1
西安工会医院放射机房射线防护
装饰工程
辐射防护屏蔽设施施工方案
目 录
一、工程概况..............................................1 二、防护基本原则..........................................1 三、防护门窗安装施工方案..................................1 四、防护涂料施工方案......................................7 五、防护产品的配置说明及详细参数..........................9
页脚内容1
1
辐射防护屏蔽设施施工方案
一、工程概况:
本工程为西安工会医院放射机房射线防护装饰工程,位于一层及三层,其中一层包括CT检查室(一间)、X光机房(二间)及其它辅房控制区域;三层包括牙片室(一间)及其它辅房控制区域。 二、防护基本原则:
对于符合正当化的放射工作实践,以防护最优化为原则,使各类人员的受照当量剂量不仅低于规定的限值,而且控制到可以合理做到的尽可能低的辐射水平。
三、防护门窗安装施工方案 (1) 工程施工说明
Ⅰ. 安装施工前应先到施工现场了解现场状况是否符合施工要求。例如:电源必需送到位,地面是否平整,一切符合施工条件方可开始施工。 Ⅱ. 测量门洞尺寸,与甲方商量制作要求,然后按要求制作施工图纸,交甲方认可。
Ⅲ. 按图纸制作框架、门扇(其中包括骨架、不锈钢、玻璃等)甲方制作除外。
Ⅳ. 等一切前期工程完成后即可进行安装施工。 (2) 开始安装门机
Ⅰ. 墙壁安装前必须将墙面整平,以免不平造成轨道弯曲与产生噪音。导轨安装面平整度应小于1.5MM墙体安装可用膨胀螺丝将导轨打孔固定,间隔为35~45CM之间。
Ⅱ. 槽钢与角铁架安装时直接用平头螺丝固定,间隔可与上相同,垂直1~2个。
Ⅲ. 安装轨道前,先用透明水管充满水之(管中不可有)测定导轨两端及中间水平度,地面以最高点为准。
Ⅳ. 将导轨螺丝孔打好,再将导轨两端各暂时用一支螺丝固定在墙面或钢结构上,再次校正水平后确认准确再增加固定。
注意:导轨以门体上升一般以25MM为准确。(根据机型而定)
页脚内容0
1
Ⅴ. 传感器应先装外面一点,一般装在门洞正中央之上方,高度根据现场情况而定。接线先参考说明书。
Ⅵ. 安装电动部件前先将导轨清理干净,再将马达、电盘、尾轮、变压器分别装在轨道固定槽内,把它移到适当位置,安装定位凝聚固定螺丝。 (3) 安装门扇
Ⅰ. 将活动门体,当门体装上后测量活动门体与固定门体之间上下是否相等,大约在7mm~10mm之间等准确后再装上止摆器,然后将门推至与固定门对齐再上好皮带与止动板。
Ⅱ. 调整检查。以上步骤全部完成,自动门安装作业就大致完工,如未达到理想,可再依需要调整。 (4) 安装测试
控制器可依需要调整,但调整时要注意机器非常灵敏,轻轻按下即可(具体调整依照电盘上的说明)如果测试一切正常,封上机箱外盖,装上内感应器就大功告成了。
Ⅰ. 自动门投入使用后,在初期,会有一个阶段的磨合,来修正运行产生的误差。
Ⅱ. 极个别的客户在自动门运行一段时间后,会更换门扇来给人耳目一新的感觉,要留意的一点是:要严格限制门扇的重量,不能超过自动门机的额定负重。
Ⅲ. 未安装安全光线的自动门,必须制止人员在非感应范围内停留,以免夹人事件发生。
Ⅳ. 自动门电气组件的寿命主要与不当使用和偶然事故有关;自动门正常使用条件下的易损件是导轨、传动皮带及滑轮,滑轮的动态磨损不仅指滑轮在导轨上做匀速运动条件下的磨损,更重要的是指自动平移门短距离往返加速运动中的磨损。
Ⅴ. 通常在三个月,最多一年内要对自动门进行全面的清理和调整。 首先在此要谈的感应自动门(以平移门为例)的伪故障,是指因外部因素造成的故障现象,而不是机组部件的故障。如果是伪故障,您自己就很容易进行修复;当然如果判断确实是主机内部的电器或机械出现了问题,那我们还是建议您与我们联系,由我们为您排除故障及更换配件,各个厂家都有各个厂家的专用配件,每种产品大都是不可以兼容的。
页脚内容1
1
(5) 铅防护平开门安装施工方案 Ⅰ. 操作要点
① 立门框前须对成品加以检查,进行校正规方,以防在运输和安装中产生变形。
② 立门框前要事先准备好撑杆、木橛子、木砖或倒刺钉,并在门框上安装好护角条。
③ 立门框时应注意拉通线,并用临时支撑撑牢,也可用工具式的钢筋拉杆作临时支撑。
④ 立门框时,要用线锤找直吊正,并在砌筑砖墙时随时检查有否倾斜或移动
⑤ 在砌两边墙时,墙内应砌木砖,每边不少于2块。 Ⅱ. 注意事项
① 抄平放线,先确定室内+50cm平线。复测50水平线,以此为规矩,进行防护门框、观察窗框的安装。
② 安装门框时,要严格按规程操作,安装完毕要进行复查;安完后,用防护水泥砂浆将其筑牢,以加强门框的稳定性,但应控制砂浆的厚度,上面留出抹面的余量;注意前对门框要进行检查,发现问题及早处理。 ③ 防治门窗框松动
按设计要求或有关规定夹设木砖,较大的门窗框要用铁掳子与墙体结合;控制门窗洞口每边的空隙,不得超过20mm。 ④ 防治门窗框位置不准确
无论大小工程,若图纸对门窗框位置无明确规定时,施工负责人应根据工程性质及使用具体情况,作统一交底,明确开问、标高及位置(墙中、里平或外平等)。
⑤ 防治门窗框安装不垂直
施工时,须拉通线找平,并严格吊正、吊直,并随时检查校正门窗框是否垂直,如发现歪斜,应及时纠正。
对已安装好的门窗框不垂直的,可先将固定门窗框的膨胀螺丝取出或锯断,
页脚内容2
1
然后将门窗框上下走头处的砌体凿开,重新对门窗框进行吊直校正,经检查无误后,再用膨胀螺丝重新固定,然后用高强度防护水泥砂浆将走头部分的结构修补好。
(6) 铅玻璃安装施工方案
Ⅰ. 铅玻璃系贵重、脆性大、表面软、重量重的物品。安装时至少3人,轻拿轻放;操作时如有损坏,责任人照价赔偿。
Ⅱ. 搬运:抬铅玻璃箱时,4人为宜,必须同时轻放,放下时说话关照,防止箱体跌落造成铅玻璃破碎和砸脚;抬起之前清除道路上的障碍物。 Ⅲ. 运输时向司机讲清玻璃特点,提醒采取措施,防止运输中的损坏; ① 运输时放在车厢前部,安放稳当,铅玻璃和其它物品必须捆扎结实,防止运输时移位,互相碰撞;
② 运输时必须关照司机不得高速行驶,遇到颠簸路面减速通过。 Ⅳ. 现在储存:注意丢失和破损。应与甲方商请提供库房储存。如无库房,安装前应储存在人流少,不会有大件物品搬运或物品频繁搬运,上方不会有物品坠落的地方,应有专人负责。 Ⅴ. 观察窗防护框安装要求 ① 墙面需要做防护的情况;
防护框有铅板的面与墙面防护的面必须在同一面。 ② 墙面不需要做防护的情况; 防护涂料与防护框的搭接不得少于10mm。 Ⅵ. 铅玻璃安装:
① 安装中间必须避免二次搬运。即从包装箱内取出,直接安装到防护框上。铅玻璃从包装箱内取出前,安装的各项准备工作应就绪,防止将铅玻璃取出后,准备工作没做好,造成二次搬运,增加破损风险;
② 安装之前,检查防护框内不得有异物,硬物垫在铅玻璃下面,会造成铅玻璃破碎;
a.下框上表面不能有钉子、砂子等异物; b.用于固定窗框的钉子末凸出木框;
页脚内容3