一. 工程建设并网手续及流程
按照数字编号,并网手续及验收过程中需要签约的内容依次如下: 1. 获得项目发改委立项核准文件。 2. 测绘签约及测绘地形图。
3. 项目与光伏电站设计院签约,制作出可研报告,地勘报告,同时出具土地使用报告。
4. 根据项目可研,出具接入方案委托设计的函,与饶电设计院签约。 5. 组织接入方案设计人员现场查勘,出具接入方案。
6. 根据饶电设计院的接入方案,提出申请,请上饶市供电公司进行接入方案审查。如果方案较为复杂,需要提前去省电力公司与专家沟通。
7. 依据接入方案,即刻可以开展外线接入工程设计的签约。外线接入施工工程的签约。通信通道工程的签约。整定值计算工程的签约,启动调试方案的签约。要求地调下达调度一次编号,下达继电保护CT变比选型建议。并网调度协议的签约,购售电合同的签约,供用电合同的签约,调度人员上岗证培训,市调信通公司签约,下达通信方式单。同时组织上饶供电公司人员进行初步设计图纸审查。
8. 线路工程及站内工程土建基础完工后,由上饶市电力公司基建部开展质评工作。
9. 在外线工程完工,站内电气设备安装到位,试验良好并出具试验报告后,电站内后台监控系统与市调度调试正常后可进行第一次
验收工作。验收工作由上饶市供电公司建设部组织,并出具整改报告,整改报告含线路工程和站内工程。 10.
第一次验收的同时可开展电站安全性评估工作,由上饶市电力
公司安监部组织。 11.
根据整改报告整改完成后,反馈上饶市供电公司进行复检。复
检完全合格后,此时应具备并网发电条件,提请上饶市电力公司召开启委会。 12.
准备汇报材料以及初步的会议纪要,召开启委会并获得专家组
现场评定合格后,即完成并网发电及验收手续。 13.
提交申请接入并网的函,调度联系人员的函致市调后。由市调
度安排进行并网工作,并网过程中的一系列冲击试验及带负荷试验由市调指定,运维人员执行,厂家及施工人员配合,最终实现并网。
以上为35KV电站并网的全部手续流程,电站建设过程都围绕着这个流程依次下来,其中产生的费用另外也需要根据这个流程进行预算。