好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高层住宅楼脚手架搭设方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1#高层住宅楼脚手架搭设方案

悬挑式脚手架搭设方案

本工程为28层高层住宅楼,总建筑面积为15752.15m2,建筑总高度为90.9米,外防护架采用悬挑式双排脚手架分别在二层、四层、十层、十六层、二十二层进行分阶段悬挑,采用16#的槽钢进行悬挑,架杆用φ48,壁厚为3.5的钢管,扣件、架板、安全网采用国标产品。

架体设计:架体内外立杆横距为1.0米,离建筑物0.4米,立杆纵距为1.4米,步距为1.8米,外立杆设900的护身栏杆,连墙杆每层水平间距为5米,竖向间距为3.0米,梅花式布置,小横杆间距为1.2米,每二层进行满铺脚手架,并设180黑色相间色的挡脚板,在槽钢悬挑层满铺竹架板,并覆盖安全网,进行严密封闭,在大角处采用φ14的钢丝绳斜拉,在转角处设剪力撑,每隔六跨设一道,并随架体连续搭设。

一、编制依据:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001公司有关规定和本工程实际情况

二、材料选用:

悬挑梁:16#工字钢 架体构件φ48×3.5㎜钢管。 扣件:可锻铸铁制作的扣件(十字扣件,旋转扣件,对接扣件) 脚手板:竹架板 踢脚板:五夹板

连墙件:φ48×3.5㎜钢管,三步一隔离:木板

斜拉保险:φ14钢丝绳。 架体外侧防护:密目安全网。

1 / 14

1#高层住宅楼脚手架搭设方案

三、受荷情况:

工字钢悬挑扣件式外脚手架的工字钢、钢丝绳、立杆、小横杆、大横杆是主要受力杆件,剪刀撑、连墙件是保证脚手架整体刚度和稳定的杆件,有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,其中连墙杆还承载风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。

四、基本要求:

本脚手架是施工用临时结构,它要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,包括施工材料、施工人员、风荷载等,因此必须有足够的承载能力,刚度和稳定性。在架体结构计设容许的条件下,确保不变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。

1、悬挑梁尾端应固定在钢筋混凝土楼板上,另一端挑出楼板,悬挑梁按立杆间距1.4m布置,梁上焊φ25短钢筋作底座,脚手架立杆插入固定,然后绑扫地杆,将一段高度的脚手架荷载全部传给底部的悬挑架承受。

2、悬挑梁尾端楼板上的固定采用φ16钢筋根据楼板厚度制作高出楼板面18—20㎝的钢筋箍,预埋在楼板钢筋网中,钢筋箍底部与楼板下层筋连接牢固。安置挑梁时,挑梁尾端套入预埋钢箍内,用木楔打紧固定。

3、立杆接长必须采用对接扣件,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500㎜,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

4、剪刀撑设置每道跨越立杆的根采用6根(4跨6米),斜杆与地面的倾角在45°—60°之间。剪刀撑应随立杆,纵向和横向水平杆

2 / 14

1#高层住宅楼脚手架搭设方案

等同步搭设。斜杆用旋转扣件与立杆或横向水平杆扣牢。剪刀撑斜杆接长采用搭接,搭接长度不小于1m,采用不小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖柜的边缘至杆端距离不小于10㎝,每组剪力撑由底至顶层呈之字型连续设置,用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,扣件中心离节点距离不宜大于150㎜。

5、横杆水平杆用直角扣件在立柱上,伸出内外立杆应不少于10㎝,纵向水平杆应安置在横向水平杆上面,靠内外立杆的纵向横杆在立杆内侧用直角扣件与立杆固定,中间的纵向横杆与小横杆固定,间距不大于40㎝。

6、架体拉结(连墙件)采用刚性节点,离主节点距离大于300㎜,拉结垂直间距根据建筑物层高,每层楼面设置,水平距离开4.5m设置一个上下层呈梅花形错开设置,转角处1m内设一拉结点。拉结杆呈水平并垂直于墙面设置与脚手架连接的一端可稍为下斜,不容许上翘。预埋在砼墙中的连墙件,应在砼强度大于15MPa时使用。

7、扣件采用可锻铸铁制成,规格必须与钢管外经相同,扣件螺栓拧紧扭力距不应小于40N?M,且不应小于65N?M,在主节点处固定大、小横杆剪力撑等用的各种扣件的中心点的相互距离不应大于150㎜,各杆件端头伸出扣件盖板边缘距离不应小于100㎜,对接扣件的开口应转上或转内。

8、脚手架外立杆内侧设高0.9m高护身栏杆,下设不低于180㎜高的踢脚板,并用密目安全网全封闭。

3 / 14

1#高层住宅楼脚手架搭设方案

9、外架脚手板采用竹脚手片,铺设时应按主竹筋垂直于大横杆方向铺设,采用对接平铺,四角应用18#的镀锌铁丝固定在大横杆上。满铺不留空档。

10、架体内做到三步一隔离,作业层下层做防护层,隔离层架体内脚手片满铺,架体与建筑物间空档用木板封严。在大角处采用φ14的钢丝绳斜拉,在转角处设剪力撑,每隔六跨设一道,并随架体连续搭设。

11、脚手架搭设必须按照施工方案和规范(JGJ130-2001)施工,施工人员必须经劳动部门培训考核合格,持有效操作证上岗作业。搭设完毕后必须经检查验收合格后投入使用。 五、架体验算:

立杆间距:纵距La=1.4m,横距Lb=0.9m,步距h=1.8m,内立杆离墙0.5m,铺脚手板3层

施工荷载QK=2KN/㎡,挑架高度H=20m 。拉结点竖向H=3.0m 水平距离L=4.5m 1. 立杆设计验算:

1> 脚手架结构自重标准值产生的轴向力NG1K,查表得gk=0.1248KN/M, NG1K=20米×0.1248=2.50KN.

2> 构配件自重标准值产生的轴向力NG2K

3层脚手板自重标准值 0.35×0.25×5×1.4×4=2.45KN 10根护栏杆 0.0384×1.4×10=0.54KN 安全网自重 0.01KN/㎡×1.4×20=0.28KN NG2K=2.45+0.54+0.28=3.268KN

4 / 14

1#高层住宅楼脚手架搭设方案

3> 施工荷载标准值∑NQK=2 KN/㎡×1.4×1.4×1=3.92KN 4> 底层立杆稳定性验算: 不组合风荷载时: N=1.2 (NG1K+ NG2K)+1.4∑NQK

=1.2(2.50+3.268)+1.4×3.92=12.41KN

立杆计算长度:LO=kμh=1.155×1.70×1.8=3.534m=353.4cm 长细比:λ= LO/i=353.4/1.58=223.7 查表,得稳定系数¢=0.146 不组合风荷载时

N/¢A=12410/0.146×489=174N/mm2<【f】=205 N/mm2 故满足要求。 2. 工字钢强度验算:

16#工字钢查表得:I=866cm4 W=108cm3 【δ】=205 N/mm2 i=5.46cm E=2.1×105 N/mm2 a=0.5m b=0.9 P1=P2=N/2=12.41/2=6.21KN

Mmax= aP1+(a+b)P2=0.5×6.21+1.4×6.21=11.8KN·m=11.8×106N·m

δ=M/W=11.8×106/108×103=110 N/mm2<【δ】=205 N/mm2 故强度满足要求。 3. 16#工字钢挠度验算: 允许挠度=L/400=1400/400=3.5mm 由荷载产生的挠度:u=u1+u2 P1产生挠度u1=P1a3/3EI

5 / 14

高层住宅楼脚手架搭设方案