好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

多层外脚手架专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

鼓浪屿龙头路街心公园、中路1号公园

及三丘田码头至钢琴码头段项目

落地式脚手架

施工方案

中铁十七局集团第六工程有限公司 鼓浪屿整治提升工程项目经理部

二〇一六年三月三日

目录

一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、脚手架方案选择 1 四、脚手架的材质要求 2 五、脚手架的搭设流程及要求 六、验收程序 七、验收内容 八、脚手架搭设安全技术措施 九、脚手架拆除安全技术措施 十、脚手架使用、维护、保养技术措施 十一、落地式脚手架计算书 十二、计算汇总

2 3 4 4 6 6 7

13 一、编制依据

《建筑施工计算手册》 中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第五版 中国建筑工业出版社

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中国建筑工业出版社

《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中国建筑工业出版社

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社。 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-2011 《特殊作业人员安全技术考核管理规范》GB5036

分部、分项工程施工图、结构图、立面图及总平面布置图 《施工组织设计》 二、工程概况

本工程鼓浪屿申遗工程共涉及15栋单体的外墙改造需要搭设脚手架,其中3丘田码头至钢琴码头段3栋、龙头路街心公园9栋、中华路一号街心公园3栋,具体建筑高度见下表。

脚手架搭建房屋情况一览表 序号 工点 房高(M) 备注 #1 1 8.65 2 2# 7.77 三丘田码头至钢琴码头段 #3 3 7.77 4 1# 10.3 5 2# 6.4 中华路一号公园 #6 3 3.05 7 1# 15.03 8 2# 10.72 9 3# 14.9 10 4# 7.05 11 龙头路街心公园 5# 6.77 12 6# 12.69 13 7# 12.26 14 8# 7.25 15 9# 18.9 三、脚手架方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理;

2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性;

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修;

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

5、脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求;

6、根据脚手架设计原则及脚手架搭设规范,结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:

1)选择钢管落地脚手架。

四、脚手架的材质要求

l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.2mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。

2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、扫地杆、剪力撑统一漆桔红色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。

5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。

五、脚手架的搭设流程及要求

落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整→材料配备→设置垫木→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。 1、立杆间距

(1)脚手架立杆纵距1.500m,横距1.050m,步距1.800m;连墙杆间距竖直2.9m,水平小于三步两跨,里立杆距建筑物0.300m。

(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。

(3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座