精品文档
基坑边坡防护:根据现场实际状况控制放坡,开挖后视现场边坡稳定情况决定是否采取支护方案。开挖放线不能满足放坡要求时,应考虑采用边坡支护方案。
(4)基坑开挖顺序
土方开挖宜先从低处进行,分段依次开挖。土方开挖由专人指挥,一次开挖到位,开挖宽度不超过应符合设计要求。当挖至标高接近基坑底设计标高时,边抄平边人工配合清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修坡。预留200厚土方采用人工跟装载机清理,然后用挖机带走。
每段基坑开挖施工至设计标高时,抓紧验槽工作,及时尽快施工3:7灰土。开挖时可在沟底预留出3:7灰土回填所需土方。 所需回填土全部堆放在2米以外基槽一侧。
(5)运土车辆及挖土机械
配置至少3辆自卸车运土车辆和3台“70”小挖掘机及3台“240”大挖掘机。现场倒运土另配一辆装载机。 (6)应急措施及注意事项:
① 开挖过程设专人现场指挥,组织好人员、机械,确保开挖工序的顺利进行。施工员配合测量放线并控制好标高。由专职安全员组织人员及时检查安全情况,特别注意边坡的稳定检查,设专人检查基坑稳定,发现问题及时报告有关施工负责人员,便于及时处理。在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止开挖,及时采取边坡加固措施,待稳定后继续开挖。施工负责人根据边坡稳定情况确定应采取的支护措施。
② 注意事项
坑边上2m范围不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、机具。坑边做不小于13cm高的挡水墙,确保坑边不将水流入坑内,防止雨水进入基坑、冲刷边坡,降低边坡稳定程度。
③ 操作安全技术措施
a.所有施工段采用警戒线维护,对现场施工人员必须进行技术交底,并要求持证作业。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
b.所有进场机械必须进行严格的检查,保证机械设备完好,要求定机定人操作,且定专人挂牌负责。
c.夜间施工配备足够照明,主要通道不留盲点。 (7)文明施工措施
① 施工场地进出口设置专门车辆冲洗及沉淀系统,派专人冲洗,严禁出场车辆带泥及污染物上市政道路,在开挖外运土期间,确保每天早上7:00之前将工地道路冲洗干净。
② 采用围护结构围挡,降低施工噪音对周边环境的影响。 (8)质量标准:
① 基坑的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。 ② 允许偏差项目(㎜)检验方法
标高:+10mm,-50mm用水准仪检查;长度、宽度:+100mm,-50mm,用全站仪拉线和尺量检查。 (9)成品保护
① 对定位控制点、标高水准点等,挖运土时不得碰撞。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点,也应定期复测检查是否正确。
② 土方开挖时,应防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉或变形。必要时,与设计单位或建设单位协商采取防护措施,并在施工中进行沉降和位移观测。 1.2.2灰土回填工程 (1)材料及主要机具:
① 回填所采用的粘性土为开挖时预留土,应检验其含水率,施工时达到设计控制含水率范围,方可使用。
② 主要机具:
灰土施工机械有:小装载机、压路机,蛙式夯、立夯等。
一般机具有:手夯、架子车、手推车、铁锹(平头或尖头)、2m钢尺、20号铅丝、胶皮管等。 (2)作业条件:
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
① 根据工程密实度要求和击实实验结果,确定所拌灰土最优含水率Wop,虚铺厚度240,压实遍数达到满足压实系数为准。
② 填灰土前应对基坑底进行检查和中间验收,合格后要作好隐蔽检查和验收手续。
③ 施工前,应做好水平高程标高布置。在沟槽内每隔5m-10m钉上竖直钢筋棍。
④ 确定好土方机械的行走路线,应事先经过检查,必要时要进行加固工作。
(3)工艺流程:
基坑底清理→检验灰土质量→分层铺灰土→分层夯实→检验密实度→修整找平验收
① 检验土质。检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。灰土含水率以最优含水率Wop为准,控制在Wop±2%的范围内,最优含水率通过击实试验确定。施工时以手攥成团、摔地即碎为宜。
② 灰土回填300mm厚分一层铺摊。每层铺土的厚度不大于300mm,每层压实不少于三遍。压实时,压迹应相互搭接,搭接宽度为压辊宽的2/3,防止漏压。填灰土应分段进行。上下层错缝距离不应小于1m。
转角处采用立式夯夯实, 夯实不到的部位,应配合人工手夯完成。 ③ 回填(灰、素)土方每层压实后,应按规范规定要求每20m取一点,进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。
取样测定压实后的干土质量密度,其合格率为100%;不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差,不应大于0.08g/cm,且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。
④ 填方全部完成后,表面应进行拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线修正铲平;凡低于标准高程的地方,应补土找平夯实。
3
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
(4)雨期施工的填方工程,应尽量在下雨前完成,且连续进行,尽快完成;工作面不宜过大,应分层分段逐片进行。 雨期施工时,应有防雨措施,要采用彩条防雨布覆盖,要防止地面水流入基坑内,以免基土遭到破坏。 (5)回填土工程允许偏差(mm)顶面标高表面平整度:+10mm,-50mm,用水准仪或拉线尺量检查。 (6)施工应注意问题:
① 施工时,对定位标准桩,填运土方时不得碰撞。并应定期复测检查这些标准桩点是否正确。
② 夜间施工时,应合理安排施工顺序,要有足够的照明设施。防止铺填超厚。
(7)灰土回填质量不符合项纠偏:
① 未按要求测定土的干土质量密度:回填土每层都应测定压实后的干土质量密度,符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类,试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位,应有处理方法和复验结果。
② 回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度或压实不够遍数,甚至漏压等原因,造成回填土下沉。为此,应在施工中认真执行规范的有关规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。
③ 回填土碾压不密实:应在碾压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿压成\橡皮土\,应将\橡皮土\挖出,重新换好土再予碾压实。
④ 填方应按设计要求预留沉降量,根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等确定(沉降量一般不超过填方高度的3%)。 1.3雨、污水排水管网工程施工方案
本工程雨、污水管道为双壁波纹管,胶圈承插接口,采用直埋方式敷设。 (一)施工工艺流程
管道铺设连接 灌水、通水试验 回填土 定位放线测量 沟槽开挖 基底处理 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
(二)操作工艺 (1)定位放线测量:
① 校核中线、定施工控制桩;在引测水准点时,同时校测原有管道出入口与本管线交叉管线的高程。
② 放沟槽开挖线:依据设计要求的埋深、土层情况、管径大小等计算出开槽宽度、深度,在地面上定出沟槽上口边线位置,作为开槽的依据。
③ 在开槽前后应设置控制管道中线、高程和坡度的坡度板,一般均跨槽埋设。当槽深在2.5m之内时,应于开槽前在槽上口每隔10m~15m埋设一块。坡度板埋好后,应将管道中线投测到坡度板上。
④ 为了控制管道的埋设,在已钉好的坡度板上测设坡度钉,使各坡度钉的连线平行于管道设计坡度线,利用下反数来控制管道坡度和高程。
(2)沟槽开挖:
① 槽底开挖宽度等于管道结构基础宽度加两侧工作面宽度,每侧工作面宽度应不小于最大管径200mm。
② 采用机械开槽开挖沟槽后,当天不能进行下一道工序作业时,沟底应留出200mm左右一层土不挖,待下道工序前用人工清挖。
③ 沟槽土方应堆在沟的一侧,便于下道工序作业。
④ 堆土底边与沟边应保持一定的距离,不得小于1m,高度应小于1.5m。 ⑤ 堆土时严禁掩埋消火栓、地面井盖及雨水口,不得掩埋测量标志及道路附属构筑物等。
⑥ 沟边坡的大小与土质和沟深有关,当设计无规定时,槽深1~3m时应符合砂土为1:0.75,亚粘土为1:0.33的规定。
⑦ 人工开挖多槽的层间留台宽度应不小于500mm。 ⑧ 槽底高程的允许偏差不得超过下列规定: ——设基础的重力流管道沟槽,允许偏差为±10mm。 ——非重力流无管道基础的沟槽,允许偏差为±20mm。 (3)基底处理:
① 地基处理应按设计规定进行;施工中遇有与设计不符的松软地基及杂土层等情况,应会同设计协商解决。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除