v1.0 可编辑可修改
大体积混凝土水化热温度计算
1
v1.0 可编辑可修改 目录
大体积混凝土水化热温度计算 ..................................................................................................................... 1 1工程概况 ..................................................................................................................................................... 1 2承台大体积混凝土的温控计算 .................................................................................................................. 1
相关资料 ................................................................................................................................................ 1
、承台混凝土的绝热温升计算 ............................................................................................................. 2 混凝土最高水化热温度及3d、7d的水化热绝热温度 ....................................................................... 2
? T(7)=9.17℃承台混凝土各龄期收缩变形值计算 ........................................................................ 3
承台混凝土各龄期收缩变形换算成当量温差 ..................................................................................... 4 承台混凝土各龄期内外温差计算 ......................................................................................................... 5 3 冷却管的布置及混凝土的降温计算 ......................................................................................................... 5
承台混凝土设置冷却管参数 ................................................................................................................. 5 体积V=??????3184 m3冷却管的降温计算 .............................................................................. 6 4结论及建议 ................................................................................................................................................. 7
结论 ........................................................................................................................................................ 7 建议 ........................................................................................................................................................ 7
2
v1.0 可编辑可修改 大体积混凝土水化热温度计算
1工程概况
XX特大桥,其主桥主墩承台最大尺寸长、宽、高分别为42.5米、15米、5米,混凝土标号为C30,施工时最低气温为5℃。
2承台大体积混凝土的温控计算
相关资料 1、配合比及材料
承台混凝土:C:W:S:G=1::::
材料:每立方混凝土含海螺水泥300Kg、赣江中砂754 Kg、湖北阳新5~25mm连续级配碎石1086 Kg、深圳五山WS-PC高效减水剂3.4Kg、拌合水160 Kg。 2、气象资料
桥址区位于亚热带大陆季风性气候地区,具有四季分明,无霜区长,日照充足,水源充足,湿光同季,雨热同季的气候特征。年平均气温17.6℃,极端最高气温为40.1℃,极端最低气温为-9.7℃。 3、混凝土拌和方式
采用自动配料机送料,拌和站集中拌和,混凝土泵输送混凝土至模内。 4、《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009) 5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
1
v1.0 可编辑可修改 、承台混凝土的绝热温升计算
《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009)P23
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)P21
混凝土最高水化热温度及3d、7d的水化热绝热温度 承台混凝土:
C=300Kg/m3;水化热Q=250J/ Kg,混凝土比热c= Kg℃,混凝土密度?=2423 Kg/m3 承台混凝土最高水化热绝热升温:
Tmax=WQ(1-e)/ c?=(300×250)×1/(×2423)=32.24℃
-mt
3d的绝热温升:T(3)=?(*3)=19.13℃
? T(3)==19.13℃
7d的绝热温升
T(7)=?(*7)=28.3℃
2
v1.0 可编辑可修改 ? T(7)=9.17℃承台混凝土各龄期收缩变形值计算
《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009)P24
0?y(t)??y(1?e?0.01t)?M1?M2?0?y····
?M10
式中:
为标准状态下的最终收缩变形值;M1为水泥品种修正系数;M2为水泥
M3细度修正系数;
为骨料修正系数;M4为水灰比修正系数;
3
M5为水泥浆量修正系数;