好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

检验方法:观察和尺量检查。

5.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。 表5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)

管径(mm) 50 75 110 125 160

立 管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0

横 管 0.5 0.75 1.10 1.30 1.6

检验方法:尺量检查。

5.2.10 排水能气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定: 1 通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。

2 在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、

窗一侧。

3 在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷

装置。

4 屋顶有隔热层从隔热层板面算起。

检验方法:观察和尺量检查。

5.2.11 安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。

检验方法:观察检查。

5.2.12 饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水道直接连接,并

应留出不小于100mm的隔断空间。

检验方法:观察和尺量检查。

5.2.13 通向室外的排水检查井的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45度三通

和45度弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。

检验方法:观察和尺量检查。

5.2.14 由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并

不小于90度的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。

检验方法:观察和尺量检查。

5.2.15 用于室内排水的室内管道、水平管道与立管的连接,应采用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45度弯头或曲

率半径不小于4倍管径的90度弯头。

检验方法:观察和尺量检查。

5.2.16 室内排水管道安装的允许偏差应符合表5.2.16的相关规定。

表5.2.16 室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法

项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法 1 坐 标 15 用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查

2 标 高 +15

3 横管纵横方向弯曲 铸铁管 每1m ≯1 全长(25m以上) ≯25

钢管 每1m 管径小于或等于100mm 1 管径大于100mm 1.5

全长(25m以上) 管径小于或等于100mm ≯25

管径大于100mm ≯308

塑料管 每1m 1.5 全长(25m以上) ≯38

钢筋混凝土管、混凝土管 每1m 3 全长(25m以上) ≯75

4 立管垂直度 铸铁管 每1m 3 吊线和尺量检查

全长(25m以上) ≯15

钢管 每1m 3

全长(25m以上) ≯10

塑料管 每1m 3 全长(25m以上) ≯15

5.3 雨水管道及配件安装

主 控 项 目

5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水

斗。

检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。

5.3.2 雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计地求。

检验方法:对照图纸检查。

5.3.3 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合表

5.3.3的规定。

表5.3.3 地下埋设雨水排水管道的最小坡度

项次 管径(mm) 最小坡度(‰)

1 50 20 2 75 15 3 100 8 4 125 6 5 150 5

6 200—400 4

检验方法:水平尺、拉线尺量检查。

一 般 项 目

5.3.4 雨水管道不得生活污水管道相连接。

检验方法:观察检查。

5.3.5 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边屋面连处应严密不漏。连接管

管径当设计无要求时,不得小于100mm。

检验方法:观察和尺量检查。

5.3.6 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表5.3.6的规定。

表5.3.6 悬吊管检查口间距。

项次 悬吊直径(mm) 检查口间距(mm)

1 ≤150 ≯15

2 ≥200 ≯20

检验方法:拉线、尺量检查。

5.3.7 雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表5.2.16的规定。 5.3.8 雨水钢管管道焊口允许偏差应符合表5.3.8的规定。

表5.3.8 钢管管道焊口允许偏差和检验方法

项次 项目 允许偏差 检验方法

1 焊口平直度 管壁厚10mm以内 管壁厚1/4 焊接检验尺和游标卡尺检查

2 焊缝加强面 高 度 +1mm

宽 度 3 咬 边 深 度 小于0.5mm 直尺检查

长度 连续长度 25mm 总长度(两侧) 小于焊缝长度的10%

6 室内热水供应系统安装

6.1. 一 般 规 定

6.1.1 本章节适用于工作压力不大于0.1MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道

安装工程的质量检验与验收。

6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。

6.2 管道及配件安装

主控项目

6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之间前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同

时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。

6.2.2 热水供应管道应尺量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器

型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。

检验方法:对照设计图纸检查。

6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗0。

检验方法:现场观察检查。

一 般 项 目

6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。

6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。

检验方法:观察检查。

6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差符合本规范表4.2.8的规定。

6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符

合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本世纪规范4.4.8的规定。

6.3. 辅助设备安装

主控项目

6.3.1 在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工

作压力的1.5倍。

检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。

6.3.2 热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加

0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。

检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。

6.3.3 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。

检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。

6.3.4 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明收的规定。

检验方法:温度计实测检查。

6.3.5 敞口水箱的满水试验和密闭水

箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。

检验方法:满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力10min压力不

降,不渗不漏。

一 般 项 目

6.3.6 安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如果受条件限制时,其偏移角不得大于15o。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,应采用当地纬度为倾角;若以夏季为主,

可比当地纬度减少10o。

检验方法:观察和分度仪检查。

6.3.7 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5‰的坡度。 检验方法:尺量检查。

6.3.8 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.3~1.0m.

检验方法:尺量检查。

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

检验方法:观察和尺量检查。5.2.9排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。表5.2.9排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)管径(mm)5075110125160立管1.21.52.02.02.0横管0.50.751.101.301.6
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4ob890x72u0sr9z0o3qs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享