好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

勘察技术方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

标准贯入试验 波速试验 场地微振动 土壤化学性质分析 次 m 点 组(件) 80 120 2 4 3 勘察成果文件的分析与编制 3.1钻探资料

在现场具备连续施工条件时,钻探外业施工在进场15天内完成。

在施工期间,可根据业主要求提供每天现场钻探进度报告,内容包括每台钻机的原始记录复印件、每天的进度。钻孔记录包括:孔号,孔深、孔内初见水位、稳定水位、地层描述、所用钻探机械类型、取样器类型、取样深度、标准贯入试验深度和锤击数,动力触探试验锤击数和深度、操作人员姓名、描述员姓名、所用套管的类型、深度及特殊情况的说明等内容。

3.2土工试验结果

土工试验结果在工程开工后25天内完成并提交报告,报告包括各土层的物理力学实验结果。

3.3成果报告

我院提供的本工程《岩土工程勘察报告》主要包含以下主要内容: (1)前言

① 勘察工作的依据 ② 完成的勘察工作量 (2)场地工程地质条件 ① 地质条件背景资料 ② 场地的地形地貌条件 ③ 地基土层的分布情况

④ 各层地基土的物理力学性质指标统计结果 ⑤ 地下水

a.地下水的类型及埋藏条件 b.历史最高水位记录

c.建筑防渗设计水位和抗浮设防水位的基本依据和建议 d.地下水或浅层土的腐蚀性评价 ⑥ 抗震设计条件 a.场地抗震设防烈度 b.建筑场地类别 c.场地的地震液化判别 (3)结论和建议

① 有无不良地质作用及不良地质作用的防治对策 ② 各地基土层承载力标准值

③ 提出经济、合理的地基基础方案及地基处理方案、施工建议 ④ 地下水

a.地下水的类型及埋藏条件 b.地下水或浅层土的腐蚀性评价

c.场地历年最高地下水水位及近3~5年最高地下水水位

d.抗浮设防水位建议值

⑤ 基坑开挖边坡支护方案建议及相关的土层参数 ⑥ 基础以上地下水降排方案及降水对周围环境的影响 ⑦ 桩基工程设计的有关参数与施工建议 ⑧ 其它合理化建议 (4)图表

① 勘探点平面配置图和工程地质剖面图 ② 土工试验成果总表及土、水化学分析试验报告 ③ 剪切波速测试成果图表

④ 其它必要的室内土工试验成果图表或说明

⑤ 氡浓度检测报告

3.4岩土工程计算分析和评价

在查明场地地基土土层结构、地基土物理力学性质指标、地下水分布特征参数、抗震设计参数、周围地上地下环境等岩土工程条件的基础上,重点针对以下四个岩土工程问题计算分析,以对地基基础设计和施工提出合理的建议方案。

3.4.1地基基础分析评价

根据上部建筑对地基基础的要求,采用合理的地基模型及室内外试验测试分析得到的土力学参数,对地基承载力和地基沉降进行计算分析,提出技术先进、安全可靠、经济合理、施工方便的地基基础设计施工方案的建议。

3.4.2地下水治理方案

根据勘察期间得到的场地地下水水位、渗透系数、地下水流量等参数、根据场地的区域水文地质条件、考虑上层滞水与潜水的关系,提出安全可靠、经济合理、技术先进的地下水治理方案及对周边建筑物、地下管线的监测建议。

3.4.3场地地震效应评价

根据场地的标准贯入试验资料,判别在地震作用下地基土液化可能性,结合场地波速测试资料,综合判定地基土地震液化的可能性。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)确定抗震设防烈度、设计地震分组。 根据本次的波速测试的分析,确定建筑场地类别。

将根据场地地质地震资料,对建筑场地进行综合评价。

3.4.4基坑支护方案

考虑到场地周边建筑物、道路管线等情况,基坑降水、支护不容许对周边建筑物、地下管线造成破坏,因而,对于本工程周围环境比较复杂的深基坑边坡的安全维护,是一项复杂的岩土工程问题。根据土分析资料,结合投标人的经验,提出安全可靠、经济合理的基坑支护参数,结合本工程地基基础方案和基坑降水方案,通过分析计算、论证,综合考虑各种因素,对比若干种可行的基坑支护结构形式,为业主和设计施工提供合理的基坑支护方案,对基坑施工、监测提出有关的建议。

4 工程实施技术要点说明 4.1 孔位确定和高程测量技术要点

各钻孔位置按设计要求准确定点放孔,钻探前应进行调查访问,采用管线探测仪器对孔位进行探测、确保孔位处无地下工程及地下各类管线,确保钻探施工安全。

确认钻孔位置有地下管线或地下设施之后,在满足勘察精度的条件下进行适当移位,孔口标高的测量严格按《工程测量规范》执行。

4.2 钻探技术要求

每台钻机配备一名专业地质钻探记录员记录施工情况,量测钻探进尺。记录钻进深度、岩土层面深度及变化情况,地下水位深度的量测误差不超过±2cm。在初见水位后,量测地下水初见水位、测量稳定水位,并在勘察结束以后,统一量测稳定水位。

每台钻机配备一名地质记录员和一名钻探技师,记录员按钻进回次真实、及时记录土及变化情况。现场钻探人员均为投标人多次培训、持有上岗证书的技术工人或技师。

钻探按单孔作业任务书进行,每孔现场验收,并经现场技术负责人签定合格意见后,再搬迁施工下一勘探孔。钻孔终孔后用原土或粘土球及时回填。

取水试样时,在采用套管护壁的钻孔中采取,每组两瓶,标明采样地点,孔号、深度、分析项目;侵蚀性CO2分析水样应及时按要求加入大理石粉,瓶口应立即漆封。

在地基持力层和有影响的下卧层起伏变化大时,将及时补充勘探点查明其起伏变化情况,使相邻勘探点的地基(桩基)持力层层顶高差不大于1m,且补点间距控制在10m左右。

4.3 取样技术要点

(1)取土间距要求

在布置取样钻孔中:取样孔(专门的标贯孔20米以下开始取样)在自然地坪以下自地表以下1.5~20米范围内,粘性土、粉土及部分砂土采取原状土样,厚度大于0.5m的夹层应,每层每隔1米取土样1个,20~35米的范围内,每层每隔2米取土样1个,变层加取;每层土样不少于6个,持力层土样不少于12个,主要受力层不少于8个。砂土、碎石土取扰动土祥。在标准贯入孔中,20m以上的粉土在标准贯入器中留取扰动样。

(2)取样质量要求

在地下水位以上不允许向孔内注水;地下水位以下优先采用泥浆护壁,使用套管护壁时,取样位置在套管底部下不少于1m。

取土时,孔底虚土厚度不得大于取土器上端度卡长度,否则应先清孔至满足取土要求。

下放取土器时禁止冲击孔底。 (3)土样封装

土样均要求及时封装和贴签,注名取样地点、土样名称、孔号、取样深度、取样日

期,并避免曝晒、浸泡或冰冻。

整个容器加盖后,土样容器的所有接缝处均应用蜡封。 为了保证密封效果,盒盖与样筒要配套。 (4)土样的运输

土样运输前必须填写好送样单。 在运输中应装入专用土样箱避免振动。 土样在装卸过程中,应轻拿轻放,避免摔碰。 运输土样须采用平稳而少颠簸的车辆。 (5)土样的贮存

贮存土样应注意环境条件和容器材质。

土样装封后不宜曝晒,气温低时则应注意防冻。

土样贮存期间可能产生的扰动是不容忽视的。因此应尽可能缩短取样的贮存时间,所有土样的试验均须在取样后2天内进行。

(6)土样试验时,试验人员对试样质量进行检验。开样时如有扰动、析水或变形现象或土样长度不能满足试验项目要求者,应降低土样质量等级或通知项目组,由项目组责成钻探班组重新补取土样。

4.4 原位测试技术要点

(1)标准贯入试验

试验目的是评价粉(砂)土的密实度,计算天然地基承载力,估算地基土变形参数、单桩极限承载力,评价成桩可能性;判定饱和粉土或砂土地震液化可能性及液化等级。

标准贯入试验在砂土、粉土中进行,每米贯入1次。标准贯入前,应清除孔底残土。标准贯入器下至孔底首先预打15cm,然后记录30cm的锤击数。

水位以下砂层须严格执行预打15cm,防止孔内涌砂的影响,同时应采取孔内灌浆、慢速提钻等措施,防止或减少孔内涌砂。

(2)波速测试

钻孔波速试验采用单孔法测试,剪切波震源采用锤击和上压重物的木板。 试验场地避开水泥及沥青路面和地下管道等障碍物。

测试点的布置根据地质分层,按1m布置一个测点,地质分层处加测。 试验步骤,资料整理与计算分析严格执行相关测试标准。

勘察技术方案

标准贯入试验波速试验场地微振动土壤化学性质分析次m点组(件)80120243勘察成果文件的分析与编制3.1钻探资料在现场具备连续施工条件时,钻探外业施工在进场15天内完成。在施工期间,可根据业主要求提供每天现场钻探进度报告,内容包括每台钻机的原始记录复印件、每天的进度。钻孔记录包括:孔号,孔深、孔内初见水位、稳定水
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4no3l8yl5968ub00wtu64vbt01gdv9005i8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享