56) 当变压器采用YN、D11接线时,高低压侧电流之间存在(30)度的(相位)差。
57) 正常运行的变压器,一次绕组中流过两部分电流,一部分用来(激磁),另一部分用来平衡(二次电流)。
58) 变压器内部发生故障时,瓦斯继电器的上部接点接通(信号)回路,下部接通(跳闸)回路。
59) 影响变压器使用寿命的主要原因是:(绝缘)老化,而老化的主要原因是(温度高)造成的。
60) 变压器的主绝缘指(绕组对地)和(绕组与绕组)之间的绝缘。 61) 变压器的(阻抗压降)是引起变压器(电压)变化的根本原因。
62) 变压器的绝缘电阻不合格时,应查明原因,并用(吸收比)法或电容法判断变压器绕组受潮的程度。
63) 变压器在运行中,各部分的温度是不同的,其中(绕组)的温度最高,(铁心)的温度次之,(绝缘油)的温度最低。
64) 变压器允许正常过负荷,其过负荷的倍数及允许的时间应根据变压器的(负载特性)和冷却介质的(温度)来确定。
65) 变压器的负荷率是指在一昼夜内(平均负荷)与额定负荷的比值。 66) 两台变压器并联运行时,如果(变比)不相等和(接线组别)不同,将在变压器线圈里产生循环电流。
67) 变压器的温升是指变压器的(实测温度)减去(环境温度)的差值即为温升。 二、简答题
1.变压器铁芯的作用。
1)集中和加强磁通 2)支持绕组 2.变压器线圈作用。
变压器线圈是电流的通路,依靠绕组通入电流来产生感生电动势。 3.变压器防爆管有何作用?
变压器防爆管安装在油箱上顶点,管内装有一片玻璃,当变压器内部有故障时,变压器内会产生高压气体冲破玻璃,排出变压器身外释放压力,保护变压器,防止被破坏。
4.变压器呼吸器作用是什么?
变压器的呼吸器中装有干燥剂,用来干燥流动于变压器油枕上部空间和变压器外部之间的空气,防止因空气潮湿而使变压器油过快老化。 5.变压器油枕有何作用?
1)调节油量,保证变压器油箱内经常充满油,给变压器油的膨胀和收缩提供余地。
2)油枕内的空余空间较小,使油和空气接触少,从而减少变压器油受潮和氧化的可能性。
3)油枕还为瓦斯继电器提供油路,构成变压器瓦斯保护来保护变压器内部故障。
6.变压器油枕和防爆管之间有一小连通管有何作用?
此小管使防爆管的上部空间和油枕的上部空间连通让两个空间内压力相等使油面高度保持相同。
7.1、2号主变压器中性点接地元件中放电间隙和避雷器有何作用?
在1号主变压器运行,但是中性点接地刀闸未投入的方式下,用中性点放电间隙和避雷器在系统中产生大气过电压和操作过电压时保护中性点分级绝缘。 8.1、2主变压器油位计类型?对于采用温度表式的油位指示方式的变压器如何观察油位是否正常?
1、2主变压器,1,2高厂变采用的是玻璃管式的油位计,安装于油枕侧边。 #01启备变油枕侧边安装的油位计采用的是玻璃管式的油位计,启备变有载调压装置油枕采用温度表式的油位指示计。
对于采用温度表式的油位指示方式的变压器,如果变压器油位计指示值和油温大致相对应则表示油位正常,否则将视为异常。 9.什么叫电流互感器?它有什么作用?
能将大电流按规定比例转换成小电流的电气设备或特殊的变压器,称为电流互感器。电流互感器的二次电流一般规定为5A或1A,以提供电流表、功率表、电能表和继电器的电流线圈的电流。 10.什么叫电压互感器?它有什么作用?
能将高电压按规定比例变成低电压的电气设备,或特殊的变压器,称为电压互感器。电压互感器的二次电压一般规定为100V,以供电压表、功率表、电能表和继电器的电流线圈所需要的电压。 11.变压器并列运行条件是什么? 1)变比基本相等。 2)短路电压基本相等。 3)接线组别相同。 4)容量比不超过3∶1。
12.变压器为什么低压线圈在内高压线圈在外?
1)这主要是从绝缘方面考虑的,因为变压器铁芯是接地的,低压线圈接近铁芯比较容易满足绝缘要求。
2)把高压绕组放在外面有利于引出分接开关。
13.变压器运行时为什么会有嗡嗡声怎样判断声音是否正常?
1)变压器一接上电源,就有嗡嗡声,这是由于铁芯是通过交变的电流在铁芯的硅钢片之间产生了一种力的振动,这种声音与变压器的电压和电流成正比,运行中声音应是均匀的,并且没有夹杂杂音,器身不振动。 2)引起变压器产生异音主要可能有以下原因: ①过电压(如铁磁共振)引起
②过电流(如过负荷,大动力负荷引起穿越性短路等)引起 ③铁芯夹件松动 ④外壳与异物撞击 ⑤外界气候影响造成放电
⑥铁芯故障如铁芯接地线断线等原因 ⑦匝间短路造成 ⑧分接开关故障
14.变压器在什么情况下需要核相? 变压器在下列情况下需要核相 1)新装、大修后、异地安装 2)变动过内外接线或接线组别
3)电缆线路、电缆接线变动或架空线路走向发生变化。
变压器与其它变压器或不同电源线路并列时必须先做好核相工作,两者相序相同才能并列,否则会造成相序短路。 15.为什么变压器运行要规定允许温升?
由于温升过高会使绕组发热,绝缘老化。影响变压器使用寿命和系统安全因此对变压器温升做出规定。国际标准为65℃。 16.什么是变压器的保护间隙?
在正常情况下变压器保护间隙对地是绝缘的,当系统故障时可能在变压器中性点产生很高的零序电压,这时由于间隙距离低于设备的绝缘水平,在过电压的作用下,首先被击穿放电产生大电流泄入大地,使过电压大大降低,从而保护中性点绝缘,这种装设在变压器中性点的放电间隙被称为变压器保护间隙。 17.变压器的套管有何作用,套管脏污有何危害?
1)套管是将变压器的高低压线圈引到油箱外部的装置。它的作用是绝缘和支撑固定引线。
2)脏污易引起闪络,过强的闪络会引起断路器跳闸降低了供电可靠性;闪络还会降低变压器套管的使用寿命,最终导致绝缘击穿。 18.变压器出现虚假油位的原因是什么? 油位计阻塞失灵,呼吸器防爆管通气孔等阻塞。 19.变压器铁芯局部过热的表现有哪些?
轻微的局部发热对变压器的影响较小,保护也不会动作。因为油分解生成的少量气体溶于未分解的油中。较严重的局部过热会使油温上升轻瓦斯保护频繁动作,析出可燃性气体,油的闪点下降,油色变深,还可能闻到烧焦的气味,严重