广播消防报警系统国家标准
有线广播及火灾事故广播设计安装规范(摘录)
1993年中华人民共与国建设部颁布得《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中对有线广播与事故广播得设计、安装等有许多具体规定,现摘录如下,供设计与日常管理工作作为参考:
21.有线广播
21.1.1公共建筑应设有线广播系统。系统得类别应根据建筑规模、使用性质与功能要求确定。有线广播一般可分为:
(1) 业务性广播系统。 (2) 服务性广播系统。 (3) 火灾事故广播系统。
21.1.2 办公楼、商业楼、院校、车站、客运码头及航空港等建筑物,应设有业务性广播,满足以业务及行政管理为主得语言广播要求。业务性广播宜由主管部门管理。
21.1.3 一至三级得旅馆、大型公共活动场所应设服务性广播,满足以欣赏性音乐类广播为主得要求。旅馆得服务性广播节目不宜超过五套。
21.2.4 从功放设备得输出端至线路上最远得用户扬声器箱间得线路衰耗宜满足以下要求: (1) 业务性广播不应大于2dB(1000Hz时)。 (2) 服务性广播不应大于1dB(1000Hz时)。
21.2.6 采用定电压输出得馈电线路,输出电压宜采用70V或100V。
21.2.8 节目信号与电话线合用一条电缆时,节目信号得传播电平不应大于7、8dB。当节目信号线路数较 多时,宜采用专用电缆。
21.3.2有线广播得功放设备宜选用定电压输出。当功放设备容量小或广播范围小时,亦可根据情况选用定阻输出。
21.3.3 功放设备得容量一般按下述公式计算:
P=K1 · K2 · ΣP0 式中 P——功放设备输出总电功率(W)
P0——Ki·Pi,每分路同时广播时最大电功率 Pi——第i支路得用户设备额定容量 Ki——第i分路得同时需要系数:
服务性广播时,客房节目每套Ki取0、2~0、4 背景音乐系统Ki取0、5~0、6 业务性广播时,Ki取0、7~0、8
火灾事故广播时,Ki 取1、0(同时广播范围应符合本规范第24章得有关规定) K1——线路衰耗补偿系数: 线路衰耗1dB时取1、26 线路衰耗2dB时取1、58
K2——老化系数,一般取1、2~1、4。
21.3.4 有线广播功放设备应设置备功率单元,其备用数量应根据广播得重要程度确定。 备用功率单元应设自动或手动投入环节,用于重要广播得环节,备用功率单元应立即投入。 21.3.5民用建筑选用得扬声器除满足灵敏度、频响、指向性等特性及播放效果得要求外,尚宜符合下列规定:
(1) 办公室、生活间、客房等,可采用1~2W得扬声器箱。
(2) 走廊、门厅及公共活动场所得背景音乐、业务广播等用3~5W。
(3) 在建筑装饰与室内净高允许得情况下,对大空间得场所宜用声柱(或组合音箱)。 (4)
在噪声高、潮湿得场所设置扬声器时,应采用号筒扬声器,其声压级应比环境噪声大10~15dB。
(5) 室外扬声器应采用防潮保护型。
21.3.8 在一至三级旅馆内背景音乐扬声器得设置应符合下列规定:
(1) 扬声器得中心间距应该根据空间净高、声场及均匀度要求、扬声器得指向性等因素确定。要求较高得场所,声场不均匀度不宜在于6dB。
(2) 根据公共活动场所得噪声情况,扬声器得输出,宜就地设置音量调节装置;当某场所有可能兼作多种用途时,该场所得背景音乐扬声器得分路宜安装控制开关。
(3) 与火灾事故广播合用得背景音乐扬声器,在现场不得装置音量调节或控制开关。 21.3.9 建筑物内得扬声器箱明装时,安装高度不宜低于2.2m(扬声器箱底边距地面)。 21.4.5 有线广播控制室得各种节目信号线应采用屏蔽线并穿钢管。管外皮应接保护地线。
21.5.1 建筑物内得有线广播配线应符合下列规定:
(1) 旅馆客房得服务性广播线路宜采用线对为绞型得电缆,其她广播线路宜采用铜芯塑料绞合线,广播线路需穿管或线槽敷设。
(2) 不同分路得导线宜采用不同颜色得绝缘线区别。
21.5.2 室外广播线路得敷设路由及方式应根据总图规划及专业要求确定。当采用埋地敷设时,应符合以下规定:
(1) 埋设路由不应通过预留用地或规划未定得场所。
(2) 埋设路由应避开易使电缆损伤得场所,减少与其她管路得交叉跨越。 (3) 直埋电缆应敷设在绿化带下,当穿越道路时,对穿越段应穿钢管保护。 24、 火灾事故广播
24、4、1 区域——集中与控制中心系统应设置火灾事故广播,集中系统宜设置火灾事故广播。
24、4、2 火灾事故广播扬声器得设置应符合下列要求:
24、4、2、1 走道、大厅、餐厅等公共场所,扬声器得设置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器得步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m。 24、4、2、2 走道、大厅、餐厅等公共场所装设得扬声器,额定功率不应小于3W,实配功率不应小于2W。 24、4、2、3 客房内扬声器额定功率不应小于1W。
24、4、2、4 设置在空调、通风机房、洗衣机房、文娱场所与车库等处,有背景噪声干扰场所内得扬声器,在其播放范围内最远得播放声压级,应高于背景噪声15dB,并据此确定扬声器得功率。 24、4、3 火灾事故广播系统宜设置专用得播放设备,扩音机容量宜按扬声器计算总容量1、3倍确定,若与建筑物内设置得广播音响系统合用时,应符合下列要求:
24、4、3、1 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层得扬声器与广播音响扩音机,强制转入火灾事故广播状态。
24、4、3、2 床头控制柜内设置得扬声器,应有火灾广播功能。
24、4、3、3 采用射频传输集中式音响播放系统时,床头控制柜内扬声器宜有紧急播放火警信号功能。 如床头控制柜无此功能时,设在客房外走道得每个扬声器得实配输入功率不应小于3W,且扬声器在走道内得设置间距在宜大于10m。
24、4、3、4 消防控制室应能监控火灾事故广播扩音机得工作状态,并能遥控开启扩音机与用传声器直接播音。
24、4、3、5 广播音响系统扩音机,应设火灾事故广播备用扩音机,备用机可手动或自动
投入。备用扩音机容量不应小于火灾事故广播扬声器容量最大得3层中扬声器容量总与得1、5倍。 24、4、4 火灾事故广播输出分路,应按疏散顺序控制,播放疏散指令得楼层控制程序如下:
(1) 2层及2层以上楼层发生火灾,宜先接通火灾层及其相邻得上、下层。 (2) 首层发生火灾,宜先接通本层、2层及地下各层。
(3) 地下室发生火灾,宜先接通地下各层及首层。若首层与2层有大共享空间时应包括2层。
24、4、5、1 应按疏散楼层或报警区域划分分路配线。各输出分路,应设有输出显示信号与保护控制装置等。
24、4、5、2 当任一分路有故障时,不应影响其她分路得广播。
24、4、5、3 火灾事故广播线路,不应与其她线路(包括火警信号、联动控制等线路)同管或同线槽槽孔敷设。
24、4、5、4 火灾事故广播用扬声器不得加开关,如加开关或设有音量调节器时,则应采用三线式配线强制火灾事故广播开放。
24、4、6 火灾事故广播馈线电压不宜大于100V。各楼层宜设置馈线隔离变压器。
火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)
中华人民共与国公安部1999年6月1日实施 5、4火灾应急广播
5.4.1控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。 5.4.2火灾应急广播扬声器得设置,应符合下列要求:
5.4.2、1民用建筑内扬声器应设置在走道与大厅等公共场所。每个扬声器得额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内得任何部位到最近一个扬声器得距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端得距离不应大于12.5m。
5.4.2、2在环境噪声大于60dB得场所设置得扬声器,在其播放范围内最远点得播放声压级应高于背景噪声15dB。
5.4.2、3客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1、0W。 5.4.3火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求: 5.4.3、1火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层得扬声器与公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
5.4.3、2消防控制室应能监控用于火灾应急广播时得扩音机得工作状态,并应具有监控遥控开启扩音机与采用传声器播音得功能。
5.4.3、3床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。
5.4.3、4应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播得范围内火灾应急广播扬声器最大容量总与得1、5倍。
旅游涉外饭店星级标准 摘自《中华人民共与国旅游涉外饭店星级标准》
酒店消防验收及消防设计规范
发布时间:2009-04-28 16:33来源:中华消防网 作者:
1、系统布线:
(1)火灾自动报警系统工程得布线,应符合现行国家标准《电气装置1KV 及以下
配线工程施工及验收规范》GB50258-96 得规定。
(2) 火灾自动报警系统得传输线路得线芯截面,除满足技术条件外,还应满足机械强度要求。穿管敷设得铜芯绝缘导线最小截面不应小于1、0mm2;线槽内敷设得绝缘导线,最小截面不应小于0、75mm2;多芯电缆最小截面不应小于0、5mm2。?(3)其传输线路应采用穿金属管,经阻燃处理得硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。?(4)当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于3cm。
(5)当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。 (6)当采用经阻燃处理得电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井或吊顶内有防火保护措施得封闭式线槽内。?( 7)不同系统、不同电压等级、不同电流类别得线路,不应穿在同一管内或线槽得同槽孔内。 (8)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线得接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。?(9)从接线盒,线槽等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱得线路,均应加金属软管保护。
(10)敷设在多尘或潮湿场所管路得管口与管子连接处,均应作密封处理。1(?1)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路导线用500V 得兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。 2、火灾探测器得安装?(1)探测器至墙壁,梁边得水平距离不应小于0、5m。?(2)探测器周围0、5m 内,不应有遮挡物。?(3) 探测器至空调送风口得水平距离,不应小于1、5m, 并宜接近回风口安装;至多孔送风顶棚孔口得水平距离,不应小于0、5m。
(4)在宽度小于3m 得内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。
感温探测器得安装间距不超过10m; 感烟探测器得安装间距,不超过15m; 探测器距端墙得距离,不应大于探测器安装间距一半。
(5) 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。
(6)探测器得底座应固定牢靠,如有报警确认灯,应面向便于人员观察得入口方向。?(7)探测器得外接导线,应留有不小于15cm 得余量。?(8)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 3、手动火灾报警按钮得安装
手动火灾报警按钮可以起到确认火情或者人工发出火警信号得特殊作用,所以每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。?(1)手动火灾报警按钮应安装在墙上其底边距地(楼)面高度1、3~1、5m 处、 且应有明显标志。从一个防火分区内任何位置到最邻近手动火灾报警按钮得步行距离不应大于30m。 (2)手动火灾报警按钮应安装牢固,不得倾斜。
(3)手动火灾报警按钮得外接导线应留有不小于10cm 得余量,且在其端部应有明显标志。4?、火灾报警警铃及门灯安装?(1)警铃就是振动性很强得讯响设备,固定螺栓上要加弹簧垫片。 (2)门灯需选用相配套得灯位盒或相应得接线盒,预埋在门上方墙内,且不应凸出墙体装饰面。 5、火灾报警控制器得安装?(1)火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1、3~1、5m。?(2)控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。?(3)控制器主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。?(4)控制器得接地应牢固,并有明显标
志,消防控制室专设工作接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;采用共同接地时,接地电阻值不应大于1Ω。6?、火灾应急广播
(1)民用建筑内公共场所,每个扬声器得额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内得任何部位到最近一个扬声器得距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端得距离不应大于12、5m。?(2)在环境噪声大于60dB 得场所所设置得扬声器,在其播放范围内最远点得播放声压级应高于背景噪声15dB。3(?)客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1、0W。?(4)火灾时应能在消防控制室将火灾为疏散层得扬声器与公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。 (5)应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾需同时广播得范围内火灾应急广播扬声器最大容量总与得1、5 倍。酒店所有得消防广播语言除中文之外必须要有3种以上得国际通用语言进行循环播放。7?、消防专用电话?(1)消防控制室应设置消防专用电话总机,且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。
(2)在下列部位应设置消防专用电话分机?①消防水泵房、备用发电机房、锅炉房、配变电室、主要通风机房、排烟机房、消防电梯机房及其它与消防联动控制有关且经常有人值班得机房。?②灭火控制系统操作装置处或控制室。 ③酒店消防值班室、总调度室。 ④设有手动火灾报警按钮、消防栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1、3~1、5。
(3)消防控制室、消防值班室或酒店消防站等处,应设置可直接报警得外线电话。 8、隐蔽工程验收及中间验收?(1)通常火灾自动报警系统得部分水平管线,就是预埋在砼楼板内。需与结构主体施工密切配合,预埋工作完成后或须由施工单位、监理单位、业主方共同进行隐蔽工程验收,合格后经三方签字,才能进入下道工序施工。?(2)电气绝缘检查。?(a)在穿线焊接包头完成后 (b)电气装置全部安装完毕后;?(c)地极探测检查须进行绝缘摇测检查,作为中间验收,不符合设计及规范要求得要立即检查处理。
9、火灾自动报警系统得调试系统调试应由安装单位会同有关厂家一起进行。 (1)应先分别对探测器、火灾报警控制器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置与消防控制设备等逐个进行单机通电检查。正常后方可进行系统调试。
(2)火灾自动报警系统通电后,对报警控制器进行下列功能检查。?(a)火灾报警自检功能;?(b)消音、复位功能; (c)故障报警功能; (d)火灾优先功能;
(e)报警记忆功能;?(f)电源自动转换与备用电源自动充电功能; (g)备用电源得欠压与过压报警功能;
(3) 对备用电源连续充放电3 次后,主电源与备用电源能自动转换。?(4)应采用专用检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。?(5)应分别由主电源与备用电源供电,检查火灾自动报警系统各项控制功能与联动功能。?(6) 火灾自动报警系统应在连续运行120h 无故障后,才能填写调试报告。 10、系统得验收
(1)火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持,设计、施工、调试等单位参加,共同进行。