作业内容 危险点 控制措施 依 据 7.9.8用 1.使用兆欧表测量绝缘时,应有两人担任。 兆欧表测量绝 触及其他带电部 2.测量用的导线,应使用绝缘导线,其端《安规》第251条、缘 位 部应有绝缘套。 252条、253条、 3.测量绝缘时,须将被测设备从各方面断255条 开,验明无电后,方可进行工作。在测量绝缘 前后,必须将被测设备对地放电。 4.在带电设备附近测量绝缘时,测量人员 和兆欧表须保持安全距离。移动引线时,必须 注意监护 7.9.9电机 1.电机试转前,应用绝缘带将引线包扎好, 《检修规程》第 试转 并将引线盒盖扣严。 43条、44条 1.人身触电 2.试转时应有值班人员进行操作,工作班 《安规》第33 成员严禁触及其他带电部位 条、36条 2.转动设备伤人 1.电机试转前,应将对轮罩盖好。 2.电机试转过程中,工作人员严禁触碰电 机及机械转动部位

7.10 振动给煤铁芯及线圈更换危险点预控措施

作业内容 7.10.1办 理工作票及预 知卡 7.10.2验 电 人身触电 7.10.3接 人身触电 电源及照明灯 危险点 同7.9.1 1.工作人员进入现场必须带近电报警器。 2.验电时,必须用电压等级合格而且合格《安规》第70条 的验电器。 3.在检修设备进出线两侧分别验电 同7.9.3 控制措施 依 据 7.10.4 铁 1.工作前应对所有的工器具进行一次详细 《电厂大修现场芯、线圈拆除及 的检查。 安全管理规定》第更换 1.工器具伤人 2.使用扳手、手锤、铁锯等工具时应带手三、五条1—1.1 套,人员相互间应配合好 第十七条4—1.7、 1.12《安规》第 2.落物伤人 同7.9.4 3.物件坠落伤人 铁芯及线圈将要拆下或组装时,应用手拖住,105条 防止用力过猛,致使铁芯及线圈落地伤害人员 7.10.5测 量线圈电流 人身触电 1.钳形电流表应保存在干燥的室内,使用 前擦拭干净。 《安规》第247条、 2.使用钳形电流表时,应注意电压等级。250条 测量时带绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及 其他带电设备,以防短路或接地 作业内容 危险点 控制措施 依 据 1.使用兆欧表测量绝缘时,应有两人担任。 7.10.6用 触及其他带电部 2.测量用的导线,应使用绝缘导线,其端《安规》 兆欧表测量线位 部应有绝缘套。 第251条、252条、圈绝缘 3.测量绝缘时,须将被测设备从各方面断253条、255条 开,验明无电后,方可进行工作。在测量绝缘 前后,必须将被测设备对地放电。 4.在带电设备附近测量绝缘时,测量人员 和兆欧表须保持安全距离。移动引线时,必须 注意监护 7.10.7线 人身触电 圈试转 1.线圈试转前,应用绝缘带将引线包扎好,《检修规程》 并将引线盒盖扣严。 第36条、44条 2.试转时应有值班人员进行操作,工作班 成员严禁触及其他带电部位

7.11 机组大、小修及220kV线路预防性试验危险点预控措施

作业内容 危险点 控制措施 依 据 7.11.1继 1.按规定办理工作票。 《安规》(电气)第电保护二次回 走错位置,误碰 2.检查运行人员所做安全措施是否正确完备。 211条、212条、路检查测绝缘 带电设备 3.工作是需二人以上,并严格遵守工作监215条 护制度 7.11.1继 电保护二次回 人身触电 路检查测绝缘 落物伤人 7.11.2保护 调试 人身触电 1.使用兆欧表测二次回路绝缘,应有两人 担任。 2.测量用的导线应绝缘良好,端部应有绝《安规》(电气) 缘套。 第251条、252条、 3.测量绝缘时,应验明回路确无电压,并253条、255条 无人工作。 4.工作人员、兆欧表的位置要合适,导线 长度适宜,并与带电保护屏,保持安全距离 1.按规定戴好安全帽并系紧帽带。 2.检查作业现场是否有落物的可能。 3.不随意跨越围栏 《电厂大修现场安全管理规定》第十条1.9 1.接引电源时,试验电源的容量及电 压等级要符合要求。 《安规》(电气) 2.试验设备与电源间要有专用刀间隔离刀第221条、222条、 闸熔丝容量要合适,不要选择过大。 225条 3.电源线要绝缘良好,端部接有插头。 4.接引电源时,要带绝缘手套。 5.使用的工具要有绝缘套

作业内容 危险点 误整定 仪器仪表损坏 控制措施 依 据 1.保护要严格执行定值通知单整定。 2.试验台切换开关的位置及仪表的档位要 准确。 《检修规程》补充 3.要按调试规程调试。 条款l条 4.复试定值不准确时,要首先检查方法是 否正确。 5.要做好试验记录。 6.试验用仪器仪表要定期检验合格 1.试验电源的电压等级要符合试验仪器的 要求。试验仪器仪表的档位要准确。 《检修规程》补充 2.给电前检查调压器是否零位。 条款2条 3.试验接线应经第二人检查,保证其正确 无误 7.11.3操 1.操作试验应有二人以上进行,作业人员 作试验 对二次回路要熟悉掌握。 《检修规程》补充 误操作运行设备 2.严格执行工作监护制度,不应在失去监条款3条 护的情况下操作。 3.设备的标志要齐全 1.通知运行人员共同进行试验严禁私自投 操作伤人 保护直流。 《安规》(电气) 2.检查所操作设备上确无人作业,该设备第219条、224条 检修工作票全部收回 1.按原理图进行操作试验。 回路检查不全 2.每一回路检查到,不丢项、落项。 《检修规程》补充 3.试验时备齐图纸及万用表。 条款5条 4.发现问题及时查清,不敷衍了事

7.12 发电机大修试验及预防性试验危险点预控措施

作业内容 7.12.1办 理工作票 7.12.2接 试验设备电源 人身触电 和接地线 7.12.3测 量定子绕组绝 人身感电 缘电阻 危险点 控制措施 依 据 开工前工作负责人办理工作票,确认安全措 施完善,组织好工作组成员宣读工作票内容,《安规》第227条、作业危险预知卡签字,方可开工 228条 1.确定试验电源电压等级及容量。 2.使用有明显断开点的刀闸。 3.试验设备金属外壳可靠接地 《安规》第230条、242条 1.试验现场监护和装设围栏。 《安规》 2.确认接线无误,各接地点可靠接地。 第251条、252条、 3.测量绝缘前后必须将试品放电 253条、231条 作业内容 危险点 控制措施 依 据 7.12.4定子 绕组直流耐压、 交流耐压及测 量漏泄电流 1.人身感电 2.误加压 7.12.5拆除 人身感电 试验接线 1.试验现场设专人监护和装设围栏。 2.操作人员应站在绝缘垫上。 《安规》第231条、 3.变更接线时先断开电源、放电,将高压232条、233条、输出接地。 234条 4.加压前所有人员撤离被试设备,得到负 责人许可后方可加压,加压时监护人员呼唱 1.加压前确认试验接线、表计倍率、量程、 调压器零位及仪表初始状态正确。 《安规》第232条、 2.加压过程中精力集中,注意异常现象发233条、234条、生 235条 试验后对试品充分放电,不得先拆除地线,《安规》第233条、确认试品无剩余电荷后方可清理现场 234条、235条

7.13 主变压器、厂用变压器大修试验危险点预控措施

作业内容 7.13.1办 理工作票 7.13.2接 试验设备电源 人身触电 和接地线 7.13.3测 人身感电 量绕组绝缘电 阻 7.13.4绕 组直流耐压、测 量漏泄电流、损 1.人身感电 失角、直流电阻 及吊芯检查、套 2.误加压 管试验 3.高空坠落 4.落物伤人 7.13.5拆 人身感电 除试验接线 危险点 同7.12.1 同7.12.2 同7.12.3 1.试验现场监护和装设围栏。 2.操作人员应站在绝缘垫上。 《安规》第231条、 3.变更接线时先断开电源、放电,将高压232条、233条、输出接地 234条 同7.12.4 1.工作人员无妨碍高处作业的病症,精神《安规》第580条、异常禁止作业。 584条、585条、 2.使用合格的安全带,挂于结实牢固的构586条 件上。 3.在高空改变作业位置时,安全带不能解除 1.戴好安全帽并系紧帽带。 2.工作地点下面人员不得停留或通过。设《安规》第588条、专人监护。 589条 3.不得上下抛掷工具、材料等 同7.12.5 控制措施 依 据 作业内容 7.14.1办理 工作票 7.14.2接试 验设备电源和 人身触电 接地线 7.14.3测量 电缆绝缘电阻 人身感电 7.14.4电缆 1.人身感电 直流耐压及测量 直流电阻 2.误加压 7.14.5拆除 人身感电 试验接线 危险点 同7.12.1 同7.12.2 同7.12.3 同7.12.4 控制措施 依 据 同7.12.5

7.15 电动机大修试验危险点预控措施

作业内容 7.15.1办 理工作票 7.15.2接 试验设备电源 人身触电 和接地线 7.15.3测 量定子绕组绝 人身感电 缘电阻 危险点 同7.12.1 同7.12.2 同7.12.3 控制措施 依 据 7.15.4定 1.人身感电 同7.12.4 子绕组、交流耐压 及测量直流 2.误加压 电阻 7.15.5拆 人身感电 除试验接线

7.16 发电机及高低压电动机仪表及二次回路检修危险点预控措施

作业内容 7.16.1办 理工作票

危险点 同7.12.1 控制措施 依 据 同7.12.5

火力发电厂危险点分析及预控措施(电气检修)