好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[全]电工考试试题2024

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电工考试试题(附答案)

一、判断题(共40题)

1.所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(?) 2.中央信号装 置分为事故信号和预告信号(?)

3.事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应的断路器灯位置信号闪光。(?)

4.对电子仪表的接地方式应特别注意,以免烧坏仪表和保护装置中的插件。(?) 5.跳合闸引出端子应与正电源适当隔开。(?) 6. 电气主接线图一般以单线图表示。(?) 7.瞬时电流速断是主保护。(X)

8. 电流互感器不完全星形接线,不能反应所有的接地故障。(?)

9.接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。(?) 10.在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。(?)

11.现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据。(?)

12.在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备跳闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责和同意,将保护暂时停用。(?)

13.我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。( ?)

14.断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别为不低于30%U。,和不大于70%Ue。(X)

15.在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连在- -起,用1000V摇表测量绝缘电阻,其阻值均应大于10MΩ。(?)

16.不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。(X)

17.在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。(?)

18.方向阻抗继电器中,极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时,将增大记忆时间,有可能造成继电器拒绝动作,而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作。(X)

19.距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。(?) 20.在运行中的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地措施绝对可靠后,才能进行工作。(?)

21.短路电流暂 态过程中含有非周期分量,电流互感器的暂态误差比稳态误差大得多。因此,母线差动保护的暂态不平衡电流也比稳态不平衡电流大得多。(?) 22. 无微调电阻的阻抗继电器,当DKB的抽头不变时,整定变压器YB的抽头由100%变到10%时,其动作阻抗值减小10倍。(X)

23.综合重合闸中,低电压选相元件仅仅用在短路容量很小的一侧以及单电源线路的弱电侧。(?)

24. 断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施,只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护。(?) 25. 对于母线差动保护,当各单元电流互感器变比不同时,则应用补偿变流器进行补偿。补偿方式应以变比较大为基准,采用降流方式。(?) 26.控制熔断 器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。(X)

27.检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作。(X)

28.发电厂与变电 所距离较远,一个是电源-一个是负荷中心,所以频率不同。(X) 29.当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作。(?)

30.只要不影响保护正常运行,交、直流回路可以共用一根电缆。(X) 31.当直流回路有-点接地的状况下,允许长期运行。(X)

32.从测量元件来看,-般相间距离保护和接地距离保护所接人的电压与电流没有什么不同。(X)

33.方向阻抗继电器改为方向继电器后,当负荷电流超前电压的角度φi小于(9.0°- φs)时,继电器应处于动作状态,否则不应动作。(?)

34.反应相间故障的三段式距离保护装置中,有振荡闭锁的保护段可以经过综合重合闸的N端子跳闸。(?)

35.在大接地电流系统中,输电线路的断路器,其触头一相或两相先接通的过程中,与组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开,流人零序电流继电器的电流相等(?)

37.双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了防止非同期重合,两侧重合闸连接片(压板)均应投在检同期方式进行。(X)

38.装有管型避雷器的线路,为了使保护装置在避雷器放电时不会误动作,保护的动作时限(一开始发生故障至发出跳闸脉冲)不应小于0.02s,保护装置起动元件的返回时间应小于0.08s。 (X)

39.电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护多负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。(X)

40.在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。(?)

二、选择题(共50小题) 1、电动机的额定功率是指(D)。 A、电机输入功率 B、电机消耗功率 C、电机输出功率

D、电机轴.上输出的机械功率

2、国家规定异步电动机附加损耗为输入功率的(B)。 A、1% B、5% C、10% D、20%

3、绕线式异步电动机启动时,为改善启动性能,将转子绕组接入启动(A)。 A、变阻器

[全]电工考试试题2024

电工考试试题(附答案)一、判断题(共40题)1.所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(?)2.中央信号装置分为事故信号和预告信号(?)3.事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应的断路器灯位置信号闪光。(?)4.对电子仪表的接地方式应特别注意,以免烧坏仪
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4nf68694xi0n19a8hrgx9da6a52gje00h69
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享