*欧阳光明*创编 2021.03.07
建筑用内外墙涂料取样方法
一、
欧阳光明(2021.03.07)
二、 使用范围
工业与民用建筑物用内外墙乳胶漆在施工现场的取样。
三、引用标准
GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T9756-2001《合成树脂乳液内墙涂料》
四、验收批
同一生产厂家,相同包装的产品为一个验收批。
五、一般试验项目
在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、涂料耐冻融性。
六、取样方法
产品交货时,应记录产品的桶数。按随机取样的方法,对产品进行取样,取样数不低于n/2(n为交货产品的桶数)。选择适宜的取样器,从桶内不同部位取相同量的样品,混合均匀后,取两份样品,各位1~2L分别装入样品容器中,样品容器应留有约5%的空隙,盖严,并将样品容器外部擦拭干净,作好标志。两份样品一份密封贮存备查,,另一份作检验用。
七、填写取样单
取样单内容应包括:委托单位、工程名称、建设单位、样品名称、规格型号、生产厂家、要求检验项目〕取样时间、取样
*欧阳光明*创编 2021.03.07
*欧阳光明*创编 2021.03.07
人、见证人、见证号等。 复层建筑涂料 复层建筑涂料适用范围
适用于以水泥系、硅酸盐系和合成树脂系等粘结料和骨料为主要原料,用刷涂、辊涂或喷涂等方法,在建筑物墙面上涂布2~3层,厚度(如为凹凸状,指凸部厚度)为1~5mm的凹凸或平状复层建筑涂料。
复层建筑涂料组成、分类和代号
组成:复层涂料一般由底涂层、主涂层、面涂层组成,但其中的聚合物水泥系、反应固化型环氧树脂系复层涂料无底涂层。 底涂层:用于封闭基层和增强主涂料的附着能力。 主涂层:用于形成凹凸式平状装饰面。
面涂层:用于装饰面着色,提高耐候性、耐污染性和防水性等。
(2)分类
复层涂料按主涂层所用粘结料分为:
聚合物水泥系复层涂料:用混有聚合物分散剂的水泥作为粘结料。
硅酸盐系复层涂料:用混有合成树脂乳液的硅溶胶等作为粘结料。
合成树脂乳液系复层涂料:用合成树脂乳液作为粘结料。 反应固化型合成树脂乳液系复层涂料:用环氧树脂乳液等作为粘结料。
*欧阳光明*创编 2021.03.07
*欧阳光明*创编 2021.03.07
(3)代号
复层涂料分类、代号:
分类 聚合物水泥系复层涂料 硅酸盐系复层涂料 合成树脂乳液系复层涂料 反应固化型合成树脂乳液系复层涂料 代号 CE Si E RE 技术要求
复层涂料技术要求应符合表的规定
试验项目 分类代号 CE,Si E RE 试验项目 分类代号 CE Si E RE 合成树脂乳液外墙涂料《GB/T9755-2001》 溶剂型外墙涂料《GB/T9757-2001》 外墙无机建筑涂料《JG/T26-2002》 3、须填写清楚送检产品的级别(优等品、一等单位工程同类涂料涂饰的墙面每500-1000m2划分为一个检验批,不足500m2也划分为一个检验批。 低温稳定性 初期干燥抗裂性 粘结强度 标准状态> 耐冷热循环性 浸水后> 透水性ml 溶剂型<0.5;水乳型<2.0 耐碱性 耐冲击性 耐候性 耐沾污性 1、适当大小的洁净的可密封广口容器,如内部不涂漆的金属罐、棕色或透明的玻璃瓶或塑料瓶。 2、装入样品后容器应留有约5%的空隙,密封盖严,并将样品容器外部擦洗干净,立即作好标志。如需加稀释剂或水稀释,应明确稀释比例。 数量3-4kg *欧阳光明*创编 2021.03.07