精品文档
② 回填时沟槽内应无积水,不得回填淤泥和有机物。管道周围200mm以内应用沙子或无块土进行回填。管顶上部500mmm以上不得回填直径大于100mm的块石和冻土块。500mm以上部分用块石不得集中。
③ 管道两侧及管顶以上500mm部分的回填,应用人工进行回填,同时从管两侧填土分层夯实,不得漏夯或夯土不实,每次回填200mm~300mm。管顶500mm以上宜用电动机械打夯机进行夯实,每次回填土厚度不得超过300mm。
(7)质量控制 ① 主控项目:
a. 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上敷设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于1200mm,穿过道路部位的埋深不得小于1500mm。 检查方法:现场观察检查。
b. 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检查方法:观察检查。
c. 管道接口法兰、卡扣、卡箍等硬安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
检查方法:观察检查。
d. 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。 检查方法:尺量检查。
e. 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检查方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
f. 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。
g. 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。 ② 一般项目:
a.管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求,管道安装的允许偏差应符合规范规定。
检查方法:观察和切开防腐层检查。
b.管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。
检验方法:现场观察检查。
c.管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量和启闭装置的扭矩不得作用于管道上,当管径≥50mm时必须设置独立的支承装置。
d.给水管道和污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管管径小于或等于200mm的,管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m。
e.铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm,最大间隙不得大相关规定。
检验方法:尺量检查。
f.铸铁管沿直线敷设,承插连接的环形间隙应符合表规定;沿曲线敷设,每个接口允许有2o转角。 检验方法:尺量检查。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
g.捻口用的油麻填料必须清洁,填塞后应捻实,其深度应占整个环形间隙的1/3。
h.捻口用水泥强度应不低于32.5MPa,借口水泥应密实饱满,其借口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。 检验方法:观察检查。
i.采用橡胶圈接口的埋地给水管道,在土壤和地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,在回填土前应用沥青胶泥、沥青油麻或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过规定要求。 检验方法:观察和尺量检查。
(3)回填土
回填土不应在水、稀泥、冻土上回填。当日回填应当日夯实,回填土应分层夯实,虚铺厚度如设计无要求时,应符合规定:机械夯实,不大于300mm;人工夯实,不大于200mm,回填时为防止发泡保温不被破坏,管底为砂垫层,最大粒度不大于2mm,上面用砂质粘土分层夯实。 (4) 管道焊接:
① 管道壁厚超过3mm应进行坡口加工,加工方法可根据设备条件的不同分别用自动坡口机、手动坡口、砂轮机、氧气切割、挫等进行施工。
② 热力管道一般均为单面坡口,当管道壁厚δ=1~3mm时,对口间隙为0~1.5mm;当管道壁厚δ=3~9mm时,对口间隙为0~2mm、钝边为0~2mm、坡口的角度为650~750。
③ 冬季或气温较低时,其管口应按进行预热,预热时要使焊口两侧内壁地温度均匀,防止局部过热。恒温时间,为2~2.5min,大气温度低于-20℃时应按工艺要求进行处理。
④ 焊条使用前烘干处理,应符合焊接工艺要求。
⑤ 管子对口后应保持在一条直线上,焊口位置在组对后不允许弯曲,不能错口,对口要有间隙。对管时,可采用定心夹持器。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
⑥ 管道焊接前需进行防腐时,应事先集中处理。钢管两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在管道试压完后再进行处理。
⑦ 管道焊接前可在位于上下、左右四处点焊,在经检查、核对、调直后方可施焊。
⑧ 施焊前清除管口处的铁锈、焊渣和泥土等杂质清理干净,管口排尺时,尽量为焊接创造条件,减少死口数量。
⑨ 将预制好地滑动、固定、导向支座门分类堆放好,焊接质量应符合规范要求。
(5) 管道附件安装:
① 补偿器为波纹管补偿器(波纹补偿器伸缩量为125mm)。
② 固定支架间距为30m,做在混凝土墩上,墩的长度和宽度均为0.6m。 (6) 阀门安装:
① 阀门安装前,应核对阀门的规格型号和检查阀门的外观质量。 ② 阀门安装前应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、通行号、同规格)数量中抽查10%,且不应少于一个。对于安装在主干管上起截断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门试压宜在专用的试压台上进行。
③ 井室内的阀门安装位置和井室四周的距离应符合质量标准的规定。大于DN50以上的阀门要有支托装置。
④ 阀门法兰的衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜,不得安装双垫或偏垫。
⑤ 连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
⑥ 阀门的强度和严密性试验,应符合下列规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内压力保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间不应少于相关规定。
⑦ 管道试压冲洗
管道试压应符合本标准第26章有关规定进行。 1.5 砖砌检查井施工方案
根据设计要求砌筑砖砌矩形人孔井,人孔井做法参见《07SD101-8》,采用采用MU10实心砖(240×115×53),水泥采用M10标号,提前计算出砂石、水泥的用量,按设计要求的质量备料。井盖板采用现浇砼盖板,做法参见图集《07SD101-8》。 1.6 施工规范
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009年版 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50014-2014)
《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 《供热计量技术规程》JGJ173-2009 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除