施工操作平台外还具有保护井口、承受施工荷载、挡水等作用,井台采用混凝土结构,直径比桩径大20cm。井台高度60cm,宽度40cm,井台顶标高需高出原地面20~30cm左右,防止雨水流入。
井台采用C20混凝土浇筑,内放Ф8钢筋网,采用定型钢模板立模。
当井台施工完成后,将标高引到井台上,用以控制桩底标高。复核桩中心位置,如果出现偏差,必须在第一节护壁浇筑砼时进行调整,保证第一节护壁的位置准确,以保证桩的位置准确。
挖孔桩轴线、标高示意图5-2 5.2.2排水施工措施
根据工程地质及地下水分布情况,本区域地下水较为丰富,主要赋存于砂砾、圆砾层之孔隙中,为保证施工的安全,地表主要以排为主,孔内主要以抽水为主。
将场地整平,并保证一定的流水坡度,下雨后地面的水能及时排走。井口周围施工