表3 xx县污水处理厂中控系统检查要点
序号 检查部位 检查内容 参考指标及其范围 1. 可实时显示进出水水量。 2. 出水水质主要指标满足以下浓度限值(mg/l):COD50,氨氮5(8),总氮15,总磷0.5,具体指标见附录《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准的A标准要求。 3. 显示鼓风机电流,且电流与鼓风量成正比。 4. 生物池显示正常运行,中控系统显示运行数据与生物池旁实时监测数据一致。 5. (1)厌氧池溶解氧浓度≈0 mg/L;(2)缺氧池溶解氧浓度<0.5mg/L;(3)好氧池溶解氧浓度>2 mg/L。 可以随机调阅核查期内运行指标数据及趋势曲线。 不正常运行判断 1.中控系统不显示进出水流量及水质情况。 2.出水水质稳定不变,或出水水质超标。 3.不显示鼓风机电流,或电流与鼓风量不成正比。 4.生物池未正常运行。 5.生物池溶解氧参数超出标准值。 无法调阅存储数据或无存储数据。 照片编号 1 中控系统 1. 实时监控的进出污水处理厂的水量。 2. 实时监控进出水水质主要指标。 3. 鼓风机电流。 4. 鼓风量。 5. 生物池设备运行状况。 6. 生物池溶解氧浓度。 7. 污泥浓度。 8. 滤池堵塞率。 2 中控系统 检查历史数据及趋势曲线。
16
资料检查要点见表4。
表4 xx县污水处理厂资料检查要点
序号 检查部位 检查内容 1.检查污水处理厂是否按规定配置了化验室及相关的仪器设备。 2.是否按规定对进出水水质和运行参数进行化验,分析结果及原始记录是否齐1 化验室 全。 3.药剂是否在使用期限内 4.化验室废液是否按危险废物处置要求进行集中收集处置。 5.化验室是否有在线监测设施停运时的手动监测记录。 参考指标及其范围 1.仪器设备齐全。 2.每班均有进出水中主要污染物的监测数据,曝气池、生物池溶解氧浓度,混合液污泥浓度、污泥回流率等运行控制参数的化验结果和原始记录。 3.药剂均在保质期内。 4.化验室废液按危险废物标准进行收集处置,有明确的去向,有危险废物转移“五联单”。 5.在线监测设施停运时,具备完整的手动监测记录。 1.设备不齐全。 2.监测数据、运行参数分析结果、运行原始记录不全。 3.药剂过期。 4.废液随意处置。 5.无在线监测设施停运时的手动监测记录。 不正常运行判断 照片编号 17
序号 检查部位 检查内容 参考指标及其范围 1. 一般处理一吨污水耗电量为0.2~0.35千瓦时(度)。 2. 污泥处置系统消耗的聚合氯化铝用量不正常运行判断 照片编号 1. 若实际电量明显小于核算的电量,则运行不正常。 2. 若药剂购买量明显低于核算数据,说明污泥处置系统存在不正常运行 3. 运行台账记录不清晰,记录运行数据不完善。 —— 2 财务报表和生产运行台账 1. 核查电费缴纳发票 2. 药剂购买发票 3. 生产运行台账,推算污水处理厂实际处理水量和污泥处置系统运行情况。 为0.15~0.6t/万m3污水,聚丙烯酰胺用量0.01~0.1t/万m3污水。 3. 运行台账清晰记录进出水水量、水质、鼓风机电流、鼓风量、生物池设备运行状况、生物池溶解氧浓度、污泥浓度、污泥产生量、滤池堵塞率等主要运行数据。 1. 检查污水处理厂进出水计量装置是否完备,是否安装正确,数据是否有效。 常用计算公式: 处理能力与处理水量复核 2. 根据财务报表中的耗电量、运出污泥量等多种计算方法估算实际处理水量 3. 核查污水处理厂设计处理能力与实际处理能力是否相符;处理水量与污水管网收水水量是否相符;计量装置测得的进水水量与通过耗电量、排泥量等核算的实际处理水量是否相符。 1.实际处理水量=用电量/单位处理水量的用电量; (单位处理水量的用电量约为0.2~0.35度/吨水) 2.实际处理水量=排泥量/单位处理水量的排泥量。 若计量装置测得的进水量明显大于估算的处理水量,则说明污水处理厂存在不正常运行或直排现象,应检查废水去向。若进厂水量低于区域应收集处理水量,应检查官网铺设、收集情况。 —— 3 18
序号 检查部位 检查内容 1.环境影响评价文件; 参考指标及其范围 1.环评批复 2.竣工环保验收文件 3.排污许可证 4.排污申报登记 5.应急预案文本 不正常运行判断 照片编号 4 管理档案 2.三同时验收文件; 3.排污许可证 4.排污申报登记; 5.突发性事故应急预案。 检查污水处理厂是否按《环境污染治理设施运行资质许可管理办法》的规定,申请并取得了环境污染治理设施运营资质证书。是否设置了环境管理机构和相应岗位,是否制定了岗位职责及安全生产制度。运营人员是否持证上岗。 文件不齐全,或实际情况与批复情况不一致。 —— 5 运营资质及岗位制度 按资质规定合法运营;按规定设施环境管理机构和相应岗位,制定岗位职责及安全生产制度。运营人员持证上岗。 运营方未按规定取得运营资质,相关管理机构和岗位不健全,人员未按上岗要求配置。运营人员未持证上岗。 ——
19
2.中控系统及资料检查照片集
Z-1 中控系统 Z-2 综合池监控 Z-3中水站监控
Z-4提升泵站监控 Z-5滤池监控 Z-6 脱水机监控
Z-7 格栅监控 Q-1 曲线报道1 20
Q-2 历史趋势曲线