作业内容 检修 危险点 节和释压玻璃片。 3.检修时不要碰击损坏瓷套 1.膨胀器检修时不要用力过大,防止损坏膨胀《互感器检修工节和释压玻璃片。 3.检修时不要碰击损坏瓷套 艺》24条 2.检修时不要碰到油标,防止损坏玻璃油标。 控制措施 依 据 艺》23条 7.2.12 TA 设备损坏 1.膨胀器检修时不要用力过大,防止损坏膨胀《互感器检修工 2.检修时不要碰到油标。防止损坏玻璃油标。 7.2.13 1V 设备损坏 检修 7.2.14避 设备损坏、接地 1.检修时不要碰击损坏瓷套和放电计数器。 使用说明书 雷器检修 事故、人身触电 2.拆开的引线用结实的绳索系好,并固定到牢 固的构件上,防止风吹摆动到带电设备上造成事 故 7.2.15支 设备损坏 柱绝缘子检修 1.不要使支柱绝缘子过分受力,特别是横向受《隔离开关检修力。 2.检修时不要碰击瓷套 工艺》32条及说明书 《安规》 56条、57条、 255条 7.2.16导 人身触电、高空 1.不要走错位置、设备间隔,攀登架构梯子和线及悬垂绝缘坠落 子检修 牌、作业警告标示牌。 应指定他人继续监护,并交待清楚监护事项 跨骑悬垂绝缘子串、导线前认真核对好设备标志第51条、54条、 2.设专人认真监护,不得擅离。如必需离去,251条、253条、 7.2.17作 人身触电、火灾 1.人员全部撤离作业现场,通知全体人员作业《安规》第63条 业结束后现场 清理 7.3.2高 高空坠落, 空作业 已经结束,设备即将投入运行,随时可能带电。 2.清理好作业现场,清除任何易燃易爆物品和 影响设备或系统恢复运行的物品,使设备具备可 以投入运行的状态 根据所在作业的变压器部位的高度是否超过1.5m和变压器母线上的作业,使用合格的安全带,并选择适合进行作业具有合适的活动范围的牢固的挂点系好安全带,并根据作业实际需要选择是否使用腰绳,并系牢

《安规》 第268条 作业内容 危险点 同7.2.3 控制措施 依 据 7.3.3高压 人身触电 试验 7.3.4吊芯 人身伤害、人身 1.各项起重作业的工具选用、使用及起重指挥《变压器检修工检修 触电、火灾、设备应严格遵循起重作业的有关规定执行。设专人指艺规程》 损坏 挥、起重工操作。 《安规》 2.重物放到地上应稳妥地放置,防止倾倒或滚第489条、490条、 动,必要时应用绳绑住。各类绝缘子存放、安装118条 时要有防止绝缘子损坏的措施。 3.使用电动工器具、机械设备时应根据设备的 要求和实际情况接好可靠的保护接地线,以确保 安全。 4.在架构或设备上挂接导线或金具、悬垂绝缘 子时要防止人体在意外时闪空坠落。挂钢丝绳和 滑轮时要选择合适的位置,起落操作过程中所有 人员必需远离钢丝绳断裂或卷扬机、滑轮出现意 外扫动范围之外。 5.变压器吊芯、回装的作业时,应设专人指挥和统一号令、起重工操作,选用合格的钢丝绳、挂点,器身落下时应在下铁夹件处垫牢道木,防止变压器器身倾翻。固定80t起闭机操作时应听从指挥的指令,起落应不连续,保持与指挥的联系,防止刮碰设备及人员。 7.3.4吊芯 人身伤害、人身 6.220kV、110kV套管在吊运起落中应使用专用《变压器检修工检修 触电、火灾、设备钢丝绳,且在上部用绳索绕扣、圈围系好,防止艺规程》 损坏 设备脱出倾倒。由竖直转为水平位置时应采取3t《安规》 手拉葫芦挂钢丝绳在套管上部,用3t手拉葫芦将第489条、490条、 套管缓缓放平,落地时应垫人道木,防止套管受118条 力折断或旁滚损坏。 7.使用千斤顶顶变压器加装气体继电器侧升高 垫铁时,千斤顶应顶在变压器台车承重横梁或油 箱下部加强钢板上,并同时操作,千斤顶下部应 放置可靠、垫牢,千斤顶使用前应仔细检查,合 格无误后方可使用。 8.真空滤油机使用时设专人值守操作,按使用 说明书要求操作,检查好各管路、油门是否漏油、 断路器位置是否正确,加温罐中油位是否正常, 油温最高不得超过60℃、冷却水是否畅通,还需 准备好灭火器以防意外。 9.在绝缘油更换或过滤处理时,使用油泵车或 滤油机时电源线应无破损、断路器应能正确动作、 保护罩完好,并从电源盘上接线,遇通道时应有支撑或防压、碰的保护措施。 作业内容 危险点 控制措施 10.如需动火作业,需办理动火作业票,并准备 灭火器,整理好作业用的破布、汽油,并事先对环境进行通风。汽油使用与动火作业、使用电动机械不能同时进行 7.3.5变 落物伤人 压器上作业 高空与地面传递物品时应使用结实的绳索绑扎牢固后传递不得直接抛掷 7.3.6使 人身伤害、损坏 梯子应有防滑脚、限制开位措施并有专人扶持 《安规》 用梯子作业 设备 第488条 7.3.7变 人身伤害、损坏 1.首先将变压器下台专用的引导铁轨用铁轨连《变压器安装使 压器上下台及设备 接片和轨距卡连接调整好,并将引导铁轨与地面用说明书》、《变移动 间垫平、找好水平后垫牢固。然后用2个30t千压器检修工艺规 斤顶在上下端垫好道木、铁板后,顶在变压器油程》及《安规》 枕侧台车底盘连接钢件上,同时操作千斤顶将变488条 压器均匀顶起,当垫有升高垫铁的台车轱辘升离 垫铁后,用火焊割除垫铁,然后再同时操作千斤 顶,使变压器台车骨碌均匀落到变压器台铁轨上, 再各处全部防止变压器在铁轨上溜动的挡铁。 7.3.7变 人身伤害、损坏 2.在变压器牵引挂点和叉车挂点上挂好钢丝绳《变压器安装使压器上下台及设备 和5t手拉葫芦(叉车停在网络楼水泥路上,轮胎用说明书》、《变移动 靠马路牙做防串止挡),用手拉葫芦将变压器牵引压器检修工艺规 到运输铁道中心线上后停止牵引,用4台30t千程》及《安规》 斤顶在上下垫好道木、垫铁后均匀将变?器顶起,488条 然后在变压器台车连接钢件上垫好防止变压器突 然落下的道木,再将变压器的4个台车轮施掉向, 撤除道木后,同时均匀操作千斤顶落下变压器。 3.用铲车牵引变压器,在牵引过程中要密切注 意台车??的运转情况,牵引时速不大于8m/min 4.牵引铲车上应跟随变电班信号传达员,牵引 指挥使用哨子和指挥旗,发现异常及时停止,排 除后方可继续进行。牵引过程中铲车应匀速牵引, 并应保持在铁路中心线上直线行进。 5.工作前应向叉车和铲车司机交待好工作要点和注意事项,牵引中所有人员需在钢丝绳可能发生以外断裂扫动范围之外 7.3.8作 人身触电、火灾 业结束后现场 同7.2.18 清理

《安规》 第268条 依 据 7.4 容量1000kVA及以下变压器大修危险点预控措施

作业内容 危险点 控制措施 依 据 7.4.1办 保证作业人员 同7.2.1 理工作票 安全的组织、技 术措施不完善 7.4.2高 高空坠落 空作业 7.4.3高 人身触电 试验 同7.3.2 同7.2.3 7.4.4 人身伤害、人 1.变压器吊芯时应首先在变压器室上方吊《安规》第488条、 吊芯检修 身触电火灾 芯挂点处挂好合格的5t手拉葫芦,钢丝绳选489条、490条、 用Ф14以上的合格对绳扣。挂好后均匀起吊,118条及 并及时在变压器大盖与油箱间垫入防止因意《变压器检修工艺》 外器身突然落下伤人的两根足尺木方,方可 伸手进入油箱内进行器身的检修。 2.在绝缘油更换或过滤处理时,使用油 泵车或滤油机时电源线应无破损、开关应能 正确动作、保护罩完好,并从电源盘上接线, 遇通道时应有支撑或防压、碰的保护措施。 3.如需动火作业,需办理动火作业票,并准备灭火器,整理好作业用的破布、汽油,并事先对环境进行通风。汽油使用与动火作业、使用电动机械不能同时进行 7.4.5杆 落物伤人 塔、变压器台 上作业 高空与地面传递物品时应使用结实的绳 《安规》第268条 索绑扎牢固后传递不得直接抛掷 7.4.6使 人身伤害或损 同7.3.6 用梯子作业 坏设备 7.4.7作 人身触电、火 同7.2.18 业结束 灾

7.5 高压配电装置检修危险点预控措施

作业内容 危险点 控制措施 依 据 7.5.1 6kV 高空坠落 母线室、导出 室母线作业 1.6kV母线室母线及导出室发电机出口母线、《安规》 隔离开关上方母线清扫,发电机引出线拆、接头第32条、633条、作业时系好安全带。 637条、581条 2.所使用的工器具——定要放置好,防止高空落物。 3.作业时攀登梯子、架构要认真检查是否牢固, 做好防滑措施。 地面人员与高空作业人员要密切配合做好监护,作业结束后要清扫现场,杂物放置地面进行处理

作业内容 危险点 控制措施 依 据 7.5.2高压 1.开关柜的起吊、安装及开关的解体应有 配电装置检修 起吊误碰设备及熟悉起重工作的人员指挥,其他人员密切配合《大修现场管理安装、运输 人员伤害 听从指挥。 规定》17条 2.作业前对起重工器具进行一次详细的检 查,确保作业可靠进行 火灾 1.施工作业中需要使用电、火焊时,按规 定办理动火票,需由有动用电、火焊资格的人 《热机规程》、进行作业,并有专人监护,准备好适量的消防《消防条例》、《检 器材。电焊机的一、二次线不得有裸露部分,修规程》第5条、 接头牢固,电焊机的外壳必须接地。 《安规》第177条 2.使用火焊时,乙炔瓶、氧气瓶不得放在 一起,按规定分开一定距离,检查乙炔带、氧 气带不应有漏汽现象,接头牢固,作业结束后 认真检查,不留火种 1.电缆敷设时需要登高作业,要系好安全 带。 2.所使用的工器具一定要放置好,防止高《安规》 空落物伤人。 第32条、633条、 3.作业时攀登梯子、架构要认真检查是否637条、581条 牢固,做好防滑措施。 4.在高空作业需要改变位置时,安全带不 能解除或采用双绳安全带。 5.地面人员与高空作业人员要密切配合做 好监护,作业结束后要清理现场,没用的物件放置地面,盖好掀开的电缆盒盖板 1.具备必要的电气知识,熟悉《电业安全 工作规程》并经考试合格。 2.必须学会触电解救法和人工呼吸法。 《安规》 3.至少有两人在一起工作。 第45条《大修现 4.按规定办理好工作票,工作负责人由能场管理规定》 胜任检修工作的人担任,工作期间不准离开现 场。 5.开工前工作负责人向作业组人员宣读工 作票,详细交代工作任务,安全措施和注意事 项,并认真检查工作现场所检修的设备各回路 电源确以断开,以及所布置的安全措施与工作 票所载的安全措施是否一致,并首先验电,确 认无误后方可工作。 6.检修的设备所涉及的电源系统必须有可 靠的隔断措施并悬挂标牌,临近带电部位必须 放置带有高压危险标牌及遮栏或红布帘。 7.作业中做好监护,尤其是380V母线停 7.6.1 380V 母线室、单控室 高空坠落 作业 人身感电

火力发电厂危险点分析及预控措施(电气检修)