中国石化集团兰州设计院标准
SLDI 333C06-2001
0 修改标记 新制定 简 要 说 明 管件和管道附件的布置规定
全部 顾 英 审定 2002.04.01 日期 张彦天 郑明峰 校核 审核 修改 编制 页码
2001-01-08 发布 2001-01-15 实施
中国石化集团兰州设计院
目 录
一、总则
二、管件和管道附件的布置 1. 管件的布置 2. 阻火器的布置 3. 过滤器的布置 4. 补偿器的布置
工作规定 中国石化集团兰州设计院 实施日期:2001-01-15 管件和管道附件的 布置规定 SLDI 333C06-2001 第 1 页 共 3 页 一、总 则
1、本通则适用于中石化兰州设计院工艺系统管道布置设计。
2、本通则不适用于非金属管道、有色金属管道、地下给排水管道的布置设计。 3、 执行本通则时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定。
二、管件和管道附件的布置 1. 管件的布置
(1)弯头宜选用曲率半径等于1.5倍公称直径的长半径弯头;输送气固、液固两相流物料的管道应选用大曲率半径弯管。
(2)管廊上水平管道变径连接,如无特殊要求,应选用底平偏心异径管;垂直管上宜选用同心异径管。
(3)对于水平吸入的离心泵,当入口管变径时,应在靠近泵的入口处设置偏心异径管。当管道从下向上进泵时,应采用顶平安装,当管道从上向下进泵时,宜采用底平安装。
(4)平焊法兰不应与无直管段的弯头直接连接。
(5)阀门和其它静密封接头宜安装在管道支撑点的附近。
(6)除工艺有特殊要求外,塔、反应器、立式容器等设备裙座内的管道上不得布置法兰和螺纹接头。
(7)机泵润滑油系统的碳素钢管道、输送有固体沉积及结焦介质的管道等应分段设置法兰。机泵润滑油系统的碳素钢管道每段管道上的弯头不宜超过2个。
(8)机泵润滑油系统的润滑油主管的末端,应用法兰盖封闭。 (9)调节阀两侧管道上的异径管应紧靠调节阀。
(10)采用异径法兰连接时,输送介质的流向宜自小口径流向大口径。
2. 阻火器的布置
(1)加热炉燃料气主管上的管道阻火器,应靠近加热炉,并便于检修,管道阻火器与燃烧器距离不宜大于12m。
1