文件编号:RHD-QB-K1796
电缆沟施工作业指导书
标准版本
(管理制度范本系列)
编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX
生产管理 / Production Control 编号:RHD-QB-K1796
电缆沟施工作业指导书标准版本
操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。
1 编写依据
1.1 《220kV里兰变电站工程施工方案》; 1.2 《220kV里兰变电站工程所区排水及电缆沟施工图(BD05061-T-43)》;
1.3 《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002;
1.4 《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)(J253-2003)》
1.5 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;
1.6 《电力建设安全工作规程》(变电站部分)
第 2 页
生产管理 / Production Control 编号:RHD-QB-K1796
DL5009.3-1997;
1.7 《电力建设安全安全健康与环境管理工作规定》;
1.8 《火电施工质量检验及评定标准》第一篇土建工程篇(原电力工业部建设协调司); 1.9土建施工图纸会审纪要。
2 工程概况
新增电缆沟为600mm宽,其中电缆沟每3米长度设U型钢筋混凝土柱,其余为砌砖沟壁,电缆沟盖板为预制板;电缆沟总长为47米。
3 施工工艺
3.1 施工工艺流程图
第 2 页
生产管理 / Production Control 编号:RHD-QB-K1796
施工准备 测量定位及放线 土方开挖 土方检查
砼垫层 U型柱钢筋加工、安装 沟壁砌砖(埋放预埋件、通长扁钢)
U型柱砼浇筑 沟壁及压顶抹灰 浇制盖板 铺放盖板
3.2 施工工艺 3.2.1 施工准备
3.2.1.1 技术员根据施工图纸编制材料表,采购管理部门根据材料表提供合格的材料,所需材料应提前做好试验。
3.2.1.2 准备挖土机、平板振动器、振动棒、翻斗车,铁镐等施工工器具。
3.2.1.3 材料取样送检,做好砂浆及砼配合比及
第 2 页
生产管理 / Production Control 编号:RHD-QB-K1796
砖的抗压强度。
3.2.2 测量定位及复核
3.2.2.1 由技术员对有关人员进行技术交底。 3.2.2.2 按设计图纸进行放样、检查无误后洒石灰线。
3.2.2.3 控制电缆沟坡度和平整度,水平桩距尽量缩短到3~4米1个。
3.2.2.4 技术员和质检员对放线定位进行复核,确保放线无误。
3.2.3 土方开挖及检查
3.2.3.1 土方采用机械开挖。开挖沟(槽),不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。
3.2.3.2 沟(槽)底修理铲平后,进行质量检查
第 2 页