对称、分层进行,每层约30cm,按要求夯实,以防移位,逐层测压实度。
PE管焊接和安装工艺步骤:
材料准备用于焊制管件的管材的圆度应高于标准值,下料时要留出10-20mm的切削余量。用于管道连接时应将两待焊管材置于平坦的地面,夹紧管材根据所焊制的管件更换基本夹具,选择合适的卡瓦,切削前必须将所焊管段夹紧。
切削切削所焊管段端面的杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁。
对中两对焊管段的错边应越小越好,如果错边大,会导致应力集中,错边不应超过壁厚的10%。
加热保证有足够的熔融料,以备熔融对接时分子相互扩散。 切换从加热结束到熔融对接开始这段时间为切换周期,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。
熔融对接是焊接的关键,熔融对接过程应始终处于熔融压力之下进行。
冷却由于塑料材料导热性差,冷却速度相应缓慢。焊缝材料的收缩、结构的形成过程在长时间内以缓慢的速度进行。因此,焊缝的冷却必须在一定的压力下进行。
(3)热熔对接焊的工作步骤及注意事项:
1)将焊机各部件的电源接通。必须使用220V、50Hz的交流电,电压变化在10%以内,电源应有接地线;同时应保证加热板表面清洁、没有划伤。
6
2)将泵站与机架用液压导线接通。连接前应检查并清理接头处的污物,以免污物进入液压系统,进而损坏液压器件;液压导线接好后,应锁定接头部分,以防止高压工作时接头被打开的危险。 3)将待焊管材(管件)夹紧,固定在机架上,熔接大口径管时,最好能用废弃的管节或专用支架垫平,以保护管材和减小熔接过程中的摩擦力。
4)将机架打开,放入铣刀,旋转锁紧旋钮,将铣刀固定在机架上。启动泵站时,应在方向控制手柄处于中位时进行,严禁在高压下启动。
5)启动铣刀,闭合夹具,对管子(管件)的端面进行切削。 6)当形成连续的切削时,降压,打开夹具,关闭铣刀。此过程一定要按照先降压,再打开夹具,最后关闭铣刀的顺序进行。 7)取下铣刀,闭合夹具,检查管子两端的间隙(间隙量不得大于)。从机架上取下铣刀时,应避免铣刀与端面相碰撞,如已发生需重新铣削;铣削好的端面不要手摸或被油污等污染。
8)检查管子的同轴度(最大错边量为管壁厚的10%)。当两端面的间隙与错边量不能满足要求时,应对待焊件重新夹持,铣削,合格后方可进行下一步操作。
9)检查加热板的温度是否适宜(210℃±10℃),加热板的红指示灯应表现为亮或闪烁。从加热板上的第一次灯亮起后,最好再等10min使用,以使整个加热板的温度均匀。
10)测试系统的拖动压力P0并记录。每个焊口的拖动压力都需测定;当拖动压力过大时,可采用垫短管等方法解决。 熔融对接过程易出现的质量问题及解决办法:?
7
质量问题 产生原因 解决办法 降低熔融对接压力,缩短加热时间、降低加热板温度 提高熔融对接压力及加热板温度、 延长加热时间 ①使加热板两边的温度相同 ②选用同一批或同一牌号的材料 ③使设备的两个夹具的中心线重合,切削后要使管材焊道窄熔融对接压力高、加热时间且高 长、加热温度高 焊道太熔融对接压力太低、加热时间低 短、加热温度低 ①被焊的两管材的加热时间和加热温度不同 焊道两②两管材的材质不一样,熔融边 温度不同,使两管材端面的熔不一样融程度不一样 高 ③两管材对中不好,发生偏移,使 对中 两管材熔融对接前就有误差 焊道中间 熔融对接时熔料温度太低,切换时间太长 有深沟 检查加热板的温度,提高操作速度,尽量减少切换时间。 严格控制两管材的偏移量,接口严熔融对接前两管材对中不好,管材加 重错位 错位严重 热和对接前一定要进行对中检查。 局部不①铣刀片松动,造成管端铣削①调整设备处于完好状态,8
卷边或不平整,两管对齐后局部缝隙管材切 外卷内过大 不卷或②加压加热的时间不够 削后局部缝隙应达到要求 ②适当延长加压加热的时内卷外③加热板表面不平整,造成管间,直到 不卷 材局部没有加热 最小的卷边高度达到要求 ③调整加热板至平整使加热均匀 ①熔融对接压力过大,将两管①降低熔融对接压力 材之间的熔融料挤走 假焊 ②降低加热温度、减小加热②加热温度高或加热时间长,时间 造成熔融 料过热分解 (四)雨季施工措施
1、调查现场及周边地区的排水出路方式、大雨时滞水时间、面积情况及开工后对现况排水系统的影响等,编制各种进度计划和雨施方案,报监理工程师批准,做好雨期施工各项准备。
2、雨季施工期间,项目部成立防汛领导小组和防汛抢险队,24h有主要领导值班,抢险队伍做好时刻投入抢险战斗的准备,保证雨期施工顺利进行,人员安全,设备完好。各队配备潜水泵、草袋等防汛物资,做好雨期施工的物资准备。施工期间,准备足够的宽幅彩条布,作为雨天的履盖用料。防汛设备器材平时不得挪用别处。
3、充分利用原有的现况排水沟渠,沟槽切断原有的排水沟或排水管道,如无其它适当排水出路,架设安全可靠的渡槽或渡管,保证现状排水系统畅通。 4、沟槽及管道工程
9
①基槽开挖前准备好防洪设备器材,开挖边坡比常规放缓,坡面根据情况加以覆盖。弃土堆距槽边不小于1m,对于适合回填的弃土要集中堆放,适当修整成型,以利排水,并用塑料布苫盖好,防止雨淋导致含水量过大,避免被雨水冲击污染周边路面。根据施工能力控制开槽段落长度,施工做到速战速决。
对因故不能及时回填的沟槽,在槽底两侧设宽30cm,深30cm的排水沟,并设集水坑,集水坑尺寸不小于1×1m,深度不小50cm,遭遇降雨时,立即召集抢险小分队的成员,及时将槽内积水用潜水泵抽到地面,排入市政排水系统,并符合环保要求。
②在沟槽开挖过程中,尽可能保留现况横向排水管,保持现况排水系统的通畅与完整,并充分利用现况排水系统排除作业面内的积水。
③基槽挖好后及时做好协调工作,尽量减少土基暴露时间。如结构当天不做,槽底要留20cm土待第二天做结构前再清到槽底,并在两侧设置设置排水沟,如有槽底没挖完,下雨前将槽底苫好,及时将槽底水抽走。
④雨天不进行接口施工,在工期紧,确需抓紧施工时要搭设防雨棚防雨,确保管口及接口材料不被雨淋。施工管道端头,开孔处应用塑料布封好,避免雨水泥沙污染。
⑤在进行清槽、垫层、地面的施工时应向各个集水坑找2%的泛水,将基槽内的雨水汇入临时集水坑内,用水泵抽走,保证现场无集水。
⑥所有沟槽挡水埂外设排水沟,根据现场情况放坡,坡度不小于3‰,在最低变坡点处设集水坑,并及时将积水抽入现况雨水管线内。
10