好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

燃气报警器安装指导 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

北京科力强电子有限公司

安装规范和安装指导

可燃气体报警控制器

【1】 【2】 【3】

首先将控制器挂板用膨胀螺栓固定在选定的墙壁上; 将控制器底部挂孔对准挂板的挂钩,悬挂在挂板上;

对于周边有220V插线孔的情况,将控制器自带的电源插头插到插线孔内即可给控制器供电;没有插线孔的情况,可将控制器自带电源线拆除,将预留的电源线的L、N、接地三根线依次接到控制器电源线接线端子上;

*******************************************************************************

相关标准:

CJJ/T146-2011《城镇燃气报警系统技术规程》

******************************************************************************* ★ 可燃气体报警控制器(以下简称控制器)为非防爆设备,应安装在控制室、值班室等安全区域,设有值班人员;

★ 控制器应安装稳定,避免剧烈震动和直接接触水源,具体安装环境参考设备说明书的要求; ★ 对于控制器的电源供给,推荐采用从主供电线向控制器单独供电,不建议控制器与其他用电设备共用同一线路的交流电源;

★ 控制器上方严禁放置杂物,且应保持控制器外壳的完好;

★ 对于要驱动多个联动设备尤其是总功率较大的情况,应与厂家联系是否能由控制器直接控制驱动;

点型可燃气体探测器

★ 安装方式

北京科力强电子有限公司

穿管安装:

贴墙安装

★ 安装时,气体传感器组件应朝下,避免灰尘或雨水在传感器组件上堆积或进入内部;为保护传感器和内部器件不受损坏,户外探测器安装时还应注意考虑探测器的防水防雨问题,必要时应考虑增加防雨罩。

★ 接线:总线制可燃气体探测器(以下简称探测器)为四线制,分线制探测器为三线制,单

根线径应满足技术要求【★ 8点位及以下: ZR-KVV4*1.0; ★ 8-16点位: ZR-KVV4*1.5; ★ 16-32点位: ZR-KVV4*2.0;】,四根连接线应保证每根线的颜色有所区别,对于控制器与探测器距离很远或探测器数量很多的情况,在线路连接完毕供电后,应满足最远端

北京科力强电子有限公司

探测器电压不小于20V,若满足上述要求的线经但仍不满足电压要求的,可通过选择更大线径的导线或增加中继电源且保证导线连接处接触良好减小接触电阻等措施提升电压;走线应通过金属穿线管,金属穿线管应良好接地;

★ 以总线四线制为例介绍接线方法

【1】 将“BJKLQ”标识面向自己,顺时针旋转右侧金属盖将其打开; 【2】 可以开到内部线路板和接线端子;

【3】 按照顺序将四根总线接到接线端子上,线路板上有24V 、GND、A、B四个标识,

四根总线连接的是控制器与探测器,控制器接线端子上也标有这四项标识,四根总线的接线顺序应满足探测器和控制器接线端一一对应的关系。

★ 安装位置:安装在管道阀门、管道接口、气体出口或气体易泄漏处等部位周围1m范围内; ★ 针对不同检测气体,探测器安装位置有所区别。

(1) 对与甲烷(天然气)、氢气(人工煤气)等较空气轻的气体安装在检测位置上方且距屋

顶0.3m以内;

(2) 对于丙烷(液化石油气)、二氧化硫、苯等较空气重的气体安装在检测位置下方距地面

0.5m左右的距离;

(3) 对于一氧化碳(人工煤气)等与空气密度相仿的气体,可在检测位置周围1m内选择

合适位置进行安装;

(4) 对于燃气灶具附近的探测器,不要安装在灶具出气口正上方,与灶具水平距离在3m

范围内选定合适位置即可; 相关标准:

北京科力强电子有限公司

GB50028-2006《城镇燃气设计规范》

******************************************************************************

CJJ/T146-2011《城镇燃气报警系统技术规程》

******************************************************************************

GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

★ 检测范围:应符合相关标准的要求,单个探测器检测面积不大于50㎡,两探测器间距不大于15m,对于空间角落、或有格档物等情况使气体不宜扩散的位置,应酌情增加探测器数量,对于有毒气体包括虽然检测气体为无毒但目标混合气中含有有毒气体的情况,应增加探测器安装密度;专门检测有毒气体的探测器距离释放源的距离,室内不应大于1m,室外不应大于2m;

北京科力强电子有限公司

****************************************************************************** 相关标准:

CJJ/T146-2011《城镇燃气报警系统技术规程》

******************************************************************************

GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》