现代自来水厂自动化控制系统的研究与实现 第1章绪论 水厂自控系统简介
水厂制水工艺流程 各个水厂根据实际情况,其工艺流程千差万别,设备有增有减,但基
本的流程相似,如图所示。
混合一”絮凝沉 ■清水池——?二级泵房——?城帖网
----- 污水池S泵房—— 浓踹——脱水—— 污观外运
上淸液冋疣至配水井 图1.1水厂工艺流程图
图中主要分为以下几个工艺过程:
(1) 取水:通过多台大型离心泵将江、河、地表等处的水抽入净水
厂。
(2) 药剂的制备与投加:按工艺要求制备合适的混凝剂,并投入混
凝剂及氯气,达到混凝和消毒的目的。
(3) 混凝:包括混合与絮凝,即源水投入混凝剂后进行反应,并排
出反应后沉淀的污泥。
(4) 平流沉淀:与混凝剂反应后的水低速流过平流沉淀池,以便悬
浮颗粒沉淀,并排出沉淀的污泥。
(5) 过滤沉淀:水通过颗粒介质(石英砂)以去除其中悬浮杂质使
水澄清,并定时反冲洗石英砂。
6)送水:多台大型离心泵将自来水以一定的压力和流量送入供水
管网。
水厂自控系统组成 自来水厂的工艺特点是各工艺单元既相对独立, 同时各单元之间又存 在一定的联系。 正因为各工艺单元相对独立, 因此通常将整个工艺按 控制单元划分,主要包括: 取水泵房自动控制系统、送水泵房自动控 制系统、加矾自动控制系统、加氯自动控制系统、格栅配水池控制系 统、反应沉淀池控制系统、 滤池气水反冲洗控制系统、 配电控制系统、 水厂中央控制室自动化调度系统, 这些工艺单元内设备相对集中。 根 据这些特点,自控系统较多采用PLOIPC的集散控制系统(DCS濮式。
采用 PLC+IPC 系统的水厂自动化控制设计一般采用多主站加多从站 结构,能够较好的满足国内水厂自动化的监控、保护要求。控制点分 布在水厂内不同的位置, 采用就近控制原则, 在设备集中区分别设置 不同的PLC站对该区域设备进行监控,再通过通讯网络,各PLC站之 间进行数据通讯,实现整个水厂的自动化控制。 在控制单元内, PLC 站 实现对该单元内设备的自动控制。这样的优点是使控制系统更加可 靠,当某一控制单元发生故障时不会严重影响其它单元的自动运行, 同时由于单元内控制设备、检测仪表就近相连,减少了布线成本。 般根据土建设计, 将水厂自动化控制系统按设备位置情况及功能进 行组织,分为如下一些控制站点。
1)中央控制室站点:对整个系统进行监控和调度,同时留有四遥
遥测、遥信、遥调、遥控)系统接口,与上层管理系统进行通讯。
2)配电室控制站点:对高压及低压配电系统进行监控。
3)取水泵房控制站点:取水泵、真空泵、潜污泵及轴流风机等进
行监控。
4)送水泵房控制站点:对送水泵、潜污泵等进行监控。
5)格栅配水池控制站点:对快开排泥阀、格栅液位、格栅除污机、
螺旋输送机等进行监控。
6)反应沉淀池控制站点:对快开排泥阀、刮泥机进行监控。 7)滤池公共部分控制站点:对反冲洗公共部分(反冲洗泵、鼓风
机、干燥机及相关阀门)进行监控。
8)滤池控制站点:根据单格滤池数量进行配置,每格滤池一个,
对单个滤池设备进行监控。
9)加矾控制站点:对加矾、自动配矾系统进行监控。 10)加氯控制站点:对加氯系统进行监控。
在实际工程当中,当控制站点较近时,可以将某些站点合在一起,根 据功能及控制规模大小, 有些站点可以设为从站或远程站点。 例如长 沙榔梨水厂自控系统中,根据实际情况,按照功能分为 5 大块:即取 水泵房控制系统,加矾、加氯和格栅配水控制系统,滤池及反冲洗设 备控制系统,送水泵及设备控制系统,中央控制室等。
我国自来水厂自动控制的现状 我国自来水厂的自动化工作起步较晚, 但发展很快。 从六十年代简单 的水位自动控制发展到七十年代采用热工仪表和集中巡检装置, 八十 年代以后随着国家工业水平的整体提高, 使水厂进入了大规模的发展
年代,特别是随着外资的引入,大量国外先进的自动化控制技术与设 备进入我国,建成了一批全引进的水厂,使我国水厂自动化进程大大 加快,自动化水平也快速提高。
由于历史和现实的原因,我国水厂自动化的总体发展水平还不高, 发 展也不平衡。大中城市水厂,特别是发达地区大型水厂的自动化程度 很高,而小城市和城镇水厂,特别是落后地区小型水厂的自动化程度 较低,甚至还是空白。在一些已实现自动化的水厂中,虽然自动化系 统和设备与其他行业,如化工、电力等相比并不差,甚至更先进,但 是,其功能并未充分发挥出来。有的自控系统从未运行过,一直处于 闲置状态;有的运行一段时间后变为了手动,甚至处于瘫痪状态,造 成了自动化系统和设备的极大浪费。
国内实现水厂自动化控制的方法主要是新建和扩建工程。 大型水厂建 设项目依靠引进外资和全套技术设备, 水厂工艺自动化水平高,但设 备和控制系统投资很大。中小水厂自动化的设计、工程服务以国内为
主,但系统中关键技术和设备仍以引进国外产品为主, 在设备选型及 工程服务上采取“土洋结合”的办法。这种“土洋结合”的办法不但 大大降低了水厂在自控系统中的投资,而且实现了工程售后服务的本 地化,有利于该行业的长远发展。
现代自来水厂自控系统的主要内容
我国水厂自动化控制系统的发展过程可分为三个阶段: 第一阶段是分 散控制阶段,该时期水厂各部分分别进行自动控制, 各独立系统互不 相关;第二