《防火与消防》课程设计
设计题目: 设 计 人: 专业班级: 指导教师:
二○一三年一月
目 录
第一章 工程概况 ..................................................................................................................................... 1
1.1工程概况 .......................................................................................................................................... 1 1.2设计资料 .......................................................................................................................................... 1
1.2.1建筑设计资料 ...................................................................................................................... 1 1.2.2城市给水资料 ...................................................................................................................... 1 1.3工程设计任务 .................................................................................................................................. 1 第二章 自动喷水灭火系统的选择 ......................................................................................................... 2
2.1几种自动喷水灭火系统的特点 ...................................................................................................... 2
2.1.1湿式自动喷水灭火系统 ...................................................................................................... 2 2.1.2干式自动喷水灭火系统 ...................................................................................................... 2 2.1.3预作用式自动喷水灭火系统 .............................................................................................. 3 2.2本工程自动灭火系统的确定 .......................................................................................................... 3
2.2.1自动喷水灭火系统设计原则 .............................................................................................. 3 2.2.2东北大学超市的火灾分析 .................................................................................................. 3 2.2.3本工程自动灭火系统的最终选择 ...................................................................................... 3 2.2.4各组件的选择 ...................................................................................................................... 4
第三章 湿式自动喷水灭火系统的系统设计 ......................................................................................... 6
3.1设计参数 .......................................................................................................................................... 6 3.2喷头布置 .......................................................................................................................................... 7
3.2.1布置原则 .............................................................................................................................. 7 3.3系统管网设计 .................................................................................................................................. 8 3.3.1管网 ...................................................................................................................................... 8 3.3.2管道系统 .............................................................................................................................. 9
第四章 自动喷水灭火系统的水力计算 ............................................................................................... 11
4.1系统设计流量 ................................................................................................................................ 11 4.2管道水力计算 ................................................................................................................................ 12 第五章 结论 ........................................................................................................................................... 17 参考文献 ....................................................................................................................................................... 18
第一章 工程概况
本次设计的目的是充分利用所学的现有的知识,完成东北大学超市的消防设计。此次设计基本上实现了我们从理论知识向实际工程设计的转变,充分的把理论知识应用到实际的工程当中,并对设计的方案、内容加以有针对性地、有说服力地论证,从而实现设计工程的可行性。
本次设计在选题的过程中,考虑到地区性、建筑性质,进行消防工程的设计,满足人们的生活需要,并且使人们得到舒适、便利的工作环境。设计的大体内容是:自动喷水灭火系统的设计和设计计算,设计的意义在于满足超市的消防灭火要求,保证工作人员的安全性,减少财产损失。设计的依据为相关书籍和设计手册、规范及网络。在计算的过程中,尽量使用符合经济流速的管径,以便降低成本,同时要考虑水压力情况来选择管材和一些连接管件。
1.1工程概况
东北大学超市地上一层,高度4m,总建筑面积约为883m2,体积约为3532m3,耐火等级不低于二级。具体请见工程图。
1.2设计资料
1.2.1建筑设计资料
建筑物地上一层平面图、立面图、建筑剖面图、建筑设计总说明。
1.2.2城市给水资料
给水系统由市政管网供水,采用市政直接供水的方式,而且是两路系统供水。
1.3工程设计任务
在本次设计中,要求设计的该建筑的消防工程的内容如下: 1)自动喷水灭火系统的设计,包括:平面图、系统图 2)自动喷水灭火系统的计算、说明